Zadeva je sledeča:
Večje skladišče s porabniki skupne moči 610kW.
Dovodni kabel od TRAFO postaje do glavnih omar je dolg 70m.
Po mojih izračunih bi naj uporabil 4 dovodne kable (Aluminij), vsak po 240mm^2.
Bi bilo to pravilno? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
|
|
take kable so meni potegnil pri Stožicah za Eurobasket 2013 za "FUN cono", kjer je bila zahteva da morajo zagotovit 500kW obremenitve,... pa mislim da je ravno tako bilo nekje 70-100m dolžine,...
nisem pa to jaz izračunal, da ne bo pomote,... hehehe,.... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Nov 03, 2017 12:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
To ni nujno pravilno. Kabel NAYY4x240 ima trajno dovoljen tok, če je položen direktno v zemljo, 364A, kar bo verjetno neslo tvojih 1200A, če kabli niso stisnjeni skupaj in če niso v ceveh.
Glede na način polaganja in število vzporedno položenih kablov najdeš navodila za dimenzioniranje vodnikov v standardu SIST HD 60364-5-52:2011
Kar precejšnja razlika je, ali so kabli v zraku, v zemlji ali pa v cevi v zemlji, položeni skupaj ali za razmakom.
Če ti je 108 eur preveč za tale standard, poišči na spleti program Simaris Design (je zastonj) in dimenzioniraj s tem, vključno z zaščito.
Bolje da se držiš tistega, kar ti je določil projektant, ta je tudi materialno in kazensko odgovoren za svoj izračun. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvano Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: Podravska regija
|
Objavljeno: Sob Nov 04, 2017 6:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
@Energetik-m:
Hvala za informacije glede Simaris Design programa. Zgleda res dober, vendar mogoče malce izven mojega "dosega". Nimam pa glih časa se ga naštudirat.
Kabel NAYY4x240 pa ima res trajno dovoljen tok nekje 350A, kar po velja za baker.
V mojem primeru bo kabel položen v zemlji in v cevi. Bi pa raje izbral aluminij kot baker - razloge je cena! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sob Nov 04, 2017 11:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Malo poišči po spletu podatke proizvajalcev za dovoljeno obremenitev NAYY 4x240mm2, TALE npr. ima napisano 364A. Ampak to velja za polaganje direktno v zemljo. Za kabel v cevi imaš pa podatek v zgoraj omenjenem standardu in je obremenitev občutno manjša. Pa zakaj rineš kable v cev, rabil boš vsaj še en kabel več, pa ravne linije, pa jaške vsaj 1x1m na ovinkih in na koncih, pa celo ekipo, ki bo tega bika vlekla noter... _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|