Dimenzioniranje Cu kabla za moč cca 150KW
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
brane1968
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 19:41
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Okolica Ljubljane

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:  Dimenzioniranje Cu kabla za moč cca 150KW Odgovori s citatom

Sicer sem nov na tem forumu in nikjer ne najdem kakšne tabele,oziroma formule za izračun preseka kabla ki ga potrebujem kot napajalni kabel.Kabel bo delno na kabelskih policah delno v zemlji in sicer baker v dolžini cca 86 metrov.Če ima kdo kakšno formulo oziroma se mu da to izračunati ga prosim da to prilepi.Končna moč bo nekje 150KW ampak v to je že všteto kar nekaj rezerve.

Že vnaprej hvala za vaše odgovore

Lp brane1968
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gkrusi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.99
Kraj: Ptuj

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Načeloma nimam izkušenj s področja "energetike" ampak kolikor vem, se to ne računa ampak pogleda v tabelo v priročnik (ki ga žal trenutno nimam pri roki) .
_________________
Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
s55m
Član
Član



Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07
Prispevkov: 2635
Aktiv.: 12.57
Kraj: Sofia-Bolgarija

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

http://eoet1.evsebine.com/material/eOet1_02_07_05_03.html

Sicer nisi napisal, predpostavljam pa 150kW na 3 fazah (50kW po fazi).

Nisem dosti bral...

_________________
Physics sucks! It always works against "great" ideas! Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kose19
Član
Član



Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.53
Kraj: okolica Kobarida

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Malo pobrskaj po forumu je že bila ena tema kjer sem pripel tudi tabelo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
japek
Član
Član



Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.51
Kraj: Radenci

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zadeva se računa. Tako čez prst je to priblično 150mm2, za izračun pa bi moral podati več podatkov:
-Instalirana moč;
-Vrsta priklopov, trifazni ali enofazni;
-Dolžina kabla v zemlji in dolžina na polici (na polici en kabel ali več kablov);
-Priklop na nek razdelilec ali direktno na izvod iz transformatorja (če je izvod potem podatki od transformatorja:

Tuja mreža:
Sk ( MVA)
Uvn( kV)

Transformator
St (kVA)
Uvn ( kV)
Unn (kV)
Uk (%) );

-Kaj je na drugi strani razdelilec ali končni porabnik;
-Faktor istočasnosti;
-Faktor delavnosti cosFI.

Upam, da nisem kaj pozabil, HI.

_________________
73 de S55WT, Janko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
japek
Član
Član



Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.51
Kraj: Radenci

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekaj ti dam še iz časov, ko sem to še počel.

Podatke za uporabljene elemente (kable, varovalke....) sem jemal iz dveh knjig:

Ravnikar Ivan: Električne inštalacije , Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1997
in
Friedrich, Priročnik za elektrotehniko in elektroniko, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1995

Verjamem pa, da ti bo brez neke podrobnejše obrazložitve verjetno težko.



Naloga Janko samo kabli.pdf
 Opis:
Del iz projekta, kjer so vsi izračuni

Download
 Ime datoteke:  Naloga Janko samo kabli.pdf
 Velikost datoteke:  165.05 KB
 Downloadano:  352 krat


_________________
73 de S55WT, Janko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 18.03
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za 150mm*2 imaš nekje 300A el. toka na razpolago po fazi. Če bi rad imel večjo rezervo (nadaljne investicije) položi raje 240mm*2.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
brane1968
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 19:41
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Okolica Ljubljane

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najprej vsem hvala za odgovore.Tudi sam sem imel nekje v mislih kabel 150mm2.
Kabel se bo napajal direkt v transformatorski postaji in bo služil za napajanje TV studia,se pravi da bo na drugi strani elektroomarica z varovalkami.Seveda bi bil kabel trofazni tako da bi bila obremenitev po fazi cca.50KW.Sicer ne vem če to kaj spremeni ampak zdi se mi malo predimenziionran.

lp brane1968
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.74

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bo kar prava dimenzija... 300A toka je precej.

Razmisli tudi o 2x150mm2 aluminij kablu, glede na cene bakra bi znal (precej) ceneje skoz prit.

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 18.03
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za enako obremenjenost bi zadostoval že 4×185mm*2 Al kabel.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
telex
Član
Član



Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Dimenzioniranje energetskih kablov jemljete zelo površno (neka tabela...).

Izpolniti je potrebno zahteve glede: varstva pri delu, požarne varnosti, padcev napetosti, zanesljivosti napajanja, ekonomike...

Za tvoj primer mislim, da bi zadostoval kabel 120mm2 (ali 150-A) varovan z varovalkami 215A.

Drugače pa za nasvet vprašaj kakšnega odgovornega projektanta električnih instalacij. Te bo prišlo precej ceneje, kot položitev napačnega kabla.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 18.03
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekateri projektanti uporabijo pri izračunu toliko raznih faktorjev, da na koncu dobiš 3×predimenzioniran kabel. Tako "projektiranje" je predvsem povod v dober zaslušek že pri samem materialu in napizdovanju stranke, da to res rabi.

Ozirajoč se na faktor polaganja in spremembe temperatur bo z 120mm*2 že na nitki ob polni obremenitvi.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

telex je napisal/a:
Dimenzioniranje energetskih kablov jemljete zelo površno (neka tabela...).

Izpolniti je potrebno zahteve glede: varstva pri delu, požarne varnosti, padcev napetosti, zanesljivosti napajanja, ekonomike...

Za tvoj primer mislim, da bi zadostoval kabel 120mm2 (ali 150-A) varovan z varovalkami 215A.

Drugače pa za nasvet vprašaj kakšnega odgovornega projektanta električnih instalacij. Te bo prišlo precej ceneje, kot položitev napačnega kabla.


Popolnoma se bi strinjal s to trditvijo. Dejstvo je, da danes polaga kable kdo "ima čas". Veliko je takih, ki so ob enem direktor, projektant ter v končni fazi še izvajalec. Posledica tega je tudi porast požarov, kjer je kot vzrok bila električna napeljava. Zanimivo, da veliko firm jemlje polaganje kabelskih poltic ter kablov za relativno enostaven posel. Dostikat to delajo izvajalci, ki nimajo dosti skupnega z elektro stroko. Posledice; slabo narejeni prehodi na kabelskih policah, posneta izolacija na kablih, ki je nastala zaradi vlečenja kablov po policah, nepravilno položeni kabli.
Poznam primer nepravilo položenih vodikov za dva 500KW motorja. (za vsako fazo je položen svoj vodnik) Ob zagonu motorja z mehkim zagonom so kabli skoraj poskakali s polic. Težave so bile tudi z samim mehkim zagonom. Po vsemogočih meritvah je bilo ugotovljeno, da je eden iz med vzrokov nepravilo položeni vodniki. ..

PS
Mogoče bo to sporočilo videl Zoran , ki se je več let ukvarjal prav s projektiranjem takih zadev...

_________________
lp
Silvo


Nazadnje urejal/a Silvo Sob Feb 02, 2008 9:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
telex
Član
Član



Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

ElGrigon a ti bereše kaj napišeš???

V prvi vrstici kritiziraš projektante da predimenzionirajo kable, v naslednji pa si mnenja, da je presek premajhen.
Glede na podatke (150kW, že upoštevana neka rezerva...), po mojem drži kar sem zapisal. Le varovalka je 225A.

PS
Projektant ti bo naredil natančni tisto, kar od njega zahtevaš. Ob nobenih dodatnih zahtevah stranke je tvoja ugotovitev logična.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
japek
Član
Član



Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.51
Kraj: Radenci

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

ElGrigon je napisal/a:
Nekateri projektanti uporabijo pri izračunu toliko raznih faktorjev, da na koncu dobiš 3×predimenzioniran kabel. Tako "projektiranje" je predvsem povod v dober zaslušek že pri samem materialu in napizdovanju stranke, da to res rabi.


Če bi si prebral mojo prilogo, bi videl, da je poleg vseh izračunov nek N.B2.xxx, ali TP2xxx in to ni stvar napizdavanja ali modne muhe projektanta, ampak upoštevanje nekih, v Sloveniji veljavnih predpisov, ki so pa bili s strani zakonodajalca napisani z nekim namenom.

_________________
73 de S55WT, Janko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group