Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 12:10 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
@Krampus

Hvala za nasvet. Pri prenovi nadstropja bom podiral tudi nosilne stene in bom dal I ali H profile, katere bom oblekel v gips plošče. V gips plošče bom napeljal vso inštalacijo kar se bo dalo, tudi električne kable in ethernet kable. Tudi jaz bom delal brez podometnih doz. Cena materijala je zanemarljiva s težavami, ki jih imaš lahko kasneje. Da bi imel smart stanovanje, v to smer še nisem razmišljal, ker je že tako veliko detajlov katerim se moram posvetiti Smile . Če imaš kakšne povezave do strani, kaj se da in kako, bi bil zelo vesel za pametno hišo Smile .

@Energetik-m

Danes sem gledal po 40 let starem gradbenem projektu za hišo, pa nisem našel kater sistem imamo(TT ali TN). Našel sem meritev za upornost tal 320ohmov. Kolikor sem zasledil so mnenja deljena 30 ali 300mA FID. Nočem da mi ob vsaki motnji/streli ven meče FID, to je dejstvo...

Hvala in LP.

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 12:14 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Krampus je napisal/a:
V vsaki etaži je omarica in zbiralke skozi vse tri omarice. Dovod je v kleti preko FID stikala, v vsaki etaži je pa še selektivni FID za etažo.


Hm, verjetno si mislil ravno obratno? Dovod preko selektivnega FID in nato v vsaki etaži običajen (neselektiven) FID?

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 6:52 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Glede TT/TN sistema

Če imaš dovod do hiše izveden vsaj deloma prostozračno ( manjša naselja, podeželje), potem je sistem skoraj zagotovo TT, v kolikor pa je celotna transformatorska postaja izvede kabelsko podzemno ( mesta, večja naselja), je sistem lahko tudi TN

Ti pa sistem, po katerem mora biti narejena elektroinštalacija določi elektrodistributer.

lp
uroš

Avtor: Krampus PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 7:17 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
sebaveh je napisal/a:
Krampus je napisal/a:
V vsaki etaži je omarica in zbiralke skozi vse tri omarice. Dovod je v kleti preko FID stikala, v vsaki etaži je pa še selektivni FID za etažo.


Hm, verjetno si mislil ravno obratno? Dovod preko selektivnega FID in nato v vsaki etaži običajen (neselektiven) FID?


Ja, štima Confused

Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 8:05 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
malci je napisal/a:
Glede TT/TN sistema

Če imaš dovod do hiše izveden vsaj deloma prostozračno ( manjša naselja, podeželje), potem je sistem skoraj zagotovo TT, v kolikor pa je celotna transformatorska postaja izvede kabelsko podzemno ( mesta, večja naselja), je sistem lahko tudi TN

Ti pa sistem, po katerem mora biti narejena elektroinštalacija določi elektrodistributer.

lp
uroš


Hvala za obrazlago, potem bi sklepal da imam TT. Okolica LJ, večinoma gredo dovodi po zraku. Sem iskal po elektro soglasju in tehničnih zahtevah, pa nisem našel v gradbeni dokumentaciji.

Kakšen presek žice naj dam od valjanca za ozemljitev do elektro omarice?

Nekje sem zasledil, da mora biti upornost ozemljitve manj kot 5ohmov? Kako je s tem? Sem našel v TS, da naj bi bila manj kot 10ohmov.

LP