Rabil bi en timer, ki bi vsakih 10-15 minut vklopil kontakte za 1 minuto.
Časi niso kritični (dovolj minuta rezolucije). Iščem nekaj enostavnega ampak zanesljivega z majhno porabo.
Namen: vklop obtočne črpalke za varovanje monoblok TČ ob daljšem izpadu elektrike, da bi vsake toliko pognal vodo skozi izmenjevalec in ga zaščitil pred zmrzaljo (ni antifriza v sistemu).
Vir napajanja je 12V akumulator, ki mora zavrteti obtočno črpalko (Wilo moči 30W) preko 12VDC/230VAC pretvornika, temu podobnega:
https://www.aliexpress.com/item/1005003035689125.html?spm=a2g0o.home.0.0.650c76dbBLb6Yj&mp=1
Kakšen predlog? Morda kar mehanska stikalna ura (všeč mi je, ker nima lastne porabe, če se ne motim)..?
Najbolje bi sicer bilo, če bi bilo vezje pred pretvornikom, zato da ne bi imel stand-by porabe le tega. Naj se pretvornik vklopi le takrat, ko se rabi, da brez potrebe ne prazni akumulatorja.
P.S. Dodatna želja: avtomatski vklop ob izpadu omrežja in varovanje, da se 230V napetosti iz omrežja in pretvornika na sponkah obtočne nikoli ne "srečata".
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.24 Kraj: Medvode
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
|
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 1:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zanimivo, hvala.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
|
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tako nekako bi potem zvezal, z vsemi varovali in avtomatiko vklopa:
Sem kaj spregledal (več oči več vidi...)?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
96.79 KB |
Pogledana: |
69 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2068 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 1:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Razsmernik in omrežje nista sinhronizirana.
Kontakti releja morajo zdržat za 2X 230VAC -> > 460Vac oz. > 650V DC.
Če izhod razsmernika ni galvansko ločen od baterije in je katera od sponk polnilnika (akumulatorja) ozemljena imaš (odvisno od izvedbe razsmernika) lahko težavo.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
|
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
440VAC zdržijo kontakti izbranega kontaktorja:
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/ac-kontaktor-tesys-60a-2no2nc-ac-1-2p-220v-ac-1108496
(lahko bi bil tudi kakšen drugi, nisem vezan točno na tega)
Zakaj pa 650V DC? Predvidevam da misliš na kontakt R1-R2? Kako bi se tam lahko pojavila tako visoka enosmerna napetost?
Ozemljena nista ne polnilec ne razsmernik in s tem nobena od sponk akumulatorja.
Moji pomisleki:
- trajna poraba špule A1-A2 ob prisotni omrežni napetosti (bolj zaradi trajnosti ali pregrevanja, poraba je verjetno par W)
- težava, če bi vklop NO kontakta malce prehitel izklop NC kontakta na istem kontaktorju (ob povratku omrežne napetosti - za trenutek bi se lahko srečali napetosti omrežja in razsmernika...) Ne vem, če je to možno. To bi bilo pogojeno z mehansko izvedbo kontaktorja...
- ker je izhod razsmernika plavajoč bi bilo verjetno še bolje, če bi prekinjal obe njegovi izhodni sponki ampak potem bi rabil izvedbo 1xNO 3xNC kontaktorja
To obstaja ali bi moral uporabit nadgradnjo?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2068 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 6:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
R1- R2 je na 12V. Tu je lahko problem tokovna konica pri vklopu razsmernika, ne napetost.
Razsmernik ni sinhroniziran z električnim omrežjem.
V najslabšem primeru bo do preklopa prišlo, ko sta omrežje in razsmernik v protifazi.
Če oblok na kontaktih ne bo ugasnil dovolj hitro, bo verjetno ušel dim iz razsmernika.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
|
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 8:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa če bi vezal eno dušilko v serijo z NO kontakti? (zamenjan je še kontaktor s 1NO 3NC)
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
88.22 KB |
Pogledana: |
21 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 3:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Decembra sem naredil skoraj enako funkcionalnost s 555 in tranzistorjem. V tem primeru bi na tranzistor priklopil tuljavico releja.
Pri stikalnih urah pa se je treba prepričati, ali je mogoče nastaviti ponavljajoči se program. Kolikor imam izkušnje, ne.
Glede preklopov bi bilo dobro imeti dva kontaktorja z medsebojno blokado. V takem primeru ti vsaj čas preklopa določa mrtvi čas.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2068 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 9:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nisem prepričan, da bi karkoli rešil z dušilko.
Mislim, da sta dva releja/kontaktorja z medsebojno blokado še najboljša rešitev.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Jan 27, 2024 12:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Fantocci je napisal/a: |
- težava, če bi vklop NO kontakta malce prehitel izklop NC kontakta na istem kontaktorju (ob povratku omrežne napetosti - za trenutek bi se lahko srečali napetosti omrežja in razsmernika...) Ne vem, če je to možno. To bi bilo pogojeno z mehansko izvedbo kontaktorja... |
Posebna izvedba releja/kontaktorja to onemogoča, tudi v primeru zvarjenih kontaktov.
force guided contacts, tudi forced contacts, positively activated contacts, guided contacts, linked contacts
Ampak to ne pomeni, da je oblok ugasnil, preden se je sklenil drug kontakt.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 78 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|