Prenapetostna zaščita krmilne omare

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
JernejVirant
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.21
Kraj: Golo

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 9:53 pm    Naslov sporočila:  Prenapetostna zaščita krmilne omare Odgovori s citatom

Pozdravljeni.

Mene pa zanima, če pozna kdo kakšen učinkovit način, ki se uporablja za zaščito krmilne omare ( PLC, touch panel) v primeru prenapetosti (indirektni udar strele, vklop velikih induktivnih bremen,..).

Napajanje je 230V/50Hz, napajalnik 24VDC/100W. Na ta napajalnik si priključeni PLC, HMI in pa 3G router.

Problem je pri certificiranju krmilne omare, ker ne prestane "surge" testa.

Hvala za odgovor.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Izpustil si bistven podatek: kam so "spustili" surge?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za zaščito krmilnih vodov ob vhodu v omarico ima Phoenix Contact dobro rešitev.
Za napajalne vode se lahko uporabijo standardni elementi zaščite za DIN letev.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
JernejVirant
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.21
Kraj: Golo

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najlepša hvala za odgovor. Kam pa spustijo surge pa nevem točno. Verjetno na napajalni dovod.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Spustijo ga lahko v katerikoli vod, lahko tudi komunikacijskega.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Vprašaj naše strokovnjake.


Low-Voltage-Catalog-2018-web-6.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  Low-Voltage-Catalog-2018-web-6.pdf
 Velikost datoteke:  23.5 MB
 Downloadano:  21 krat

Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekaj od opcij:
varistor
transzorb ali TVS

varistor je močnejši ampak bol počasen in meja ni tako definirana.
To so najbolj pogosto uporabljani elementi pri zaščiti prenapetosti.
Je pa tudi vprašanje kaj se je zgodilo, kaj skurilo, reset?...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kolikor je meni znano se surge test dela na vse izpostavljene pine/točke.
Kakšen je pogoj da prestane test je odvisno od specifikacij, gotovo pa ne sme trajno odpovedati.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kriteriji ki odločajo ali je test uspešen ali ne je odvisen od aplikacije.
V nekaterih lahko zadeva tudi trajno crkne, spet v drugih ne sme biti niti reseta,...
Opcij je zelo veliko.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
JernejVirant
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.21
Kraj: Golo

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najlepšaa hvala za vse odgovore. Sem poslal vprašanje na inštitut kakšen je potek testa in sporočim.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group