PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:  Predelava iz ničenja na FID stikalo Odgovori s citatom

Pozdravljeni.Oglašam se prvič in se vsem vnaprej zahvaljujem za odgovor.Problem je sledeč,prijatelj si je zaželel obnovo električne inštalacije in to v bloku kjer je za zaščito uprabljeno ničenje,v glavni dovodni omarici v vsaki etaži sta ničelna in ozemljitvena zbiralka povezani,do vsakega stanovanja pa je položen kabel 3x4kvadrat(se pravi 1-faza).Sedaj pa me zanima ali je možno v njegovem stanovanju izvesti inštalacijo z FID-stikalom(ločeni zbiralki).Po mojem ne,vendar bi rad slišal strokoven odgovor za katererega se vnaprej zahvaljujem.Robert.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
japek
Član
Član



Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.50
Kraj: Radenci

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zakaj ne? Pri FID stikalu je tako, da ozemljitveni vodnik in ničelni ne smeš več povezati za FID stikalom. Pred njim sta lahko povezana.
Je pa vprašanje, kako je izvedena instalacija v stanovanju. Včasih so delali tako, da je v primeru ničenja bila instalacija v bistvu dvožilna, na vtičnicah pa je bila povezava iz nule na ozemljitev. Če hočeš uporabiti FID stikalo, mora biti instalacija v stanovanju obvezno z ločenim ozemljitvenim vodnikom, se pravi trižilna.
Če se je odločil za obnovo elektro instalacije, je v primeru, da prej mogoče kje ni bilo ločenega ozemljitvenega vodnika, potrebno zamenjati ali dodelati celotno instalacijo.

_________________
73 de S55WT, Janko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Roberto
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za odgovor.Kolikor sem odprl par vtičnic,je bila inštalacija izvedena z trižilnim kablom,seveda pa bom moral verjetno odpreti vse doze in preveriti če sta slučajno kje spojena ničelni in ozemljitveni vodnik.Želim ti lep dan še naprej.Robert
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jur
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 23.07
Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če sta nekje slučajno med seboj zamenjana ničla in ozemljitev, se bo dogajalo, da se bo FID nekontrolirano in nepredvidljivo izključeval.

Jur
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
robertos
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.55
Kraj: Vuhred JN76OO

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava iz ničenja na FID stikalo Odgovori s citatom

Roberto je napisal/a:
...v glavni dovodni omarici v vsaki etaži sta ničelna in ozemljitvena zbiralka povezani,...Sedaj pa me zanima ali je možno v njegovem stanovanju izvesti inštalacijo z FID-stikalom.

Kot ti je že Japek napisal je to čisto normalna vezava v vseh podjetjih, kjer se za stroje večjih moči uporabi ničenje, nato pa za sanitarije FID stikalo.
V tvojem primeru (tvojega prijatelja), prekineš samo dovodni fazni vodnik, ki je sedaj povezan na varovalke in ga priklopiš na eno stran FID stikala. Prav tako prekineš ničelni vodnik (modri- nula), ki je sedaj povezan na zbiralko, ter ga prav tako priklopiš na prvo stran FID stikala. Iz FID stikala, se pravi na drugi strani, pelješ fazo na varovalke, nulo pa na zbiralko. Ter seveda odstraniš mostiček med zbiralkama. Če boš kupil (trifazno) štiripolno FID stikalo, priklopiš fazo in nulo na skrajne priključke FID stikala (stikalu je priložen načrt kako se poveže).
Ko boš odklopil nulo iz zbiralke in odstranil mostiček, pomeri med zbiralkama, da ni slučajno v stiku, če je v stiku boš moral pregledat vse vtičnice in odstranit mostičke v vtičnicah.
Veliko uspeha!

_________________
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Roberto
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo.Ja tega se zavedam in bom zato odprl vse doze in to preveril,vodniki so k sreči novejše izdelave in so lepo barvno označeni vendar bom vseeno preveril vse dovode in vezave vtičnic.Hvala za opozorilo.L.p.Robert.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Roberto
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala še tebi robertos za res izčrpno navodilo Very Happy.L.p.Robert.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s51du
Član
Član



Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozor! V izogib težavam!

Poseg na instalaciji lahko delaš le sebi, če ti izobrazba to dovoljuje. Če jo imaš, je ne smeš delati drugim, ker potrebuješ dovoljenje za delo. V primeru, da bo prišlo, do težjih posledic zaradi napak, lahko računaš na posledice...Dobro je oditi na "elektro", kjer izpolniš prošnjo za spremembo oz predelavo instalacije.

Za primer se spomnite nesrečnega gasilca, zaradi napačno instalirane vtičnice.

Pozdrav! Dubi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
grega09
Član
Član



Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljeni! Obujam malo starejšo temo. Prišel sem do dobro ohranjene stružnice Prvomajska TES-1/1000. Malo sem pregledal električno omarico na njej in imam eno vprašanje. Elektro vezava (dva trofazna motorja) na njej je izvedena z ničenjem, v hiši imam pa FID stikalo. Ali lahko naletim na kakšne težave in kaj je potrebno postoriti, da bo stroj varen in funkcionalen.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aljoš
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.05
Kraj: Škofja loka-poljanska dolina

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jap...ven ti bo vrglo FID... Wink
_________________
Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL:::
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

aljoš je napisal/a:
Jap...ven ti bo vrglo FID... Wink


Shame on you
Ni nujno. Razen če jo bo še posebej ozemljil.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Nace
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.71
Kraj: Zagorje ob Savi

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pet žilni priklop, tri faze, nula in zemlja.
Verjetno je tudi v električni omarici načrt, tako da bi lahko najlažje ločil nulo in zemljo.
Lahko pa tudi malo poslikaš notranjost omarice in potem kaj več.

_________________
LP Nace
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.29
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Takole po spominu. (tak stroj smo imeli v podjetju) je narejen za "moderno" ničenje. "Brika" med 0 in zemljo je na priključmi sponki. Fotografiraj priklopne sponke.
_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
grega09
Član
Član



Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39

PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kot je bilo rečeno sta bili na priključni sponki 0 in zemlja "brikani" za potrebe ničenja. Stroj je na ta način delal, rečeno pa mi je bilo, da je na ta način izničena vloga FID stikala v hišni inštalaciji.
Ko sem zemljo vezal še na ohišje je pri vklopu vtičnice v omrežje izklopilo FID stikalo.
Priklop sem nato uredil s pomočjo elektrotehnika, ker sem hotel, da uredimo zadeve tako, da bodo prilagojene na obstoječo hišno inštalacijo.
Izkazalo se je, da sta oba elektromotorja trikot vezave, zato sem 0 na priključnih sponkah motorjev odklopil. Briko med 0 in zemljo na priključni sponki stroja pa tudi. Zemljo priključnega kabla sem potem priključil na ohišje stroja, tako da je zdaj ozemljeno kot je potrebno, stružnica pa tudi deluje.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Nace
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.71
Kraj: Zagorje ob Savi

PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne vem kaj je delala "0" na priključnih sponkah motorjav? Tam bi morala biti zemlja.
Če te prav razumem, sedaj motorjev nimaš ozemljenih.

_________________
LP Nace
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 74 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group