Te dni sem se v službi ukvarjal z defektorm na dovodu enega črpališča. Občasno (teden, dan... ) je odneslo kako glavno varovalko. V samem razdelilcu ni bilo opazit, da bi bilo kaj narobe. Selektivnost varovanja je pravilno izvedena. V razdelilcu ni nič izklapljalo. Sum je padel na dovodni kabel - trasa kakih 200m. Pred leti so se tam vršili tudi neki izkopi tako da sem sumil, da je takrat prišlo do kake poškodbe.
Meritev izolacijske upornosti je potrdila sum. Poklical sem elektro podjetje, ki so mi locirale defekt. Kabel je bil "štukan". Več pove fotografija. Izvedba "spojke" na fotografiji. Zanimivo je da je "držala" kakih sedem let. Temu je pripomoglo tudi mesto, ki je bilo sorazmerno na suhem (pod mostu) Resnično bi rad spoznal junaka, ki je tako spojil kabel.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne boš ga spoznal, takih junakov je sigurno za en cel "bataljon". _________________ lp
baresi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Izolirnega traku mu je zmanjkalo. Malo šuštarsko je poštukal ... če bi vsaj par cm čez nepoškodovani del povil, pa bi verjetno nekako držalo. Tako pa vprašanje, kako globoko se je vlaga zavlekla. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 2:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
frenki je napisal/a: |
Izolirnega traku mu je zmanjkalo. Malo šuštarsko je poštukal ... če bi vsaj par cm čez nepoškodovani del povil, pa bi verjetno nekako držalo. Tako pa vprašanje, kako globoko se je vlaga zavlekla. |
Ja, če bi povil čez zunanjo izolacijo, pa morda porabil eno rolico traka več, bi verjetno še danes držalo. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 2:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
baresi je napisal/a: |
Ne boš ga spoznal, takih junakov je sigurno za en cel "bataljon". |
Firma, ki je kabel polagala "se bo našla". Glede na mesto defekta sem prepričan, da tole "štukanje" ni posledica kake kasnejše poškodbe kabla, ampak so kabel štukali ob polaganju. Žal tukaj verjetno ne bo šlo uveljavljat kake garancije saj je od zagona že več kot sedem let. Bi jim pa z veseljem poslal račun. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 3:01 pm Naslov sporočila: Re: Kabelska spojka :( |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Meritev izolacijske upornosti je potrdila sum. Poklical sem elektro podjetje, ki so mi locirale defekt. Kabel je bil "štukan". |
Verjetno se da videti spoj s kakšnim reflektometrom? Kako natančno so locirali? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 4:29 pm Naslov sporočila: Re: Kabelska spojka :( |
|
|
MarkoM je napisal/a: |
Silvo je napisal/a: |
Meritev izolacijske upornosti je potrdila sum. Poklical sem elektro podjetje, ki so mi locirale defekt. Kabel je bil "štukan". |
Verjetno se da videti spoj s kakšnim reflektometrom? Kako natančno so locirali? |
Tako je. Reflektometrom je sicer določil razdaljo do okvare. Če trasa ni znana se na kabel priključi neke vrste tongenerator. Po akustični metodi se nato najde trasa.
Potem se kabel priključi visokonapetostni generator impulzov. Napetost se dviga dokler ne pride do preboja. Z akustično napravo potem operater sledi najmočnejšemu zvočnemu signalu. Seveda mora biti kabel ob testiranju na obeh straneh "v zraku".
Pri tej metodi se črno piše tistemu, ki bi imel recimo "črni priklop". (po razgovoru z izvajalcem se je to že parkrat zgodilo. )
Meritev je izvajalo Elektro Celje.
V mojem primeru je bil defekt najden na cm natančno. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
A veš kaj je problem pri teh zadevah. Ker gradbinci kabel ranijo, ne povedo pa da so ga ranili in raje delajo nekaj po svoje. Bojijo se šefov, šefi se bojijo drugih... Potem pa kar malo po domače uredijo. In nato se slej ko prej pokaže defekt.
Ne govori, kaj vse vidiš, tudi pri novogradnjah. Jaz ne vem, kaj delajo elektro nadzorniki. Plačani so zato. Nato pa samo sheme gledajo, če so prav oštevilčene strani. In podobne nebuloze, izvedbe ne kontrolirajo.
Jaz se videl že marsikaj. Tudi uporabo forbox sponk nato pa čez termo bužirko. Namesto uporabo ustreznih tulcev in bužirke čez.
Ali pa termo bužirko, katera je bila prevelika za določen presek kabla in so na koncu dali vezico čez, da je stisnilo skupaj.
Pa kabli, ki sploh niso primerni za polaganje v zemljo, so bili zakopani, celo brez cevi. Doze v jaških, va katere pride voda oz. kondenz. Kabel brez rezerve, brez ene same šlinge...
Pokanje z impulzi v zakopanrm kablu v zemlji se sliši zelo dobro, celo brez slušalk lahko, če je mir in če fino razbije. Ti pa razbije neustrezno kabelsko glavo in prežge vse, kar je slabega. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
|
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:56 am Naslov sporočila: |
|
|
Torej bi v teoriji lahko lociral slabo izolacijo tudi z močnejšim el. pastirjem. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:10 am Naslov sporočila: |
|
|
MarkoM je napisal/a: |
Torej bi v teoriji lahko lociral slabo izolacijo tudi z močnejšim el. pastirjem. |
He, he saj je tole neke vrste "električni pastir", le znatno močnejši. Tudi "tolče" v takem ritmu. Čuješ ga 500m daleč . Opremo imajo fiksno vgrajeno v kombiju. Je pa opreme za cel kombi. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:12 am Naslov sporočila: |
|
|
qwertz je napisal/a: |
....
Pokanje z impulzi v zakopanrm kablu v zemlji se sliši zelo dobro, celo brez slušalk lahko, če je mir in če fino razbije. Ti pa razbije neustrezno kabelsko glavo in prežge vse, kar je slabega. |
Točno. Kabel je bil ca 50cm pod zemljo. Se je slišalo brez slušalk. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.73
|
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 12:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
qwertz je napisal/a: |
A veš kaj je problem pri teh zadevah. Ker gradbinci kabel ranijo, ne povedo pa da so ga ranili in raje delajo nekaj po svoje. Bojijo se šefov, šefi se bojijo drugih... Potem pa kar malo po domače uredijo. In nato se slej ko prej pokaže defekt.
|
Zadnjič smo bili nekaj časa brez elektrike zaradi še bolj neodgovornega ravnanja in sicer je osebek nekaj kopal in pri tem odtrgal kabel, namesto da bi sporočil okvaro raje jamo zasul in pobegnil: malce več. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmat Član
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.37
|
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 9:34 am Naslov sporočila: Re: Kabelska spojka :( |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Te dni sem se v službi ukvarjal z defektorm na dovodu enega črpališča. Občasno (teden, dan... ) je odneslo kako glavno varovalko. V samem razdelilcu ni bilo opazit, da bi bilo kaj narobe. Selektivnost varovanja je pravilno izvedena. V razdelilcu ni nič izklapljalo. Sum je padel na dovodni kabel - trasa kakih 200m. Pred leti so se tam vršili tudi neki izkopi tako da sem sumil, da je takrat prišlo do kake poškodbe.
Meritev izolacijske upornosti je potrdila sum. Poklical sem elektro podjetje, ki so mi locirale defekt. Kabel je bil "štukan". Več pove fotografija. Izvedba "spojke" na fotografiji. Zanimivo je da je "držala" kakih sedem let. Temu je pripomoglo tudi mesto, ki je bilo sorazmerno na suhem (pod mostu) Resnično bi rad spoznal junaka, ki je tako spojil kabel.
|
Ali kdo vidi to fotografijo?
Piše nepooblaščeni |
|
Nazaj na vrh |
|
|
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
|
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 10:00 am Naslov sporočila: |
|
|
Jaz jo vidim. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
|
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 12:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Danes jo vidi tudi on.
@mmat: Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 11:52
Pravila je napisal/a: |
Exclamation Pravilo št. 6: Možnost uporabe na forumu zbrane dokumentacije
Forum omogoča ogled in uporabo sporočilom pripete dokumentacije registriranim aktivnim uporabnikom po preteku treh dni od registracije uporabnika. Aktivni uporabnik je uporabnik s povprečno vsaj enim oddanim sporočilom mesečno.
Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila. |
_________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Creativity is intelligence having fun!
Albert Einstein |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 70 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|