Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 4:39 pm Naslov sporočila: brikana vtičnica minus/masa |
|
|
V sobi sem hotel zamenjat navadno enojno podometno vtičnico z dvojno.
Videl sem da je med maso in minusom brika.
V sobi sta še dve vtičnici za omaro, zato ne morem pogledat če je v tem prostoru brika še na kaki drugi vtičnici.
Odprl sem še dve vtičnici v drugih prostorih hiše in tam ni brik.
Zanima me če je možen kak razlog za briko.
Hiša je bila adaptirana pred 40 leti.
Na to vtičnico so priklopljeni PC/tiskalnik/radio že več kot 10 let in ni bilo nikoli težav/okvar. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 5:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tu ni mase in minusa, ampak nula in zemlja. Brikana je ker imate ničenje. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Odstranil sem eno omaro v istem prostoru in tam je med nulo in zemljo tudi brika.
Kaj pomeni ničenje in zakaj je tako v tem prostoru, v ostalih pa ne? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 5:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če so v ostalih prostorih vtičnice z ozemljitvijo, se pravi do vtičnice pride trižilni kabel, potem v tem prostoru je ostala stara instalacija vsaj 40 let. Ničenje pomeni da se nula poveže z ozemljitvijo ki je v trafo postaji. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 5:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tudi v tem prostoru so tri žile.
rjava, črna, modra
Če se prav spomnim so bile povezane vse tri žile (vse tri žice so na koncu krožno zavite) Brika pa kljub temu.
Lahko kako preverim če sta nula in zemlja vredu?
Vem da je zemlja vezana na zemljo,
Za nulo pa ne vem natančno. Nula se ustvari v elektrarni kot nasprotni pol faze ali nekaj podobnega. Po tej logiki bi rekel da nekoliko niha in je za aparate bolj ugodna kot zemlja ker el. aparati delujejo bolj uravnoteženo- ali pa se motim in je poanta v čem drugem.
(Rjava žila je zelena kot da bi bila polita s kislino. Enako sem opazil tudi na eni od žic v vtičnici v drugem prostoru) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 6:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če lahko, pripni kakšno sliko, bo bolj jasno. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 7:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zakaj imaš brike med nulo in zemljo v nekaterih vtičnicah mi ni jasno, vsekakor pa ni potrebna (oz . je pri zaščiti izvedeni z FID stikalom zelo moteča), v kolikor je v razdelilni omari povezano vse tako kot mora biti. Da pa se to preveri, pa je potrebno izvesti meritve, vsaj z univerzalnim merilnim inštrumentom. Če ti je do sedaj vse delovalo brez problema, potem bi jaz te brike pustil pri miru.
lp
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 7:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Očitno zaščita ni izvedena z FID stikalom ker bi zaradi brike, to bilo celi čas izklopljeno, _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 7:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Razdelilna omarica je zaenkrat še na podstrešju in ima pancerke. Notranja omarica za posamezne prostore ima okrogle keramične varovalke.
Koliko kaj stanejo meritve?
Prav bom tudi pri novi vtičnici naredil briko.
Pofotkam jutri ko bo dan. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 8:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
V vsakem primeru poišči enega električarja, ker to instalacijo ni delal električar. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 8:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zeleni fleki po plastičnem ovoju žice in žici. Na otip je lepljivo in ko prst obrišem na papirju je ta zelen. Zeleno lepljivost sem opazil tudi na plastiki na eni strani vtičnice zadaj.
[/img]
Nazadnje urejal/a strojnik001 Pon Jul 03, 2017 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 8:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Domnevam da jo je "mojster" označil da je to ozemljitev. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 8:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Rjava je faza |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 9:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Rjava bi mogla biti faza, modra nula. Če imaš probirko lahko to preveriš. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 9:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
Instalacijo imaš narejeno z ničenjem. To pomeni da sta združena nevtralni in zaščitni vodnik (ista žica). Nevtralni vodnik (nula) je v vsaki vtičnici povezana z zaščitnim kontaktom. To je bilo dovoljeno do leta 1984. V primeru, da pride v napravi do stika na ohišje, steče tok preko zaščitnega kontakta in nevtralnega vodnika in varovalka izklopi.
Preglej spoje nule v omarici. Slab spoj tu bo spravil v nevarnost vse v hiši.
Ob prvi rekonstrukciji pa zamenjaj instalacijo. Do vsake vtičnice rabiš 3 vodnike, faza, nula in zemlja. Bistvena prednost takega sistema je da zaščitni vodnik vodi samo tok ob napaki in je tako verjetnost njegove prekinitve bistveno manjša.
Za zagotovitev varnosti daj narediti električne meritve instalacije. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah predpisuje za stanovanjske stavbe prvi pregled do 1.1.2013, redne preglede pa na 16 let. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|