brane1968 Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 19:41 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Okolica Ljubljane
|
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: Dimenzioniranje Cu kabla za moč cca 150KW |
|
|
Sicer sem nov na tem forumu in nikjer ne najdem kakšne tabele,oziroma formule za izračun preseka kabla ki ga potrebujem kot napajalni kabel.Kabel bo delno na kabelskih policah delno v zemlji in sicer baker v dolžini cca 86 metrov.Če ima kdo kakšno formulo oziroma se mu da to izračunati ga prosim da to prilepi.Končna moč bo nekje 150KW ampak v to je že všteto kar nekaj rezerve.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore
Lp brane1968
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.96 Kraj: Ptuj
|
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Načeloma nimam izkušenj s področja "energetike" ampak kolikor vem, se to ne računa ampak pogleda v tabelo v priročnik (ki ga žal trenutno nimam pri roki) .
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.49 Kraj: Sofia-Bolgarija
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.49 Kraj: okolica Kobarida
|
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Malo pobrskaj po forumu je že bila ena tema kjer sem pripel tudi tabelo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.49 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zadeva se računa. Tako čez prst je to priblično 150mm2, za izračun pa bi moral podati več podatkov:
-Instalirana moč;
-Vrsta priklopov, trifazni ali enofazni;
-Dolžina kabla v zemlji in dolžina na polici (na polici en kabel ali več kablov);
-Priklop na nek razdelilec ali direktno na izvod iz transformatorja (če je izvod potem podatki od transformatorja:
Tuja mreža:
Sk ( MVA)
Uvn( kV)
Transformator
St (kVA)
Uvn ( kV)
Unn (kV)
Uk (%) );
-Kaj je na drugi strani razdelilec ali končni porabnik;
-Faktor istočasnosti;
-Faktor delavnosti cosFI.
Upam, da nisem kaj pozabil, HI.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.49 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekaj ti dam še iz časov, ko sem to še počel.
Podatke za uporabljene elemente (kable, varovalke....) sem jemal iz dveh knjig:
Ravnikar Ivan: Električne inštalacije , Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1997
in
Friedrich, Priročnik za elektrotehniko in elektroniko, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1995
Verjamem pa, da ti bo brez neke podrobnejše obrazložitve verjetno težko.
Opis: |
Del iz projekta, kjer so vsi izračuni |
|
Download |
Ime datoteke: |
Naloga Janko samo kabli.pdf |
Velikost datoteke: |
165.05 KB |
Downloadano: |
352 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.90 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:26 am Naslov sporočila: |
|
|
Za 150mm*2 imaš nekje 300A el. toka na razpolago po fazi. Če bi rad imel večjo rezervo (nadaljne investicije) položi raje 240mm*2.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
brane1968 Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 19:41 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Okolica Ljubljane
|
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 7:31 am Naslov sporočila: |
|
|
Najprej vsem hvala za odgovore.Tudi sam sem imel nekje v mislih kabel 150mm2.
Kabel se bo napajal direkt v transformatorski postaji in bo služil za napajanje TV studia,se pravi da bo na drugi strani elektroomarica z varovalkami.Seveda bi bil kabel trofazni tako da bi bila obremenitev po fazi cca.50KW.Sicer ne vem če to kaj spremeni ampak zdi se mi malo predimenziionran.
lp brane1968
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.60
|
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Bo kar prava dimenzija... 300A toka je precej.
Razmisli tudi o 2x150mm2 aluminij kablu, glede na cene bakra bi znal (precej) ceneje skoz prit.
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.90 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:22 am Naslov sporočila: |
|
|
Za enako obremenjenost bi zadostoval že 4×185mm*2 Al kabel.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
telex Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Mežica
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Dimenzioniranje energetskih kablov jemljete zelo površno (neka tabela...).
Izpolniti je potrebno zahteve glede: varstva pri delu, požarne varnosti, padcev napetosti, zanesljivosti napajanja, ekonomike...
Za tvoj primer mislim, da bi zadostoval kabel 120mm2 (ali 150-A) varovan z varovalkami 215A.
Drugače pa za nasvet vprašaj kakšnega odgovornega projektanta električnih instalacij. Te bo prišlo precej ceneje, kot položitev napačnega kabla.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.90 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekateri projektanti uporabijo pri izračunu toliko raznih faktorjev, da na koncu dobiš 3×predimenzioniran kabel. Tako "projektiranje" je predvsem povod v dober zaslušek že pri samem materialu in napizdovanju stranke, da to res rabi.
Ozirajoč se na faktor polaganja in spremembe temperatur bo z 120mm*2 že na nitki ob polni obremenitvi.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14562 Aktiv.: 65.13 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
telex je napisal/a: |
Dimenzioniranje energetskih kablov jemljete zelo površno (neka tabela...).
Izpolniti je potrebno zahteve glede: varstva pri delu, požarne varnosti, padcev napetosti, zanesljivosti napajanja, ekonomike...
Za tvoj primer mislim, da bi zadostoval kabel 120mm2 (ali 150-A) varovan z varovalkami 215A.
Drugače pa za nasvet vprašaj kakšnega odgovornega projektanta električnih instalacij. Te bo prišlo precej ceneje, kot položitev napačnega kabla. |
Popolnoma se bi strinjal s to trditvijo. Dejstvo je, da danes polaga kable kdo "ima čas". Veliko je takih, ki so ob enem direktor, projektant ter v končni fazi še izvajalec. Posledica tega je tudi porast požarov, kjer je kot vzrok bila električna napeljava. Zanimivo, da veliko firm jemlje polaganje kabelskih poltic ter kablov za relativno enostaven posel. Dostikat to delajo izvajalci, ki nimajo dosti skupnega z elektro stroko. Posledice; slabo narejeni prehodi na kabelskih policah, posneta izolacija na kablih, ki je nastala zaradi vlečenja kablov po policah, nepravilno položeni kabli.
Poznam primer nepravilo položenih vodikov za dva 500KW motorja. (za vsako fazo je položen svoj vodnik) Ob zagonu motorja z mehkim zagonom so kabli skoraj poskakali s polic. Težave so bile tudi z samim mehkim zagonom. Po vsemogočih meritvah je bilo ugotovljeno, da je eden iz med vzrokov nepravilo položeni vodniki. ..
PS
Mogoče bo to sporočilo videl Zoran , ki se je več let ukvarjal prav s projektiranjem takih zadev...
_________________ lp
Silvo
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Feb 02, 2008 9:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
telex Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Mežica
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
ElGrigon a ti bereše kaj napišeš???
V prvi vrstici kritiziraš projektante da predimenzionirajo kable, v naslednji pa si mnenja, da je presek premajhen.
Glede na podatke (150kW, že upoštevana neka rezerva...), po mojem drži kar sem zapisal. Le varovalka je 225A.
PS
Projektant ti bo naredil natančni tisto, kar od njega zahtevaš. Ob nobenih dodatnih zahtevah stranke je tvoja ugotovitev logična.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.49 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
ElGrigon je napisal/a: |
Nekateri projektanti uporabijo pri izračunu toliko raznih faktorjev, da na koncu dobiš 3×predimenzioniran kabel. Tako "projektiranje" je predvsem povod v dober zaslušek že pri samem materialu in napizdovanju stranke, da to res rabi. |
Če bi si prebral mojo prilogo, bi videl, da je poleg vseh izračunov nek N.B2.xxx, ali TP2xxx in to ni stvar napizdavanja ali modne muhe projektanta, ampak upoštevanje nekih, v Sloveniji veljavnih predpisov, ki so pa bili s strani zakonodajalca napisani z nekim namenom.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|