Avtor: rudiPKraj: KOPER PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 8:50 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
robert je napisal/a:
https://selizobrazevanja.com/wp-content/uploads/2018/10/ACC30_40_ENG_DEU_SLO_HRV.pdf

HVALA !

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zdravo

Ne najdem teme, ki bi mi pomagala, zato pišem tukaj.

Peč na drva super greje, mešalni ventil z ACC30 dela tako kot mora. Sem si pa pri centralni omislil še zalogovnik.
Sedaj imam rešeno gretje zalogovnika tako, da mi mehanski termostat, ki je na izhodu iz peči, odpira elektromotorni ventil. Trenutno imam nastavljeno na 70°. Torej, ko je v peči 70°+ mi odpre ventil in zalogovnik se začne gret. Ko temperatura pade, pa se ventil zapre.

Me pa zanima ali obstaja kakšna elektronska naprava z dvema tipaloma (eno na peči in eno na zalogovniku), ki bi primerjala obe temperaturi in v primeru, da je peč bolj topla kot zalogovnik dala potem signal, ki bi odpiral elektromotorni ventil.

Že vnaprej hvala za vaše odgovore.

Avtor: tom_IIKraj: Primorska PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:49 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://www.seltron.si/izdelek/kompaktni-regulator-konstantne-temperature-acc40/
https://www.seltron.si/izdelek/kompaktni-regulator-konstantne-temperature-acc30/
Vse v enem

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 4:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Po domače, išči diferencialni termostat

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:36 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To bo to.
Diferenčni termostat.

Hvala za pomoč.

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 2:14 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Peč na drva super greje,


jaz imam peč na drva in vezana zapored dva mehanska termostata

1. se sproži ko bojler v peči preseže 70°C
2. se sproži ko dimni plini dosežejo 150°C

sprožita direkt obtočno črpalko na zalogovnik brez preprek .

tudi zalogovnik se prične filat na vrhu ko preseže 75° ga preklopi mehanska kartuša na spodnji del - 2m3

elektronika kontrolira , mešalne ventile za radiatorje , bojler in sončno gretje

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
@ lucabrassi:
Citiram:
mehanska kartuša


Ali prosim nakažeš kaj to je?

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2021 4:08 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
to je v bistvu razdelilec , ki ga odpre dovolj visoka temperatura , temperaturo določiš na podlagi kartuš . Zelo simpel in deluje odlično

imamo dva proizvajalca ESABE in LADDOMAT

https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/

ventil s kartušo :
https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/PIPA-TERM.-1-60-C-ESBE-E-VTC-511-51020300/

kartuša:
https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/VLOZEK-TERMOSTATSKI-70C-LTC-VTC-ESBE-57020400/

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 9:32 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
[quote="dragozerjav"]Nabavil ACC 30 in ga zmontiral.
Dela tako kot mora, v radiatorje spušča vodo točno določene temperature.
Very Happy Very Happy Very Happy[/quote]

Zdravo

Po skoraj končani kurilni sezoni bi rad moj regulator temperature zamenjal s takšnim, ki v radiatorje spušča vodo temperature v odvisnosti od zunanje temperature.
Torej bi moral imeti še zunanji senzor - po možnosti brezžični.

Prosim, če mi kdo, ki pozna kakšen tak regulator, napiše model ali pošlje povezavo.

Hvala

Avtor: solomojsterKraj: NOVA GORICA PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 5:22 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vprašaj tukaj..
https://www.first.si/STRANI/b-avtomatike.htm

Tudi meni zadnje čase nagaja ta ventil. Je pa raspon pri porabi plina od 2 do 4 m3 plina na dan. In če ventil zasšteka pri višji porabi in je zunaj topleje si vrgel 2m3 plina v nič. Tukaj igrajo tudi sončni pribitki veliko vlogo . Trenutno ga zamikam ročno po občutku. Še najbolje bi ga bilo nadzirati v stilu Vilkota. Narediti malo po svoje.....(specifičnem obnašanju hiše) Very Happy
Mogoče bi bilo za predelat Branez-jev motorček Very Happy

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 10:24 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
solomojster je napisal/a:
Vprašaj tukaj..
https://www.first.si/STRANI/b-avtomatike.htm
najnovejših izvedb ne poznam, starejše (in mislim da se tip ni menjal že mnogo let) pa ne omogočajo P-I-D nastavitev. Kar je za večino hišnih inštalacij čisto vredu, pač dela kakor dela, če te kakšna stvar moti in bi želel manjše ali večje popravke, pač ne gre.
Občutno dražja, a po mojih izkušnjah občutno boljša varianta so regulatorji Samson Trovis .
Pa zunanje tipalo strogo na severno stran, drugače nisi nič naredil.