Avtor: memi007Kraj: Rogaška PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:  Rele za vklop 400V elektromotorja
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni.
Upam da nisem zgrešil teme, imam pa eno vprašanje.
V delavnici bi rad vezal med en 3fazni 7kw porabnik in drug 3fazni 2kw motor nekakšen rele, kateri bi zaznal vklop stroja št.1 ter prižgal motor št.2, lahko je zakasnjeno, ni pa nujno. Rad bi tudi da bi se ugasnila po enakem principu. Zanima me kakšen rele oziroma kaj bi poteboval da bi mi to funkcioniralo.

Za vse odgovore se že v naprej lepo zahvaljujem, saj bi mi zelo olajšali delo.

Lp Smile

Avtor: VajdoKraj: Ribnica PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 10:24 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vzameš kontaktor, narediš samodržnost in nadaljuješ do naslednjega kontaktorja. Vmes daš lahko tudi časovni rele, da ti drugi motor zažene s zakasnitvijo. Pa 7kw motor verjetno vklapljaš zvezda-trikot.

Avtor: IztokKraj: LJ PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 12:29 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če želiš imeti zakasnjen vklop rabiš še On Delay timer, za zakasnjen izklop pa Off Delay timer.

http://www.schrack.com/industry/relays/timer-relays/

Če varnost zahteva moraš vezat tako, da timer zakasnjenega izklopa ob pritisku na tipko Emergency-Stop tudi izklopi takoj vse.
S tipko Normal-Stop pa se zakasnitev potem lahko izvede.

Avtor: memi007Kraj: Rogaška PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 8:54 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za odgovore.
Ja 7kw ima tako mehak zagon tako da ni problema, prižigata se pa lahko sočasno. Zasilnega izklopa se ne potrebuje ker je 2kw motor za silos. Mi bi še lahko samo povedali kateri kontaktorji mi pridejo v poštev?

Avtor: memi007Kraj: Rogaška PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Aja pa še to, 7kw ima zagon preko tipk in to vse vezano v svojo omarico, tako da zanj ne potrebujem kontaktorja?

Avtor: IztokKraj: LJ PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:51 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za vklop 2kw motorja lahko uporabiš npr. kontaktor Siemens 3RT1015-1AP02 http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5383_co502436_kontaktor_siemens_sirius_3rt1_co502436

Vključi pa ga lahko soft-start motorja 7kw, če ima kakšne izhodne signale preko relejčkov. To pa piše v njegovih navodilih.

Avtor: memi007Kraj: Rogaška PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:54 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Najlepša hvala, tale bi mi tudi prišel v poštev? Saj išcem poceni varianto..
http://www.schrack.si/trgovina/kontaktorji-motorska-zascitna-stikala-bimetalni-releji/instalacijski-kontaktorji-ac-1/instalacijski-kontaktor-25a-1-z-3-o-kontakte-24v-ac-bz326464.html

Avtor: IztokKraj: LJ PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tudi ta bi bil OK. Pri izbiri poleg ostalega pazi tudi na to, da boš imel na stroju napetost zanj. Drugače boš moral kupovat posebej še napajalnik kontaktorja.

Avtor: memi007Kraj: Rogaška PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 11:32 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To bom že nardil ni problema, hvala vsem za pomoč.

Avtor: king25Kraj: Celje PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 7:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

Da ne odpiram nove teme me zanima, če bi lahko vklapljal 400V elektromotor moči 0,55kW kar z relejem RXM4AB2BD?
Trenutno imam vgrajen kontaktor amppak je prišlo do spremembe, da se mora motor vrteti v obe smeri in zaradi prostorske stiske lahko dam edino 2 zgoraj omenjena releja oz. mogoče bi šlo da pustim obstoječi kontaktor in 1x omenjeni rele.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 6:40 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Crknil bo po nekaj vklopijo, morda že pri prvem.

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 7:00 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Naceloma bi lahko uporabil en rele in obstojeci kontaktor, ampak samo pod pogojem, da bi bil novi rele za izbiro smeri, ki bi ga preklapljal IZKLJUCNO ob izklopljenem kontaktorju!!! Se pravi, najprej izberes smer in nato preko kontaktorja aktiviras motor, izklop pa ravno obratno - izklopis kontaktor in sele nato po potrebi preklopis reke.

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 9:41 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
king25 je napisal/a:
Pozdravljeni,

Da ne odpiram nove teme me zanima, če bi lahko vklapljal 400V elektromotor moči 0,55kW kar z relejem RXM4AB2BD?
Trenutno imam vgrajen kontaktor amppak je prišlo do spremembe, da se mora motor vrteti v obe smeri in zaradi prostorske stiske lahko dam edino 2 zgoraj omenjena releja oz. mogoče bi šlo da pustim obstoječi kontaktor in 1x omenjeni rele.


NE Shame on you

[Ui] rated insulation voltage
250 V conforming to IEC

Čeprav ima 4 preklopne kontakte, je to še vedno signalni rele. To ni rele z motorskimi kontakti. Boljša izbira bi bila 3 releji s kontakti vsaj 8A, bolje 16A, vsak rele za svojo fazo, za preklop smeri ne rabiš 6 relejev, dovolj jih je 5 in naj imajo samo delovne kontakte.

Primer: Iskra TRM2917 releji (kontakt NO 16A, tuljava 24VDC) držijo vklop 400V elektromotorja že dolga leta, seveda sem uporabil 3 releje, vsak za svojo fazo, saj le na ta način zagotovim zanesljivo izolacijo med fazami.

Signalni releji niso namenjeni preklapljanju 3 faz, saj je razdalja med kontakti premajhna, za ta namen se uporabljajo kontaktorji. Kontaktorji, ki so primerni za elektromotor imajo oštevilčene kontakte od 1 do 6, tisti kontakti z dvomestnimi števili so pomožni kontakti in niso primerni za vklop elektromotorja, čeprav pogojno lahko celo deluje nekaj časa.

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 10:30 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vsak od vaju ima nekaj prav:
Mucek - kako bi šlo preklapljanje in je upošteval AC3. pa je spregledal napetost
Vili - kako zagotoviti medfazne razdalje, ni pa upošteval AC3 kategorije. (slednje gre, če gre za mali in ob zagonu neobremenjen motor)

Še moja polovična rešitev:
Od predpostavki, da je na šini prostora samo za odstranjeni kontaktor, se namestita dva dvopolna instalacijska kontaktorja (primer)
Polovična rešitev je zato, ker izklapljaš le dve fazi, ena je stalno vezana na motor. To sicer ni ovira in ustreza predpisom, v kolikor je ostala instalacija skladna. Ne vem pa, če ustreza željam.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 10:39 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ali pa montiraš stikalo 1-0-2 za spremembo smeri v svojem ohišju.
Prilepi sliko omarice, mogoče bo padla še kakšna ideja.