usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
|
Objavljeno: Ned Feb 04, 2024 3:50 am Naslov sporočila: AVR za agregat - podatki |
|
|
Popravljam en trifazni generator, ki ima tale AVR KI-DAVR-50S3. Zanima me kje bi lahko dobil podatke o tem AVR-ju. Kaj se priklopi na posamezen konektor? Predvsem mi ni jasno, kaj je na teh dveh konektorjih.
Kakšen AVR sploh je to? Trifazni ali enofazni? Mimogrede, kaj pomeni trifazni AVR? Da v povprečju zregulira na željeno napetost, še vedno pa je odstopanje napetosti na posamezni fazi, če je obremenitev neenakomerna?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.15 Kraj: Slovenska Bistrica
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 12:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala, tisto sem prebral, a mi ne pomaga. Moj osnovni problem je v tem, da popravljam/predelujem generator Kipor KDE6700TAO3, ki je trifazen generator z avtomatskim preklopom na omrežje. Vergla, a motor ne vžge. Kolikor sem meril, ni napetosti na solenoidu za gorivo. Prejšnji lastnik pravi, da je delal, ugasnil in ni več vžgal.
Vse te fancy elektronike in preklopa na omrežje ne rabim zato ga bom predelal na enostavno krmiljenje (voltmeter, stikala, ...). Skoraj vse sem že ugotovil kaj je kaj, edino pri tem AVR-ju ne uspem ugotoviti kaj so omenjeni signali. Predvsem me muči kaj je na konekorju s črno in rumeno žico. Bil je priklopljen na elektroniko, pa ne morem ugotoviti za kaj.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.28 Kraj: Levec
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Predvidevam, da je dizelski generator?
Je težava, da se dizelski motor ne da zagnati ali kaj druga ?
Daj ventilu zunanje napajanje, da odpre nafto in zagotovi da pride do črpalke.
Regulatorjev princip je enak za trofazni in enofazni generator.
Če napetosti niso simetrične, navitje ni dobro navito.
Poskusi dobiti kakšen Service manual z načrti za ta agregat, bo veliko bolj jasno zakaj je kateri kabel oziroma konektor.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
|
Nazaj na vrh |
|
|
usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 2:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ja, dizel generator. Po mojih meritvah je problem v tem, da solenoid na črpalki za vbrizg ne dobi toka, kar pomeni, da ne odpre goriva. Kje v elektroniki nastane ta signal - who knows. Tista solata s kabli je res obilna, ker ima generator avtomatski preklop. Zato sem se odločil, da vse to odstranim in naredim najbolj osnovno varianto, katero lahko kadarkoli sam popravim, če crkne. To je to, kar rabim. avtomatskega preklopa ne rabim.
Ima pa ta AVR nek signal, ki je bil priklopljen na elektroniko in ne vem zakaj; kaj je vloga tega signala.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.28 Kraj: Levec
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 2:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Velikokrat ima agregat za polnejnje akumulatorja posebej regulator in posebej navitje. Na vztrajniku motorja.
Če je tako se ventil vklaplja z 12VDC z akumulatorja.
Če priključiš kar imaš konektorjev od regulatorja tako kot naj bi bili na stator in krtačke ter zaženeš agregat je velika verjetnost, da bodo na fazah že prave napetosti.
Poleg tega lahko pogledaš tip regulatorja za preklope in dobiš njegove podatke če kaj piše na njem. Tam bo točno pisalo zakaj je kateri vhod/izhod.
V glavnem prvo zagon diesel motorja.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
|
Nazaj na vrh |
|
|
usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 3:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
En prodajalec tega AVR ima neko shemo (priponka); sicer za 1F varianto, ampak tisto, kar me najbolj zanima, je najbrž isto. To je konektor za na transformator (rumena in črna žica).
Manual za agregat tudi ima neke sheme (priponki). Ne sicer za čisto isto generator, pač pa za poenostavljeno varianto, brez preklopa na mrežo. Tam je (domnevno) ista stvar enkrat imenovana Vice Winding, drugič Secondary Winding.
Kaj bi to bilo?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
113.74 KB |
Pogledana: |
6 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
44.4 KB |
Pogledana: |
10 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
132.99 KB |
Pogledana: |
6 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.58 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 7:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Koliko žic ima AVR?
Po shemi jih mora imeti 8. Toliko jih mora imeti tudi generator.
4 žice so priklopljene na U,W,V,N. Uporablja se za referenčno napetost- merjena vrednost izhodne napetosti generatorja.
2 žici greta na vzbujalno navitje (rotor) +,-,
2 žici greta na sekundarno navitje (vice). To je samostojno eno fazno navitje iz katerega dobiva napetost za vzbujanje, da je čim manjši vpliv porabnikov na napetost vzbujanja. V kolikor bi bila napetost za vzbujanje vzeta iz tri faznega navitja, bi pri vklopu porabnikov prišlo do padca napetosti na navitju in bi se to poznalo pri vzbujalni napetosti kar bi povzročilo nestabilno napetost na sponkah generatorja v obliki utripanja (flicker).
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazadnje urejal/a ecobra Tor Feb 06, 2024 7:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2069 Aktiv.: 9.25 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 7:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
AVR regulator rabi napajanje.
Imaš navitje, ali navitja na katerem AVR tipa izhodno napetost.
Izhod za vzbujanje.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 9:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Počasi se mi jasni situacija, čeprav ni še vse jasno... Našel sem en opis mojega AVR-ja. Pri meni je situacija sledeča (dodajam v opis):
4 wires in one connector (3 yellow + 1 blue) - pri meni so tri rumene in črna, gredo v generator, verjetno je to tipanje izhodne napetosti generatorja 3F+N.
2 wires in one connector (1 black + 1 yellow) - barvi enaki, to je ta konektor, za katerega ne vem kaj je. Originalno je bil priključen nekam v elektroniko generatorja.
2 wires in one connector (2 blue) - barvi enaki, gresta v generator, verjetno je to vzbujanje AVR-ja.
4 wires in one connector (3 white + 1 black) - barve enake, originalno ta konektor ni bil nikamor priključen. Sumim, da je to over-voltage, over-current, overload and short-circuit output protection.
1 red wire (negative) + 1 white wire (positive +) - to je gotovo vzbujanje rotorja, gre v generator.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|