red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
|
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:10 am Naslov sporočila: Balansiranje 48V paketa |
|
|
Pred dnevi sem koncno uspel priklopiti 4x12V gel akumulatorje na solar inverter in zadeva super deluje ob izpadih elektrike.
Malo me skrbi balansiranje akumulatorjev in za ta namen bom uporabil ze obstojoco elektroniko za monitoring baterij/UPS, ki bo napetost vseh baterij sporocalo prek MQTT protokola.
Potem rabim samo vklopiti porabnik na akumulatorju z najvisjo napetostjo, da preprecim previsoko napetost.
Vprasanje pa je kaksen porabnik naj dimenzioniram? Najenostavneje je kar mocnostni upor 100W okoli 2 ali 3 ohme upornosti. Ima kdo kak prakticni nasvet in se je ze ubadal s tem.
Ena opcija je tudi kupiti par razlicnih uporov in malo potestirati _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.24 Kraj: Medvode
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 11:09 am Naslov sporočila: |
|
|
Imam podobnega, kot je na muckovemu linku, le da je samo za 24V oziroma 2 Pb akumulatorja. Balansira vedno, torej tudi med praznenjem. Ampak je aktiven, se pravi viškov ne spreminja v toploto, ampak jih prenaša v drugi akumulator. Sem testiral, navedba toka v tehničnih podatkih je smešna in ga ne doseže niti pri razbalansiranosti 5 in več voltov (se pravi večja je razlika med akumulatorji, višji je tok). Uporabljam 2 vzporedno, da je tok vsaj malo višji. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Realno gledano, če greš delati zaporedne pakete iz Pb akujev, morajo itak biti čim bolj identični, najbolje ista serija. Vse drugo je yeba na daljši (ali že krajši) rok.
LP, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 12:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš pa akumulatorje s pokrovčki, torej ne GEL ali AGM ali nekaj "brez vzdrževanja", jih občasno napolniš do napetosti plinjenja, pa ne rabiš tega vezja. Ampak potem moraš občasno doliti vodo. Imam 2x golf cart TS od TAB, 6V 270 Ah/C100 vezana zaporedno in jim to delam enkrat na teden, oziroma jim to dela pametni polnilec. Skupaj dolijem okrog 2 litra vode na leto. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 148 Aktiv.: 7.04 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 1:24 pm Naslov sporočila: Re: Balansiranje 48V paketa |
|
|
red_mamba je napisal/a: |
Pred dnevi sem koncno uspel priklopiti 4x12V gel akumulatorje na solar inverter in zadeva super deluje ob izpadih elektrike.
Malo me skrbi balansiranje akumulatorjev in za ta namen bom uporabil ze obstojoco elektroniko za monitoring baterij/UPS, ki bo napetost vseh baterij sporocalo prek MQTT protokola.
Potem rabim samo vklopiti porabnik na akumulatorju z najvisjo napetostjo, da preprecim previsoko napetost.
Vprasanje pa je kaksen porabnik naj dimenzioniram? Najenostavneje je kar mocnostni upor 100W okoli 2 ali 3 ohme upornosti. Ima kdo kak prakticni nasvet in se je ze ubadal s tem.
Ena opcija je tudi kupiti par razlicnih uporov in malo potestirati |
Na kateri inverter? Saj večina ima že notri opcijo balansiranja, samo nastaviš voltažo, čas in koliko pogosto naj to dela. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 4:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa balansiranje znotraj (svinčenega) akumulatorja - med šestimi celicami? Kolikor vem, tega ni. Zakaj bi potem potreboval znotraj večjega števila enakih celic? Kolikor sem videl, imajo 24V UPS-i dva akumulatorja zaporedno, brez česarkoli vmes.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Jan 20, 2024 8:23 am; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 5:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
mateik mi je dal misliti. Dejansko ima Growatt to v meniju (in to precej parametrov), tako da nekaj bo na tem ... Balansiranje v smislu pocasnega dolgotrajnega polnjenja.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 5:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vse baterije, ki jih je dovoljeno polniti s "trickle charging" se lahko zbalansira s počasnejšim polnjenjem.
Problem, ki lahko nastane je, če bi bile celice tako močno razbalansirane, da so ene na pol napolnjene, ene pa že polne in je skupna napetost še prenizka, da bi polnilnik preklopil na dopolnjevanje.
Še LiFePO4 tolerirajo nekaj malega dopolnjevanja in s tem balansiranja, ni pa to nekaj kar bi prakticiral, baterije so predrage, da bi se igral brez BMS.
Pri svincu ni nobenih težav, če sta/so akumulatorji enaki, po možnosti iz iste serije, potem je nekako tako, kot celice v enem akumulatorju...
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Amen!
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
|
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Akumulatorji so novi VRLA in kupljeni skupaj v paketu.
Inverter je kitajski 5.5kW, res je da ima avtomatsko balansiranje ze vklopljeno.
bom spremljal napetosti za zdaj, da vidim kako se bodo obnasale. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
|
Nazaj na vrh |
|
|
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Jan 20, 2024 12:12 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
če greš delati zaporedne pakete iz Pb akujev, morajo itak biti čim bolj identični, najbolje ista serija. Vse drugo je yeba na daljši (ali že krajši) rok. |
No, dobro je že tako...
Še iz prakse - imam med sabo vzporedno/zaporedno povezane povsem različne gel Pb akumulatorje, različne starosti, kapacitete in dveh različnih proizvajalcev. Posamezno je bila pomerjena kapaciteta in so bili uparjeni, kolikor je bilo pri 5 akumulatorjih pač možno... Občasno se uporabljata tudi posamezni 12V veji (sicer, če je možno, sta obremenitvi obeh vej podobni, vendar ni vedno tako). V planu je bila sicer samogradnja pasivnega balanserja, ki bo zmogel realnih 15A in rešil težave (polnjenje je do max 8A + rezerva, če se bo dodal še en panel). Vendar sta bila na začetku dodana zgoraj omenjena balanserja in se je izkazalo da zadošča...
Glede roka...akumulatorji imajo povprečno 25 let. Prvih ~10 let zaporedno v velikih UPSih baznih postaj, potem služijo v otočnem solarnem sistemu. Prvih ~8 vzporedno kot 12V in zadnjih ~7 let vzporedno/zaporedno na 24V. Nazivno so ~8kWh, zdaj nekje polovica tega. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Jan 20, 2024 12:26 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Kaj pa balansiranje znotraj akumulatorja - med šestimi celicami? Kolikor vem, tega ni. Zakaj bi potem potreboval znotraj večjega števila enakih celic? |
Ni, ampak nebi škodilo. Sploh z leti so razlike vedno večje. Pri večjih UPSih (npr. 10 in več zaporedno vezanih 12V akumulatorjev) se v večini primerov spremlja napetosti posameznih akumulatorjev - ker če je ena celica slaba, gre cela aku banka k vragu. Sicer ponavadi se ne meri posamezne celice ampak teh 6 skupaj. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|