www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Senzor temperature AD22100

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
poule
Član
Član



Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.82
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 7:01 am    Naslov sporočila:  Senzor temperature AD22100 Odgovori s citatom

Imam omenjeni temp. senzor (AD22100KTZ, TO-92), katerega bi rad priklopil na analogni vhod Siemens LOGO! krmilnika (0-10V).
Senzor ima napetostni izhod. Glede na to sliko iz datasheet-a me bega, ali lahko senzor priklopim neposredno na analogni vhod krmilnika, ali pa je potrebno dodati RC člen? A bi ob neposrednem priklopu senzor spustil dušo?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jozede
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.90
Kraj: Jesenice

PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Glede tega, če bo senzor spustil dušo, v podatkovnem listu piše , da ni potreben BUFFER, zato bi senzor moral zdržati. Ker ni znana vhodna karakteristika krmilnika bi bilo potrebno le to preveriti. Predvsem podatek, The output swings from 0.25 V at
–50°C to +4.75 V
at +150°C using a single +5.0 V supply. Krmilnik ima vhod 0-10V? Ali lahko to prilagodiš na krmilniku, sicer bo potreben vmesni člen - ojačevalec?

Citat iz podatkovnega lista
The signal conditioning eliminates the need for any trimming,
buffering or linearization circuitry, greatly simplifying the system
design and reducing the overall system cost.
The output voltage is proportional to the temperature times the
supply voltage (ratiometric). The output swings from 0.25 V at
–50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
poule
Član
Član



Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.82
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Analogni vhod bom poskaliral na krmilniku in prilagodil vhodnemu signalu 0,25-4,75V.

Iza datasheeta krmilnika za analogni vhod:
Analog inputs
Number 2 (I7 = AI1, I8 = AI2)
Range 0 ... 10 V DC
input impedance 78 kΩ
Cycle time for analog value generation 300 ms
max. input voltage 28.8 V DC
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2017 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekatere low drop regulatorje, ki imajo PNP izhodni tranzistor včasih moti prevelika kapacitivnost na izhodu. Tale ima tudi izhodno stopnjo s PNP tranzistorjem. Zato sem vedno, ko je bilo med senzorjem in merilnikom nekaj metrov kabla, pricinil RC člen med AD22100 in kablom. Pa še razne "telefonske" in druge VF impulzne motnje zmanjšaš s tem.
Pazi še na to, v formuli za izračun temperature imaš tudi napajalno napetost, zato mora biti ta 5.00V. Ponavadi sem jih napajal s TL431, dva upora 2k2 in en predupor 1k8 pri 24V napajanja, da shunt regulatorju TL431 zagotoviš vsaj 10mA toka.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group