Pozdravljeni,
Zanima me kako bi lahko zagnal 480VAC 60Hz trofazni elektromotor ampak imam na voljo samo 3x400 napajanje?
Razmisljal sem da bi ga pognal s frekvencnikom na 60Hz ampak na izhodu se vedno ne bom imel 480V, ker imam vhodno napetost 400V.
Rad bi ga pa pognal na 480V. Obstaja kaksna resitev? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.51 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 7:40 am Naslov sporočila: |
|
|
To je običajno to, pri 50 Hz 400V pri 60 Hz pa je dovoljena nekaj višja napetost. Po moje ga brez težav priklopiš na to, kar imaš na razpolago.
Lp _________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.56 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:11 am Naslov sporočila: |
|
|
Rad bi ga testiral na 480V/60Hz.
Kaj pa če vozim s frekvenčnikom na 400V/60Hz ? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.82 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 9:54 am Naslov sporočila: |
|
|
Na frekvenčniku ga lahko "goniš" tudi na 480V/60Hz |
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.56 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:53 am Naslov sporočila: |
|
|
Vem da ga lahko gonim s frekvencnikom na 480V/60Hz.
Kaj pa vhodna napetost mora biti potem tudi 480V? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.82 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.56 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ce prav razumem lahko dam na frekvencnik 3x400V in iz frekvencnika ven dobim 3x480V? Se pravi frekvencnik lahko dvigne napetost. Potem je problem resen |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 6:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne.
Vsak frekvenčnik ima na vhodu usmernik, ki 400V medfazne napetosti usmeri na 566V. Iz tega lahko izhodna stopnja napravi 400V medfazno, nikakor pa 480V. Če pa se ti gre za nekaj malega dodatnega navora in bi ga na vsak način rad gnal na 480V, rabiš še (avto)transformator, tako da boš dvignil napajanje frekvenčnika. Pa frekvenčnik mora biti tak, da to prenese. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.56 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo da frekvencnik da na izhodu toliko kot mu das na vhodu.
Ga bom pac zagnal na 400V in 60Hz z manjsim navorom.
Hvala vsem za pomoc. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če ga boš gnal pri 400 V namesto 480 V računaj na samo 70% nazivnega navora. Ampak pri 400 V 50 Hz imaš pa polni navor. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.16 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
Energetik-m je napisal/a: |
Ne.
Vsak frekvenčnik ima na vhodu usmernik, ki 400V medfazne napetosti usmeri na 566V. Iz tega lahko izhodna stopnja napravi 400V medfazno, nikakor pa 480V. Če pa se ti gre za nekaj malega dodatnega navora in bi ga na vsak način rad gnal na 480V, rabiš še (avto)transformator, tako da boš dvignil napajanje frekvenčnika. Pa frekvenčnik mora biti tak, da to prenese. |
To je filozofiranje (nakladanje) na pamet, čeprav se sliši pametno argumentirano. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.16 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
poule je napisal/a: |
Na frekvenčniku ga lahko "goniš" tudi na 480V/60Hz |
To je res. čeprav ni argumentirano.
Vsak frekvenčnik je sposoben dati na izhodu od cca 5V do cca 550 V efektivne napetosti, pri vhodu 400V.
Drugače ni frekvenčnik.
Nimam pa jaz volje in sposobnosi da bi to argumentiral _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|