Pozdravljeni!
Imam problem pri priklopu kabla v omarici. Dovod iz merilnega mesta v omarico 5*10mm baker TN- sistem z lastnim ozemljilom torej TN-S. Potem pa imam kabel, ki gre v 80 m odaljeno barako AL-16mm, kjer bi rad vgradil fid. Torej problem, a lahko 5*10mm brikam PE, N, za fidom za stanovanje, da potem dobim PEN po 4 žilnem Al kablu v baraki. Vem da to deluje , vendar če je smiselno pomembneje pa, če je varno. Ker je vse zavarovano in kar dosti vredno bi moralo ustrezati predpisom.
Dobil sem predlog 4*16mm baker merilna omarica, omarica stanovanje PEN, povežem z 4*16mm Al in imam v baraki PEN. V omarici stanovanje priključim lastno ozemljilo in ločim PEN, v baraki ločim PEN in tako bi moglo vse delovat. Prosim za
pomoč. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Ned Apr 08, 2018 9:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če boš za Fido-m med seboj povezal Pe in N vodnik, boš imel težave s Fid stikalom v hiši, saj ti ga bo izklapljalo brez vzroka.
Sam bi uporabil obstoječ 4x16Al kabel do barake za 3 faze in nulo, v baraki pa bi izvedel TT sistem tako da bi naredil ozemljilo za FID stikalo s sondo ali valjancem.
lp
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zraven kabla 4×16 položi še 1×10 baker PE vodnik + lokalno ozemljilo okoli barake. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.50 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 12:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kot so ti napisali, za FID_om v hiši ne smeš več ničesar povezovati. V barako pelješ tri faze in nulo, na koncu daš FID in tam napraviš svojo ozemljitev za zaščito. Če je le možno poleg kabla položiš valjanec za to ozemljitev, če je vse skupaj v zemlji in po možnosti še povežeš z valjancem hišne ozemljitve. Če pa to ne gre, pa pač okrog barake svojo ozemljitev, ali sondo, samo da zadostiš ustreznemu delovanju FID stikala.
Ne vem kako imaš dostopno, to napajanje za barako bi jaz vzel pred hišnim FID stikalom, mogoče vmes kakšne varovalke, če je prostor in če ti porabniki v baraki to omogočajo. To ti lahko služi tudi kot stikalo, če v baraki kaj delaš ali pač ne potrebuješ elektrike... _________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
dtrsten5 Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 11:29 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ormož
|
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 6:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
To da v baraki naredim TT sistem , je najboljša rešitev in tudi izvedljiva. Hvala lepa |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|