Davorin
Član
Član



Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.61

PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 5:09 pm    Naslov sporočila:  Izklapljanje inštalacijskih odklopnikov ob vklopu Odgovori s citatom

Inštalacija je izvedena z 1,5mm2 vodniki dolžine cca. 30m. Nanjo so priklopljeni trije led reflektorji 200W, ki pa za vklop ledice potrebujejo še kontrolni signal. Torej se ob priklopo na omrežje vklopi le elektronika, ki pa občasno izklopi inštalacijski odklopnik. Poskusil sem z različnimi 10A odklopniki (B, C, D). S 16A odklopnikom nisem poskušal zaradi inštalacije ki je izvedena z 1,5mm2. Kako bi rešil problem izklapljanja?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mucek
Član
Član



Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47
Prispevkov: 5327
Aktiv.: 24.78
Kraj: Domzale

PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekaj tule s temi lampami ali pa kablom ne bo ok. Poskusi najprej vsako luc posebej, ena ti ocitno nekam prebija ...
_________________
...lahko pa se tudi motim ...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1323
Aktiv.: 11.91
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nič ni narobe z inštalacijo... niti z "lampami", le napajalniki ob priklopu na napajanje "cuknejo" velik tok (prazni kondenzatorji).

Primer:
Trije PC računalniki napajani iz istega B16 odklopnika ob pojavu napajanja občasno vrže ven, štirje PC-ji pa še hitreje. Zavedati se je potrebno, da prazni kondenzatorji v napajalnikih potegnejo kar konkreten tok, kljub tistemu NTC uporu, ki je običajno prisoten, če ga pa ni, je stvar še toliko slabša.

Glede na to, da so omenjeni trije 200W LED reflektorji, so napajalniki zanje tudi najmanj 200W in imajo notri temu primeren kondenzator.

1,5mm2 inštalacijo lahko zaščitiš s 16A odklopnikom, brez problema, ampak ker gredo danes proizvajalci kablov predvsem v negativno toleranco, lahko montiraš 13A inštalacijski odklopnik... ja, prav ste prebrali, 13A obstajajo, ima Elektronabava od ETI, verjetno obstajajo tudi druge znamke.

Obstaja tudi rešitev za take probleme, da se ne vklopijo vsi switcher napajalniki naenkrat... rele z zakasnjenim vklopom, vsakemu napajalniku se nastavi drugačno zakasnitev, oziroma nekaj v tem smislu, dovolj je že delček sekunde.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Poskusi s talilno varovalko 10A z gG karakteristilko, če vzameš "C" talilne vložke in varovalčne ločilnike, bo to zavzelo enako prostora kot instalacijski odklopnik.
Če to ne gre, montiraj k vsaki lampi časovni rele, npr SMR-B od ETIja, da se vklop vsake malo zakasni.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2019 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Si rešil?
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Davorin
Član
Član



Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.61

PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Začasno s C16A instalacijskimi odklopniki (čakam C13A). Talilna varovalka ima žal drugačne priklope.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 47 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group