Pokrov za plitke podometne doze

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
stojanza
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 14 Okt 2019 22:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.07

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 10:21 pm    Naslov sporočila:  Pokrov za plitke podometne doze Odgovori s citatom

Pozdravljeni,
prosim vas za pomoč, namreč v starejšem stanovanjskem bloku je kolega v procesu prenove stanovanja v katerega se bo kasneje vselil. Del prenove je zahteval tudi predelavo nekaterih originalnih podometnih doz (tistih razvodnih doz pod stropom), Morali smo odpreti tudi vse ostale doze (odstranitev pokrovov), da je maler lahko zbrusil vse stene in pokital, ter pobelil. Težava je nastala, ker smo skoraj vse pokrove doz ob demontaži zlomili, ker je plastika bila že zelo stara in na njej skoraj 1cm beleža, ki se je nanašal čez leta (prejšnji lastnik).
Podometne doze so zelo stare, celotno stanovanje oz. blok ima ničenje, doze so pa tiste pltike variante, kjer je dovolj prostora samo za nekaj vodnikov in je to to.
Premer pokrovov doz je okrog 100mm in me sedaj zanima, kje najti takšne pokrove ki so premera okrog 100mm in po možnosti, da so namenjeni tem dozam (da se privijačijo na sredini v obstoječo plitko dozo)?
Ali obstajajo kakšni namenski pokrovi za te plitke doze ali je potrebno kupiti kakšne druge pokrove in jih malo prilagoditi, da bodo lepo šli na te stare doze?
Kako vi rešujete takšne situacije?

Hvala Smile Cool



IMG_20190816_163016.jpg
 Opis:
slika doze ki potrebuje nov pokrov
 Velikost datoteke:  1.57 MB
 Pogledana:  37 krat

IMG_20190816_163016.jpg


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lucca brassi
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 4045
Aktiv.: 18.21
Kraj: KOČEVJE

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

te z vijakom na sredi verjetno ne boš dobil več ker so nerodne , z zatiči so čisto vredu

https://www.comfort-el.com/i_12066_pokrov-doze-fi-100mm

_________________
Moments before detonation ,....... TT
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
malci
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.93
Kraj: Polhov Gradec

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pa so res fi 100? Običajno so fi 60 oz fi78, in za te se v vsaki elektro trgovini dobijo univerzalni pokrovi s plastičnimi zatiči ob strani.

lp
Uroš

_________________
Elektronika za hobi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
stojanza
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 14 Okt 2019 22:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.07

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

@lucca brassi hvala za link, ampak mi nič ne pomaga, če izdelek ni dobavljiv. Ali je še kje drugje možno dobiti pa da je dobavljivo - jaz nisem nič kaj našel.

@malci ja res so 100, to so prazgodovinske plitke doze (globina cca 2cm max.), ki so se včasih uporabljale v kombinaciji s ploščatim podometnim kablom, ki se je zabijal z žeblji v steno
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2535
Aktiv.: 13.16
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

http://smrdelplast.com/

Vprašaj tu.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
nima
Član
Član



Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.56
Kraj: Bakovnik

PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 6:27 am    Naslov sporočila:  Re: Pokrov za plitke podometne doze Odgovori s citatom

Jaz predlagam:
stojanza je napisal/a:
je potrebno kupiti kakšne druge pokrove in jih malo prilagoditi, da bodo lepo šli na te stare doze
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1325
Aktiv.: 11.93
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V naši lokalni elektro trgovini so smrdelplastove po 0,14eur/kos za dozo 78mm, pokrov je premera 95mm. Za pritrditev sta dva hakeljca, ki zelo dobro primeta, pokrov se zelo lepo uleže na steno. Enako dobro se lepo uležejo tudi pokrovi za 60mm doze. Bi morali imeti tudi v Elektronabavi in še marsikje.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
baresi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

3D printer je tudi ena od rešitev.
_________________
lp
baresi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1325
Aktiv.: 11.93
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če smrdelplast pokrovi niso dovolj veliki in dovolj poceni, lahko tudi takole:
Če namerava belit čez pokrove je dobra rešitev tudi izdelava tankih pokrovov iz 0,8mm laminata za tiskana vezja ali kaj podobnega. Tudi prašno barvana alu pločevina je v redu, lahko tudi navadna, znotraj bi lahko dodal samolepilno teflonsko platno za izolacijo, za vsak primer. Tako narejene pokrove se lahko nalepi s kontaktnim lepilom, potem bo v nadaljevanju pokrove držala barva: apneni belež, jupol, ...

In če še dodatno malo sprožim debato... če je inštalacija ničena in ker se stanovanje prenavlja, zakaj za vraga ne naredite inštalacijo na novo tako kot je prav, po standardu Question Evil or Very Mad
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
stojanza
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 14 Okt 2019 22:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.07

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za vso pomoč, bomo mal improvizirali,,,

Če bi želel izločiti ničenje iz stanovanja bi bilo potrebno v vse stene na novo položiti 3 žilni kabel, v tem primeru se je pa šlo samo za kopalnico, kjer je pripravljen 3 žilni kabel ampak v dozah je pa še vedno vse ničeno, ker drugače ne gre.
Če bi za sebe delal bi definitivno vse na novo inštaliral, ampak taka je bila njegova odločitev tk da...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zoran
Član
Član



Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44
Prispevkov: 540
Aktiv.: 2.43
Kraj: SG

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

stojanza je napisal/a:
Hvala za vso pomoč, bomo mal improvizirali,,,

Če bi želel izločiti ničenje iz stanovanja bi bilo potrebno v vse stene na novo položiti 3 žilni kabel, v tem primeru se je pa šlo samo za kopalnico, kjer je pripravljen 3 žilni kabel ampak v dozah je pa še vedno vse ničeno, ker drugače ne gre.
Če bi za sebe delal bi definitivno vse na novo inštaliral, ampak taka je bila njegova odločitev tk da...

vse lepo in prav - kaj pa če pride do kakšne 'težave', kdo bo kriv... tisti, ki se je tako odločil ali izvajalec
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1325
Aktiv.: 11.93
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz v takih primerih pripravim pogodbo, na kateri so navedene okoliščine, pravila, opozorila, v dveh izvodih in oba podpiševa. Kriv bo sam naročnik, seveda pod pogojem, da je moje delo opravljeno korektno...

Čeprav gre za kopalnico, bi dovod vseeno lahko potegnil do omarice z varovalkami, po drugi strani pa bi ravno za kopalnico morali narediti še posebej varno in po pravilih, 30mA FID je bil montiran? Pri ničenju najbrž ne.

No, če je bila obnavljana kopalnica, ste uredili pravilno ozemljitev za vse kovinske dele in inštalacijo? Verjetno ne, je ostalo tako kot je bilo do sedaj.

No ja, vse dobro dokler ni nesreče.

Je pa muka tole s strankami, enim se ne da dopovedat drugače kot: "Ne, tega pa takole ne bom naredil, dobite drugega izvajalca." Pogosto se potem omehčajo tako, da se vsaj dovod potegne do omarice, ostali prostori pa ostanejo nedotaknjeni, torej ničeni, po pravilih je vse v redu, ker ni bilo sprememb. Za dovod do omarice ni treba štemat, lahko se nadometno potegne kabel in se ga kasneje vzida v steno, ko je na vrsti adaptacija ostalih prostorov.

Vsaj kopalnica naj bo narejena po pravilih, če že drugje naredimo malo mimo pravil, malo mešano.

Karkoli predelujem, vedno novo inštalacijo naredim po pravilih, če dovod še ni potegnjen do omarice, je začasno ničen, uredi se takoj ko je za adaptacijo na vrsti prostor ali hodnik, skozi katerega se potem uredi nov dovod.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
stojanza
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 14 Okt 2019 22:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.07

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Vse lepo in prav in se definitivno strinjam s takšno izvedbo, ampak tukaj je pa glavna omarica na glavnem hodniku oz. stopnišču, kjer pa ni ravno smotrno trnutno karkoli adaptirati zaradi naknadnih težav s sostanovalci in sanacijo razkopaneih skupnih sten. Potem takem je smiselno izvesti omarico v stanovanju, kar pa na koncu doprinese do tega, da celotno stanovanje na novo ožičiš - tukaj pa to ni bil in ne bo trenutno namen!

Drugače pa, če je do zdej delalo vrsto let na istem sistemu, celo slabšem električnem sistemu v kopalnici (primer, vodniki so se podaljševali z zvijanjem olupljenih delov brez sponke...) potem tudi tukaj ni nekega straha.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group