www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
DC-Pomlad Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2024 21:01 Prispevkov: 4 Aktiv.: 2.04
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 10:29 pm Naslov sporočila: Vtičnica v garaži in prenosni polnilec EV |
|
|
Pozdravljeni!
Prosim za nasvet. Rad bi si uredil polnjenje EV doma na vtičnico s prenosnim polnilnikom. Avto (Dacia Spring) podpira samo enofazno polnjenje do 6,6 kW. Obračunska moč hišnega priključka je 10 (3 x 25A). Varovalke v omarici so 10A in 16A. Situacija z vtičnicami je taka:
Na spodnji šuko je priklopljen podajšek, na katerega so vezani zamrzovalna skrinja, pralni stroj in sušilni stroj. Ali lahko na zgornji šuko priklopim prenosni polnilec EV in polnim avto s 16A ali bo šlo kaj narobe?
Ali lahko trifazno vtičnico zamenjam za nekaj novejšega, morda okroglo modro enofazno CEE? Vidim, da prodajajo prenosne polnilce tudi s tem modrim vtikačem. Z rdečo CEE in trifaznim polnilcem pa zaradi omejitve avta najbrž ne bi delovalo?
Prilagam tudi sliko FID in varovalk.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 304 Aktiv.: 2.09
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 10:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Moč 6,6 kW enofazno, pomeni tok ca 29 A. Torej bi za to potreboval obračunsko 35 A varovalko po fazi.
Pa še podatek. Relevantna je priključna moč, ki je za 3 x 25 A 17 kW, ne pa subvencionirana obračunska moč 10 kW.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
DC-Pomlad Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2024 21:01 Prispevkov: 4 Aktiv.: 2.04
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 11:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tega ne bi spreminjal, ni namen polniti z najvišjo močjo, bolj me zanima, kaj je varno na trenutni inštalaciji. Na koliko A bi nastavil polnilec, vklopljen v zgornji šuko, glede na to, da je na spodnjega priklopljena zamrzovalna skrinja?
Ali bi bilo boljše staro trofazno vtičnico zamenjati na modro CEE (če je sploh možno), pa ima polnilec za avto to zase?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3470 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 11:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
DC-Pomlad je napisal/a: |
glede na to, da je na spodnjega priklopljena zamrzovalna skrinja? |
Omenil si še pralni in sušilni stroj. Ta dva sta kar velika porabnika, medtem ko skrinja ni.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 11:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Barva in tip vtičnice nista pomemba
Pomembna je inštalacija, presek žic do vtičnice in primerno varovanje te inštalacije.
Glede an zmogljivost inštalacije nastaviš moč polnjenja.
Prenosne polnilne enote običajno omogočajo 8, 10, 13, 16 Amperov, tudi več, nekatere tudi vmesne amperaže.
Če je problem obremenitev po fazi, prerazporedi porabnike v hiši tako, da bo ena faza rezervirana za polnjenje avta, drugi dve pa za običajne potrebe, z lahkoto se izide, če malo premisliš zadeve.
.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
DC-Pomlad Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2024 21:01 Prispevkov: 4 Aktiv.: 2.04
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 12:10 am Naslov sporočila: |
|
|
Kako ugotovim razporeditev faz? Načrta nimam, inštalacija je stara 35 let.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 12:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Če ni načrta, ugotavljaš lahko z meritvami. Še najbolj enostavno, glavne varovalke ven, vrneš eno po eno in meriš prisotnost faz. Večinoma se da ugotoviti že z natančnim pregledom razporeditve žic v omarici z varovalkami.
.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3470 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 12:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Z multimetrom
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1794 Aktiv.: 8.04
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 1:58 am Naslov sporočila: |
|
|
Uporabi trifazno; narediš si adapter iz 3f na 1f (uporabiš samo eno fazo).
Vtičnica je tako z ene 99% verjetnosti varovana z 16A varovalkami.
Polnil boš lahko z do 3,6kW.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 145 Aktiv.: 4.92 Kraj: Koper
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 10:57 am Naslov sporočila: |
|
|
Dobro bi bilo najprej ugotoviti ali ima enofazna vtičnica poleg trofazne svojo varovalko, da ni povlečena ena faza iz trofazne vtičnice že sedaj glede na bližino. Ker imaš že precej porabnikov na enofazni vtičnici bolje da uporabiš trofazno in tudi ugotoviš katere so pripadajoče varovalke. Če bi želel obstoječo trifazno vtičnico zamenjati z nadometno (industrijsko)16A okroglo (vtičnica običajno rdeče barve) ti bodo obstoječe žice verjetno prekratke za povezavo. Poleg tega bo potrebna še pazljivost za pritrditev te vtičnice, da ne naletiš na žice ali kable v zidu.
_________________ Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 12:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Proteus je napisal/a: |
Uporabi trifazno; narediš si adapter iz 3f na 1f (uporabiš samo eno fazo). |
Ampak nikar adapterja na obstoječo 3 fazno vtičnico. Nula je na dveh spodnjih jezičkih, ki ne zdržita 16A.
Če že, potem kot pravi prel1, najprei montaža industrijske 3F vtičnice in potem adapter.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1794 Aktiv.: 8.04
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 2:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
tretjic je napisal/a: |
Proteus je napisal/a: |
Uporabi trifazno; narediš si adapter iz 3f na 1f (uporabiš samo eno fazo). |
Ampak nikar adapterja na obstoječo 3 fazno vtičnico. Nula je na dveh spodnjih jezičkih, ki ne zdržita 16A.
Če že, potem kot pravi prel1, najprei montaža industrijske 3F vtičnice in potem adapter. |
Saj to je že zgoraj napisal, da bo zamenjal.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 3:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš 3 faze, sploh ne vem zakaj razmišljaš o enofaznem polnjenju.
Staro jugoslovansko 3 fazno vtičnico menjaj za bolj varno rdečo CEE 5 polno vtičnico. Lahko vgradiš 32 A in potegneš nov vod iz omarice samo za polnjenje.
Enofazno vtičnico tudi lahko menjaš z modro CEE 3 polno, če imaš to potrebo.
Oziroma obstaja tudi vtičnica šuko s posrebrenimi kontakti. Legrand Green Up.
https://legrand.si/node/70
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
EXB16013_Brochure_Greenup.pdf |
Velikost datoteke: |
2.88 MB |
Downloadano: |
4 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 9:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
qwertz je napisal/a: |
Če imaš 3 faze, sploh ne vem zakaj razmišljaš o enofaznem polnjenju.
|
Hmm
DC-Pomlad je napisal/a: |
Rad bi si uredil polnjenje EV doma na vtičnico s prenosnim polnilnikom. Avto (Dacia Spring) podpira samo enofazno polnjenje do 6,6 kW |
Več kot 16A v večini primerov ne rabiš, že samo na 10A je prazna baterija čez noč napolnjena...
.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3249 Aktiv.: 33.09
|
Objavljeno: Tor Mar 05, 2024 1:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Obstaja 3f na 1f (400/230V) trafo. Niso pa ravno poceni.
En primer 5kVA.
_________________ Always going the extra mile. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 82 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|