www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
|
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kot kaže, je motor res vezan v vezavo trikot, in ne zvezda, kot sem sprva predvideval.
Glede na meritve, ki sem jih opravil motor cca 60% časa "vleče" tok 7.9A, večje obremenitve, kjer je tok 8.6A pa so kratkotrajni intervali (cca 40% časa).
Se strinjam, da ni potrebe po nastavitvi bimetala na nazivni tok motorja, saj sodeč po meritvah le ta v normalnih pogojih ni nikoli obremenjen niti blizu nazivne obremenitve.
Tudi stari bimetal je sodeč po sliki v prvem prispevku nastavljen nekoliko pod 10A.
Še vedno pa me zanima s katerim območjem nastavitve toka naj izberem nadomestni bimetal?
Nadomestek Iskra BR16, ki ga nameravam uporabiti lahko dobim v območju 7.2-10A oz. 9-12.5A. Cena obeh je enaka.
Verjetno bi bilo bolje uporabiti slednjega z območjem 9-12.5A, da bo le ta manj obremenjen?
Zanima me še, ali je vrednost talilnih varovalk 25A, ki so trenutno uporabljene ok, ali bi jih bilo bolje zmanjšati z manjšo vrednostjo?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Bimetal v kombinaciji s kontaktorjem je v funkciji zaščite elektromotorja pred preobremenitvijo - bodisi pred izpadom faze (naraste tok v ostalih fazah) in se ga nastavi na nazivno vrednost, ki je napisana na tablici motorja, da ne pride do neželenega izpada procesa. V kolikor ga nastaviš manj je še bolje za elektromotor. Nikoli se ga ne nastavi na več kot je nazivni tok ščitenega motorja.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
|
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
@ecobra
Vse to mi je popolnoma jasno.
Stari bimetal, ki je trenutno vgrajen, je že vrsto let (morda celo tovarniško) nastavljen na mejo, kot je razvidno iz slike v prvem prispevku (malo pod 10A, če sem prav razbral), in ni nikoli prihajalo do neželenih izklopov. Do izklopov je začelo prihajati šele pred kratkim (cca 1 mesec nazaj).
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 130 Aktiv.: 4.43 Kraj: Koper
|
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
matic_scetinec je napisal/a: |
@ecobra
Vse to mi je popolnoma jasno.
Stari bimetal, ki je trenutno vgrajen, je že vrsto let (morda celo tovarniško) nastavljen na mejo, kot je razvidno iz slike v prvem prispevku (malo pod 10A, če sem prav razbral), in ni nikoli prihajalo do neželenih izklopov. Do izklopov je začelo prihajati šele pred kratkim (cca 1 mesec nazaj). |
Če pretokovni releji tipa TRB niso dobavljivi in je njihov nadomestek tip BR16 z omenjenimi območji je ustreznejši 9-12,5A in tega nastaviš na 10A. Glede na to nastavitev in delavno obremenitev bi lahko varovalke bile minimalno 20A počasne.
Priložil bom še karakteristike pretokovnih relejev kjer je razvidna tudi izbira varovalke.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
TRP 14.pdf |
Velikost datoteke: |
2.5 MB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 130 Aktiv.: 4.43 Kraj: Koper
|
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
še za TRB32
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
23.7-bimetali-serije-TRB-32-34-36-57.pdf |
Velikost datoteke: |
1.33 MB |
Downloadano: |
2 krat |
_________________ Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|