Objavljeno: Sre Jul 31, 2019 5:09 pm Naslov sporočila: Izklapljanje inštalacijskih odklopnikov ob vklopu |
|
|
Inštalacija je izvedena z 1,5mm2 vodniki dolžine cca. 30m. Nanjo so priklopljeni trije led reflektorji 200W, ki pa za vklop ledice potrebujejo še kontrolni signal. Torej se ob priklopo na omrežje vklopi le elektronika, ki pa občasno izklopi inštalacijski odklopnik. Poskusil sem z različnimi 10A odklopniki (B, C, D). S 16A odklopnikom nisem poskušal zaradi inštalacije ki je izvedena z 1,5mm2. Kako bi rešil problem izklapljanja? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Sre Jul 31, 2019 6:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekaj tule s temi lampami ali pa kablom ne bo ok. Poskusi najprej vsako luc posebej, ena ti ocitno nekam prebija ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nič ni narobe z inštalacijo... niti z "lampami", le napajalniki ob priklopu na napajanje "cuknejo" velik tok (prazni kondenzatorji).
Primer:
Trije PC računalniki napajani iz istega B16 odklopnika ob pojavu napajanja občasno vrže ven, štirje PC-ji pa še hitreje. Zavedati se je potrebno, da prazni kondenzatorji v napajalnikih potegnejo kar konkreten tok, kljub tistemu NTC uporu, ki je običajno prisoten, če ga pa ni, je stvar še toliko slabša.
Glede na to, da so omenjeni trije 200W LED reflektorji, so napajalniki zanje tudi najmanj 200W in imajo notri temu primeren kondenzator.
1,5mm2 inštalacijo lahko zaščitiš s 16A odklopnikom, brez problema, ampak ker gredo danes proizvajalci kablov predvsem v negativno toleranco, lahko montiraš 13A inštalacijski odklopnik... ja, prav ste prebrali, 13A obstajajo, ima Elektronabava od ETI, verjetno obstajajo tudi druge znamke.
Obstaja tudi rešitev za take probleme, da se ne vklopijo vsi switcher napajalniki naenkrat... rele z zakasnjenim vklopom, vsakemu napajalniku se nastavi drugačno zakasnitev, oziroma nekaj v tem smislu, dovolj je že delček sekunde. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
Poskusi s talilno varovalko 10A z gG karakteristilko, če vzameš "C" talilne vložke in varovalčne ločilnike, bo to zavzelo enako prostora kot instalacijski odklopnik.
Če to ne gre, montiraj k vsaki lampi časovni rele, npr SMR-B od ETIja, da se vklop vsake malo zakasni. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sob Avg 10, 2019 10:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Si rešil? _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.61
|
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 4:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Začasno s C16A instalacijskimi odklopniki (čakam C13A). Talilna varovalka ima žal drugačne priklope. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|