faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.23 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 4:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Gledano s strani estetike je hitro skupaj zmetana. če bi si vzel malo več časa se dajo žičke lepše poravnat in zbiralno letev lepše prerezat in iz strani zaščitit. So ljudje, ki radi vidijo, da je stvar lepo narejena ne samo funkcionalna. _________________ L.p. faznprifer |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 4:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Barve vodnikov so neskladne. Ni zaključkov zbiralk. Kar pomeni nevarnost dotika.
Zbiralke se raje montira zgoraj nad odklopnike, da se ne nabira morebiten kondenz v njih.
Tudi začasne brike so iz pretankih vodnikov.
1/3 omare mora biti prazne zaradi morebitnih nadgradenj.
Označbe.
In še kaj... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
|
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 6:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
qwertz je napisal/a: |
Barve vodnikov so neskladne.
|
Prej bi rekel, da so uporabljeni stari ploščati kabli. Zato so vsi črni vodniki. Pod to zunanjo izolacijo se mogoče skriva sloj izolacije žice, ki je prave barve. Poskusi malo na rahlo olupiti zgornji sloj izolacije. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 6:48 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nima veze. Tudi pri brikah so uporabljene napačne barve. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 8:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Sosed je nameril 5 mega ohmov. |
s kakšnim oziroma katerim inštrumentom ? Če z navadnim, ki ima 1,5V-baterijo, je ta napetost prenizka da bi pokazala kakšen preboj. _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Xaker Član
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2017 18:12 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.21
|
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 6:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zgleda prebija v bojlerju iz grelca na vodo. 4x sem probal vsakič je FID izklopilo. Jutri menjam .
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 10:34 am Naslov sporočila: |
|
|
Nekje je mala luknjica na ohišju grelca, zato pride kapljica vode v notranjost grelca. To se dogaja tudi pri pralnem stroju. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Xaker Član
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2017 18:12 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.21
|
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 8:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Grelca zamenjana in FID ne izklaplja več . Je možno da je prišlo do okvare zaradi zamenjana L in N vodnika na sami sponki v bojlerju? Bojler ni nič posebnega. Sponka za priklop L, N in PE, naprej na termostat in priklop na dva suha grelca 1000W. Ko sem meril upornost obeh grelcev je na obeh kazalo 53ohmov, kar je vredu in ni kazalo preboja(upornosti) na ohišje grelca, vendar sta bila hladna. Zgleda pri segrevanju/raztezanju začne prebijat, ker FID izklopi po 10-20 sekundah, potem pa ga ni možno več vklopiti, nisem pa meril pri segretih grelcih...
Hvala in LP. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 8:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
To da sta bila L in N zamenjana ni v redu, ni pa to bil vzrok za izklapljanje FID-a. _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 5:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tidra je napisal/a: |
Meni je znalo fid metat vn, ko mi je na električenem bojlerju začel prebijat grelec in je občasno vn metalo, dokler ga ni prebilo do konca in potem je bilo potrebno menjat grelec, da je bil spet mir,... |
To napako sem ti 2.9. omenil, pa še kr toplo vodo odkrivaš,... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
tunek30 Član
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pon Sep 25, 2017 1:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Glede opisanega je možno več varjant okvare. Nekatere naprave imajo vgrajene filtre vezane na vhodni napajalni kabel, katere so preko tretjega vodnika ozemljene. Navadno pride tudi tukaj do delne okvare in se pojavljajo izklopi naključno. Varovalke pa ne izključi.
Zato je potrebno opraviti visokonapetosni preizkus izolacije. Šele tako se bo našla napaka. Razni izklopi zaščite ne rešujejo nič. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|