www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.66
|
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 7:33 pm Naslov sporočila: Napajalnik Mean Well DR-4524 |
|
|
Drugi pacient na operacijski mizi, po črevah mu gleda hard štromar....Napajalnik je bil pri prvem priklopu.... bojda slab stik na sponki nevtralnega vodnika.
Prosim za nasvet kje naj iščem okvaro. Nikjer nič črno ..le ta velik kondenzator se mi zdi da je malo napihjen?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
3.53 MB |
Pogledana: |
0 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
3.15 MB |
Pogledana: |
11 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
2.76 MB |
Pogledana: |
5 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
3.11 MB |
Pogledana: |
1 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
2.83 MB |
Pogledana: |
5 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 7:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na izklopljenem napajalniku izmeri upornost na izhodu. Na izhodu je običajno ena zaščitna dioda, ki dostikrat prebije.
V koliko ni kratkega stika preveri varovalko na vhodu.
- če je cela je izmeri napetost na vhodnem delu - 400v elektrolit. Moglo bi biti okrog 300V
- če je pregorjena preveri grez-ov mostič eletkrolit, stikalni transistor.
- v koliko je odpihnilo stikalni transtor je zelo verjeno odletel tudi čip, ki ga driva...
Ob menjavi varovalke napajalnik prikluči preko navadne žarnice. V primeru, da je kaj v kratkem stiku bo ta na polno zagorela sicer bi počilo in odpihnilo še kaj kar prej ni bilo zanič.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.66
|
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 8:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Evo po vrsti preverjam:
Doida na vhodu..oranžna ozka okrogla..na vezju se vidi znak za diodo..ni prebila
Varovalka cevna na vhodu prilotana pokončno...je cela ( preverjam izpravnost varovalke lahko prilotano na vezju?)
Elektrolit..velik kondenzator ima 736V...ko napajalnik priklopim in merim
Po priklopu ..signalna lučka dela...še enkrat za vsak slučaj pomerim izhod in dela oba para sponk imata med sabo 23.9VDC.
Torej napačna informacija da napajalnik ne dela ..ali pa bo pri obremenitvi gagnil?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 9:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Narobe meriš, na 400V kondenzatorju ne more biti 736 V
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
|
Nazaj na vrh |
|
|
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
|
Objavljeno: Sre Apr 08, 2020 7:25 am Naslov sporočila: |
|
|
Če ti bo pri obremenitvi počepnil, je dokaj verjetno res dušo spustil "ta veliki" elko. Ko gledam sliko, se mi dozdeva, da na plehu nad njim vidim rjavo snov.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 68 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|