lowcxxx
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 28 Sep 2017 9:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 9:26 am    Naslov sporočila:  Debelina kabla Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Potreboval bi izračun preseka električnega vodnika.

Potegnil bom kabel od hiše do vikenda, kar skupaj znese 430 metrov. V vikendu bom imel več porabnikov, ki pa ne bodo presegali porabe 4kW. Sem upošteval že malo rezerve. Pri hiši imam možnost priklopa 1 faza ali 3 faze.

Kakšen presek kabla mi svetujete?

Hvala za pomoč!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
thetilko
Član
Član



Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.98
Kraj: Celovec

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Imas kar nekaj kalkulatorjev na netu. Poglej:

http://www.doncastercables.com/technical-help/

Pravijo, da potrebujes 35mm.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lowcxxx
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 28 Sep 2017 9:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za odgovor Wink
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2017 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pa aluminij bo 3x cenejši kot baker za isto prenešeno moč.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2017 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Treba je upoštevati tudi, da mora biti aluminij večjega preseka, kot baker za isti tok, ker je aluminij slabši prevodnik, kot baker.

Poleg tega je treba poskrbeti za ustrezne prehode med bakrom in aluminijem na dovodu in nato med aluminijem in bakrom na končni strani kabla.

Uporabiti je potrebno posebne sponke za te prehode ali drugo ustrezno opremo, da ne prihaja do korozije vodnikov in opreme.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
faznprifer
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.24
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bi si sposodil kar to temo.

Prenavljam inštalacijo delavnice.
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10 mm2 v kabeljsko polico, katera vodi do razdelilne omarice in seveda se je zgodilo kar se ponavadi najraje, da je kabel prekratek za slaba 2m. Kako bi najugodneje podaljšal kabel. Slišal sem, da obstajajo nekakšni bakreni tulci, ki jih nato zaščitiš s požirko.

_________________
L.p. faznprifer
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Govorim za bakreni kabel.

Najprej moraš dobiti identičen kabel, kot ga imaš sedaj.

Nato kupiš tulce, ki so lahko 100 % bakreni, lahko so ponikljani... Pač, kar boš dobil. Ne smejo biti aluminij.

http://www.peteze.si/ponudba/spojni-elementi/14/bakreni-kabel-cevlji-2225/

http://f*p.weitkowitz.de/downloads/print/weitkowitz_maincatalog_english_web.pdf

Kupiti moraš 2 različno debeli termo krčljivi bužirki, debelejša bo za cel kabel, tanjše za posamezne žile.

http://www.peteze.si/ponudba/srednje-in-debelostenske-z-lepilom/4/

Potreboval boš posebne klešče za stiskanje, manjši plinski gorilnik in večji plinski gorilnik.

https://www.youtube.com/watch?v=uJ1jqiBllyE

Tu je cel komplet, kaj rabiš:
http://www.peteze.si/ponudba/spojni-elementi/14/kompleti-kabelskih-spojk-2228/


Klešče si lahko sposodiš v kaki firmi, ki se ukvarja s tem, ali pa v kaki elektro trgovini, pri kakem elektičarju, pri elektru... Bi pa bilo dobro, da če nisi še nikoli delal tega, da ti to nekdo naredi.

Segrevat moraš od sredine navzven in ne smeš pozabit nataknit bužirk preden začneš z delom.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
malci
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.93
Kraj: Polhov Gradec

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10


Ne vem, če je za trdožilni kabel smiselno uporabiti klasične tulce za gnetenje. Imam slabe izkušnje, ko je spojka v zemlji spustila po cca 1 letu ravno zaradi slabega spoja.

Sam bi za el. spoj uporabil dvoredne vrstne sponke primernega preseka (da se žile lahko križajo) brez plastične izolacije, potem bi vsako sponko posebej najprej povil z več sloji izolirnega traka, da omiliš ostrino robov ter čez še na vsako žilo samokrčno cev. Nazadnje pa čez cel kabel še eno skupno samokrčno cev primerne velikosti

lp
Uroš

_________________
Elektronika za hobi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frenki
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26
Prispevkov: 6540
Aktiv.: 29.45
Kraj: Ljubljana (JN76GB)

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

faznprifer je napisal/a:
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10 mm2 v kabelsko polico, katera vodi do razdelilne omarice ...

V tem primeru ne kompliciraj s krčnimi cevmi. Na polico montiraj razdelilno dozo primerne velikosti in uporabi dvoredne izolirane vrstne sponke dovolj velikega preseka, da se oba konca vodnika prekrivata in ju zateguješ z dvema vijakoma, kot svetuje malci.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kakšni so tulci za gnetenje? Zakaj ne trdih žil?

Jaz pa sponk ne bi dajal v bužirko, ker ko se losajo, moraš celo spojko zrezat.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
faznprifer
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.24
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2017 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

ti tulci se mi zdijo primernejši za mehkozilne kable. če to uporabim pri trdožilnem, se bojim da spoj ne bo kvaliteten. Sam bi preprosto to uredil z dozo, vendar ni prostora za njo.

bol sem navdušen nad tem: http://www.elektrotrgovina.si/vezni-tulec-s-pocinkanim-vijakom-10mm2

_________________
L.p. faznprifer
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2017 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mi imamo kar nekaj spojev trde žile, od 6 mm^2 naprej, pa tja do 16 mm^2, debelejši kabli imajo že pramena, ni trde žile.

Do sedaj ni bilo težav.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2017 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če te skrbi spoj, tulec najprej stisni, da drži mehansko, nato pa ga zacini, da drži električno. Ampak s primernim orodjem stisnjen tulec tudi brez cinjenja ne bo delal težav.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2017 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

qwertz je napisal/a:
lahko so ponikljani... .

Kje dobiš ponikljane? Prav bi prišli za navtiko. Tisti od Euro-M, pa tudi kakšni drugi, so galvansko pocinjeni - kositer, imenovan tudi cin.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

http://f*p.weitkowitz.de/downloads/print/weitkowitz_maincatalog_english_web.pdf

Dobiš cele iz niklja, če želiš.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 47 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group