Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 3:30 pm Naslov sporočila: Izračun kondenzatorja za kompenziranje elektro motorja |
|
|
Ali mi lahko nekdo izračuna kakšne kondenzatorje rabim za kompenziranje elektro motorja 380 V 11 kW 725 obratov, 0.71 cos phi.? _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1030 Aktiv.: 4.67
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1030 Aktiv.: 4.67
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 3:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Oziroma 162uF, za kompenzacijo na cosfi 0,96. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
nekako ne razumem, če vpišem 400V 25 A 0.71 cos phi mi vrze 49 uF
kar se mi zdi premalo? _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.33 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
@ RUros
S tvojimi kondenzatorji 162 uF bo motor nevarno blizu prekompenzaciji. (cos fi 0,99)
Prava vrednost za cos fi 0,95, kar naj se ne bi preseglo, je okoli 120 uF. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:05 pm Naslov sporočila: |
|
|
ali lahko razložiš? _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 5:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kako pa je motor obremenjen. Nazivno (11kW) ali manj? Ker se izračun spremeni. Najbolje je priklopiti kak analizator.
Paziti je treba, da se kompenzacija posebej izklopi z motorjem sploh pri strojih, ki imajo veliko vztrajnost.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 6:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obremenjen bo od 5-11 kW v sunkih tudi več. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.33 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 1:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
Se opravičujem, pri izračunu sem naredil napako, ne vem zakaj sem upošteval cos fi 0,75 in ne 0,71. Priporoča se kompenzacija na cos fi 0,9, do največ 0,95, v tvojem primeru spremenljive obremenitve je to skoraj nemogoče narediti tako, da motorja vsaj občasno ne bi prekompenziral. Povej v čem je sploh težava, da si začel razmišljati o kompenzaciji.
Še nekaj enačb za izračun kompenzacijskega(ih) kondenzatorja(ev):
Qc= P * (tan - tan k) - Qc-jalova moč kompenzacijskega kondenzatorja; - tangens kota pred kompenzacijo; tan k - tangens kota po kompenzaciji
C= Qc/(( sqrt3) * 2 * f * U^2) - koren iz 3 za trifazne porabnike
Če bi šlo za enakomerno nazivno obremenitev, bi za kompenzacijo na cos = 0,9, potreboval tri kondenzatorje cca. 100 F, vezane v trikot.
Razlika tokov pred in po kompenzaciji, ni ravno omembe vredna.
I(cos 0,71) = 22,4 A ; I(cos 0,9) = 17,6 A _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 4:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala
Motor bom uporabljal za mešanje silaže v krmilnemu vozu, razlika v obremenitvi pa bo zaradi količine silaže, ena tona za en dan 2 tone za 2 dni...
Ker imam 25 A priključno moč je vsak A dobrodošel. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 5:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kako imaš rešen zagon - D/Y ali kak drugačen mehki zagon?
Tudi to moraš upoštevati. Kondenzatoji naj se vključijo šele, ko je motor v obratovanju. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 6:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Imam siemensov mehki zagon, vendar ni problema, ker ga bom zagnal s traktorjem, nastavil obrate , vključil motor in ugasnil traktor. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 6:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz bi pa predlagal uporabo frekvenčnika. Saj dobiš lahko marsikaj rabljenega zelo poceni. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 7:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Frekvenčnik bi bil idealen, vendar pa delam, da nekaj privarčujem, motor je bil 200 €, kupiti moram še verigo, nekaj železa, mehak zagon imam... potem bom pa videl kako dolgo moram mešati z 250 obrati na priključni gredi proti 540 obrati s traktorjem in koli nafte bom privarčeval na letni ravni. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 7:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Itak ga zaženeš s traktorjem, je vseeno, če še nadaljuješ s tem... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|