Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:43 am Naslov sporočila: priklop kabal Al 4x240 masivni |
|
|
Pozdravljeni!
Včeraj so v službi sodelavci naleteli na izziv, kako priklopiti kabel NAYY-J 4x240 na zbiralnice. Moram reči, da sem tak kabel videl prvič, je pa to Al zemeljski kabel 4x240 masivni. Kakšni kabelski čevlji se vgradijo na tak kabel?
mimogrede, pripeljali naj bi ga direktno iz Nemčije, in to za dolžino cca 150m . Kje jim računica, ne me vprašat, da ne govorim o fleksibilnosti take žile.
lp
Uroš
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
102.96 KB |
Pogledana: |
31 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
172.64 KB |
Pogledana: |
17 krat |
|
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
|
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 1:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kako ga skriviš? Izravnaš?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
http://www.j-rupert.com/
https://www.elektrospoji.si/
Mogoče brez kabel čevljev, samo s kako posebno sponko direktno na zbiralko. Sponka mora biti iz nerjavečega jekla, da se prepreči stik med Al in Cu.
Ker, če tole krimpaš, bo spoj najbrž neustrezen. Navzen bo videti ok, noter pa ne bo v redu.
Jaz bi v tem primeru vprašanje naslovil na proizvajalca kabla.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 11:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sektorski kabel --> kabelski čevelj za Al
Trdožilni --> Sponke za zbiralke
Dobiš jih do 300mm*2
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 9:16 am Naslov sporočila: |
|
|
Prišel sem na idejo, ki je najenostavnejša in najcenejša. Pozabite sponke, ki sem jih prej omenil.
Kupite Al-Cu kabel čevlje z vijaki. V tak kabel čevelj spraviš tudi sektorske, masivne vodnike. Samo primeren in dovolj kakovosten kabel čevelj mora bit, da je spoj zanesljiv. S tem imam v mislih, da ima npr. 2 ali več vijakov, ne samo enega.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
910.22 KB |
Pogledana: |
3 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 7:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mislim, da bo s kabel čevljem iz slike uporabnika qwertz še najboljša rešitev, sploh če se vijaki malo zarinejo v samo žilo.
Hvala vsem za nasvete.
lp
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 7:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
l Kako ga skriviš? Izravnaš? |
Zelo težko. 1m dolg kos žile sem v pisarni z vso močjo upogibal za 90st.
Ne predstavljam si tega v kakšni priključni omari drugače kot da gre iz kab. jaška direkt na zbiralnico brez minimalne rezerve. In ne želim si, da se potem zemljišče še malo posede, ali pa da ga nekdo zapne s kiblo od bagra.
lp
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Takega kabla še nisem videl. Na kakem koluti je? Je to sploh možno zviti.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
A lahko vsaj šlingo ali pa 2 pustiš v kakem jašku, če že ne moreš nič rezerve pustit v omari?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Veliko lažje je priklapljati Al kabel kot Cu takega preseka. Nekoč sem jih kar nekaj priklopil.
Za tak kabel se kupijo Al/Cu kabelski čevlji in se stisnejo s kabelskimi hidravličnimi kleščami (npr. Klauke). Predno natakneš čevelj se s posebnimi nastavki (okrogla forma) formira žila. Če nimate svojih klešč si jih sposodite pri kakem elektro podjetju / distributerju. Samo stisnjen čevelj s hidravličnimi kleščami nudi zagotovo dober spoj, vse ostalo je improvizacija, ki na dolgi rok lahko povzroči hud "glavobol".Upoštevajte, da bojo po tem kablu tekli veliki tokovi in zato mora biti spoj brezkompromisen. Pri priklopu kabla je vedno treba upoštevati minimalne radije krivin in temperaturo okolice pri kateri se priklaplja. Vedno upoštevajte možna posedanja in skrčke zaradi temperatur, da ne bo na koncu vse skupaj viselo napeto.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
A si ti videl, da gre za masivne vodnike?
Z Al je res luštno delat, vendar ne v tem primeru.
In na trdo žilo, na sektorski prerez se najbrž ne da in ne sme stisnit kabel čevlja. Ker bo spoj neustrezen.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:59 am Naslov sporočila: |
|
|
Kar je ecobra napisal res drži za "finožične" žile, vsekakor pa ne za masivne. Smo za test poskusili s preoblikovalnim vložkom in klauke kleščami. Se žila pregnete v okroglo obliko, samo je potem pri kč 240mm2 cca 2-3mm zračnosti okrog in okrog, 150mm2 kabel čevelj je pa premajhen. Pa tudi če bi bila primerna velikost KČ, jaz temu ne bi zaupal. Masivni je le masivni.
lp
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
|
Objavljeno: Pet Okt 18, 2019 6:10 am Naslov sporočila: |
|
|
Najboljša varianta bo res @qwertz-ov predlog kabel čevlja. Tako so bolj "univerzalni" in je isti kabel čevelj primeren za več presekov. Nekaj primerov v prilogi, upam da sem dal pravo (imam še tri)
Zastopnik Nexansa je Peteze.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
NPAG_catalogue-D_mechanical-connectors_cable-lugs_2017-08-04.pdf |
Velikost datoteke: |
1.26 MB |
Downloadano: |
11 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|