pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 6:52 pm Naslov sporočila: kompenziranje enofaznega elektromotorja |
|
|
Lp
Ali je smiselno kompenzirati enofazni motor 2.2 kW, ki poganja kompresor za zrak.
V izbrisani temi sem še ujel, da ima indukcijski motor pri zagonu cos phi skoraj 1 in zato dodatni kondenzator verjetno nebi pomagal pri zagonu.
Zaradi precejšnje oddaljenosti od transformatorja mi kompresor ob malo nižji napetosti omrežja ne starta. Sploh če ga priključim še čez podaljšek.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 7:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne, ni. Raje si priskrbi ustrezno inštalacijo (če jo nimaš in imaš prevelik padec od razdelilca dalje) in seveda podaljšek z zadostnim presekom, da bo padec manjši.
Sicer pa veliko uničenih tem se da pogledat preko archive.org, samo ne dela vse.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 8:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa če na dovodu malo dvigneš napetost za 24V ali malo več ?
Za pretiravati ni.
lp.
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 8:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Motor kompresorja je ob zagonu povsem neobremenjen. Če je delovni kondenzator dober, potem je lahko vzrok za težek zagon le še v oddušniku.
Ali ob zagonu kakšno sekundo ali dve piha zrak iz tlačnega stikala?
Ali ob izklopu še sekundo ali dve piha zrak iz tlačnega stikala?
_________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 9:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
kompresor lepo zažene, če vklopim velik ups (30 kVA)
Motor zažene do nekje polovice hitrosti potem pa ne more naprej sploh če je nad 5 barov.
po parih sekundah pa izklopi .
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 9:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Profesor Einstein je napisal/a: |
Kaj pa če na dovodu malo dvigneš napetost za 24V ali malo več ?
Za pretiravati ni.
lp. |
misliš, da bi dodal sekundar 24 V trafota zaporedno.
To bi verjetno šlo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tako ja... in ustrezna varovalka na pravem mestu.
V priponki skeniran primer za nižanje napetosti.
lp.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
310.96 KB |
Pogledana: |
5 krat |
|
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Čet Feb 07, 2019 10:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
|
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Preveri tudi ceno avtotransformatorjev za tako moč. Običajno gredo tja do 250 V pri 230 V vhodu.
Ob dodanem voltmetru boš lahko celo prilagajal napetost in se izognil nevšečnostim s fiksno vezavo pri povsem razbremenjenem omrežju.
_________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
|
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
|
Objavljeno: Sob Feb 09, 2019 12:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na skenirani sliki je vezava za nižanje om. napetosti.
Kakšna je pa vezava za višanje?
Lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
|
Objavljeno: Sob Feb 09, 2019 12:48 pm Naslov sporočila: |
|
|
Takorekoč enaka, samo priključka sekundarnega navitja zamenjaš med seboj.
Skupaj zvežeš en primarni in en sekundarni priključek ter izmeriš napetost med preostalim primarnim in preostalim sekundarnim priključkom. Če je nižja od vhodne napetosti, zamenjaš sekundarna priključka med seboj.
_________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
|
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
|
Objavljeno: Sob Feb 09, 2019 2:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za hiter odgovor.
Lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|