Akumulator ni nujno, da je ciklični, razen če imaš res pogoste izpade električne energije.
Pri akumulatorju s povezave me moti, da (nqa hitro) ne najdem podatka o življenski dobi. Če ni podatka predvidevaj cca 3-5 let.
UPS je potrebno priključiti na 230V napajanje. Do 3kVA se ponavadi priključi v vtičnico. Priključni kabel je včasih potrebno kupiti posebaj.
Porabnike, ki naj imajo baterijsko podporo priključiš na UPS.
Če v navodilih ni izrecno dovoljeno ne smeš na skupno N (PEN) zbiralko povezati dovodne in odvodne N UPSa.
Potrebno je priključiti še baterijo. Pazi na + in -.
Razmisli o agregatu.
Glede na to, da imaš oljni gorilnik, ni bojazni, da bi se peč pregrela.
Za približno enak znesek (UPS + baterija) dobiš bencinski 2kVA+ agregat brez avtomatskega zagona in avtomatskega preklopa mreža-agregat.
Ob prvi menjavi baterije te bo UPS s par h avtonomije prišel dražje, kot cca 1 teden delovanja na agregat.
Pri tem, da z 2kVA+ agregatom lahko poleg ogrevanja deluje še kaj drugega.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.17 Kraj: Laško
|
Objavljeno: Sre Nov 14, 2018 7:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem že razmišljal o agregatu. Vendar imam mamo ,ki je starejša in agregat ne pride v poštev. Lansko leto je kurila in ni opazila da je zmanjkalo elektrike. Skurilo je obe črpalke. Takle ups pa naj bi zadostoval za 5 - 6 ur ,da se vsaj nekdo vrne domov.
Vseeno hvala za odgovor.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1337 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Sre Nov 14, 2018 11:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za backup napajanje oziroma UPS za namen obtočnih črpalk in kar spada zraven kurjave, je lahko preklop tudi počasen, ni treba da je tako hiter kot za računalnik.
Kaj to pomeni?
Namesto UPS uporabiš 3 ločene stvari, ki jih strneš v eno smiselno celoto. Rabiš akumulator, polnilnik akumulatorja in razsmernik. Tem trem enotam dodaš še releje za preklop napajanja in samodejni vklop razsmernika. Priporočam, da se vklop razsmernika izvede šele nekaj sekund do nekaj 10 sekund po prekinitvi napajanja iz omrežja, da se za kratke prekinitve sploh ne zmeni. Akumulator se stalno polni oziroma dopolnjuje, zato rabiš ustrezen polnilnik, ki bo akumulator napolnil, potem pa držal na float voltage.
Tako narejen sistem bo zanesljiv in trajen, ker ga boš sestavil sam, ga boš v primeru okvare tudi popravil sam. UPS, ki ima zraven še nekaj pameti, je težje popravljiv, polnilni sistem je narejen za vgrajen akumulator, ne za večjega zunanjega, tako da si še vedno močno omejen.
Navadne UPS so že mnogi zmontirali za obtočno črpalko, nekaj časa je bilo v redu, nekateri so po nekaj letih, ko je akumulator crknil, malo improvizirali po svoje, dodajali zunanje akumulatorje in podobno. V večini primerov je crknil polnilni del UPS, na koncu smo predelali na moj predlagani sistem, ki vsem brezhibno deluje še danes, akumulator lahko uporabnik zamenja sam.
Mnogi imajo ta sistem tudi za solarno ogrevanje sanitarne vode, takim uporabnikom sem dodal še sončno celico za polnjenje akumulatorja, da sistem lahko deluje ves dan brez elektrike iz omrežja. To se je izkazalo za zelo koristno takrat, ko elektro celo dopoldne in nekje do 14:00 ure izvaja vzdrževalna dela. Taki izklopi so zelo redki, ampak poznam primere, ko so v lepem sončnem dnevu nekateri imeli vrelo vodo v kolektorjih... in tudi poškodbe sistema.
Nekateri bi ob izpadu želeli da deluje tudi oljni gorilnik... tudi to je možno če imaš dovolj velik akumulator, seveda ne za cel dan ampak za nekaj uric pa.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
|
Objavljeno: Čet Nov 15, 2018 5:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
točno to kar si napisal dela zgoraj opisani hibridni inverter
(zraven pa lahko pa priklopiš še sončne celice ali kakšen drugi vir)
razlika med obema je le primerjava cen med ebayom in domačim ponudnikom
_________________ Moments before detonation ,....... TT |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 1:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Zakaj samo 12V ... bolje 24V.
lp.
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.01 Kraj: Štajerska
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 1:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zakaj samo 12V ... bolje 24V.
lp. |
Zakaj komplicirat z 24V, za moči ~180W ,koliko omogoča UPS iz prvega posta, realno pa dve črpalki, rotodivert in par termostatov ne bo pokurilo več kot 100W.
Glede na vprašanje, avtor nima ravno veliko električarskega znanja, zato se mi zdi da je nakup izdelanega produkta najboljša. Tako bo tudi zadovoljstvo najboljše.
Prišpara pa lahko, če kje ''dobi'' dober rabljen avtomobilski AGM aku, kateri bo pravtako omogočal avtonomijo 4-5ali več ur. Na kakšnem avtoodpadu se najde za par 10€.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz osebno bi vzel 12V zato ker nimam agregata in ga dolgoročno ne potrebujem v mestu.
Ko pa je bil žledolom in smo imeli daljše izpade elektrike bi lahko v tem primeru
speljal kabla skozi prezračevalno lino delavnice (jo zatesnim s gobo ali vrečko ) ter
jih priklopil na avto- dizla in polnil akumulator.
Če bi v vozilu imel 24v generator , bi izbral 24V verzijo.
12V verzije so tudi najdostopnejše in najbolj enostavne za širjenje - povečanje kapacitete .
Močnejša verzija pa zaradi malo večje predimenzioniranosti elementov.
_________________ Moments before detonation ,....... TT |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1337 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 6:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pri 24V sistemu so tokovi res manjši, kar pomeni tudi nekoliko manj izgub pri pretvorbi.
Rabiš 2 enaka 12V akumulatorja, za povečanje kapacitete spet 2 akumulatorja v paru.
Pri 12V so tokovi res višji, izgube pri pretvorbi nekoliko višje, rabiš samo 1 12V akumulator, za povečanje kapacitete dodaš poljuben 12V akumulator ali več akumulatorjev, ki ni nujno da so enake kapacitete, le kemija naj bo enaka, oziroma napetostne lastnosti naj bodo enake.
Pod črto je za občasno uporabo bolje imeti 12V sistem, ker bo prihranek pri akumulatorjih precej večji. Nekoliko manjši izkoristek 12V sistema ni problematičen, ker je izpadov zelo malo.
Čisto nekaj drugega bi bilo, če bi se šel otočni sistem, ki bi ga rabil vsak dan, v tem primeru bi akumulatorje iztrošil s cikli še preden bi bili dovolj stari da crknejo zaradi starosti. Z vidika izkoristka bi bil 24V sistem v prednosti.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.17 Kraj: Laško
|
Objavljeno: Sob Nov 17, 2018 5:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ali mi kdo lahko opiše kako se črpalke priklopijo na ups ali je bolje da vseeno dobim mojstra ?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1337 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Sob Nov 17, 2018 6:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Črpalke ti verjetno vklapljajo termostati (sobni termostat, cevni termostat, ...) ali stikalo, najbrž nimaš kar direkt da delujejo 24/7.
Če so vse črpalke napajane iz enega dovodnega napajalnega kabla, mogoče imaš celo varovalko samo za to, potem je najbolje UPS priključiti že v samem dovodu.
Predlagam uporabo stikala 1-0-2 na dovodnem kablu, da lahko napajanje črpalk deluje tako kot do sedaj recimo na 1, če pa želiš napajanje prek UPS pa preklopiš stikalo na 2, če bi želel izključiti vse skupaj pa daš na 0 recimo čez poletje.
Če imaš gorilnik, je precej verjetno tudi vezan na dovodni kabel za črpalke, tudi ta bi bil potem na UPS, kar ni nič narobe, če imaš dovolj zmogljiv UPS in dovolj velik akumulator.
Preden ti svetujemo naprej, dobro poglej kako imaš zvezano, in to potem tudi natančno opiši tukaj. Če se pa čisto nič ne razumeš na "štrom" bi pa mogoče res raje poiskal nekoga ki zna, mogoče je kdo na forumu, ki bi prišel do tebe.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:14 am Naslov sporočila: |
|
|
Tole je dostopen rabljen UPS z dvema baterijama 12V 12AH, ki ima sinusni izhod za pogon črpalk.
Lastna raba 100.000 BTU/hr (100.00000 (BTU / hour) = 29.307107 watts).
lp.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
41.36 KB |
Pogledana: |
4 krat |
|
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 74 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|