Avtor: mikra67, Kraj: koroškaObjavljeno: Sob Maj 13, 2017 11:05 pm Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- to je pvc
Avtor: joe di maggio, Kraj: LjubljanaObjavljeno: Sre Jun 14, 2017 10:22 am Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- zdaj ko sem se naučil narediti (sestaviti) vezje bi rad naredil še vn trafo če ima kdo kak fajn načrt bi prosil zanj lahko tudi v sporočila
Avtor: lucca brassi, Kraj: KOČEVJEObjavljeno: Sre Jun 14, 2017 11:13 am Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Meni je kolega razlagal da glavni problem VN trafotov , sploh pri teh pastirjih je
navijanje žice. Žica naj bi bila premalo zategnjene ... posledično naj bi
se pri vakuumsko nezalitih transformatorjih žice zaradi tokovnih sunkov
''predrgnile med seboj'' ne gre za čisti kratek stik pač pa za plazeči tok med
posameznimi ovoji . Zato naj bi bile te žice imele ustrezen izolacijski razred in
mehanski razred (termičen ni potreben ) ponavadi so to žice z oznako 2G ( okoli 25
nanosov laka ).
Zato mislim da bi bilo dobro da bi tuljavnik z jedrom dal v ustrezen modelček,
potopil v epoksi čez en lonec z luknjo pa z sesalcem naredil vakum in iztisnil zrak iz
navitja. Tako da so ovoji mehansko dobro fiksirani.
Avtor: brezimenko, Objavljeno: Sre Jun 14, 2017 6:39 pm Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Pozdravljeni.
Kako pa izdelujete te VN transformatorje? Ali je sekundar navit čez primar ali kot dvoptekat se pravi primarno navitje ob sekundarnem navitju glede na podolgovato železno jedro?
Avtor: robert, Kraj: TolminObjavljeno: Sre Jun 14, 2017 8:43 pm Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Sekundar zgoraj, žica lepo navita ena ob drugi in ne do konca tuljavnika(3-5mm manj).
Med vsako plastjo se da izolacijski papir - lahko tudi selotejp tiste 3-5mm čez žico.
Pri 230V pastirjih naj bo žica bližje primariju zemlja!
Pa na iskrišče na izhodu ne pozabite.
Največ jih skuri strela potem pa je na vrsti že delovanje brez bremena - ograje, ker nimajo iskrišča
Avtor: v.j., Kraj: VeldesObjavljeno: Sre Jun 14, 2017 9:13 pm Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- VN transformator za pastirja je zahteven izdelek, če želimo zagotoviti predvsem varnost in dolga leta delovanja.
Pri pastirjih, ki se napajajo direktno iz 230V je VN transformator tudi edina galvanska ločitev, zato mora biti še posebno skrbno izdelan, uporabljeni morajo biti materiali, ki so zanesljivi in nudijo visoko prebojno trdnost.
Pomembni so vsi detajli, zato je izdelava kar zamudna in zahteva 5x in še več časa kot za izdelavo običajnega omrežnega transformatorja enake velikosti.
Poleg vsega naštetega je pomembna tudi napetost in energija ki se prenaša. Univerzalni podatki ne obstajajo, potreben je individualen pristop za vsak model pastirja. Kdor ne ve kaj potrebuje in nima podatkov, ni problema, lahko navijem transformator po želji oziroma na podlagi nekaterih podatkov ponudim transformator, ki bo po mojih dolgoletnih izkušnjah tudi najbolj primeren. Zagotavljam kvaliteto, varnost in dolgo življensko dobo. Cene že od 30eur, odvisno od velikosti, kontakt in povpraševanje na e-mail.
Moji transformatorji trajno zdržijo napetost odprtih sponk in napetosti preko 25kV.
Seveda je pri nekaterih proizvajalcih možno dobiti nekoliko cenejši trafo, vendar brez zanesljivih zagotovil o pomembnih zadevah, lahko pa tudi tvegate
Avtor: lucca brassi, Kraj: KOČEVJEObjavljeno: Čet Jun 15, 2017 7:18 am Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Zakaj pa se ne daje ( vsaj videl nisem ) med vsako plastjo navitja kar profesionalni
teflonski trak ( je precej debelejši in širši od običajnega ) povrh vsega pa se lepo
Je mogoče težava da je mehak in bi se med ovoji preščipnil ?
čisti teflon ima garantirano najvišjo prebojno trdnost ( sem jih precej testiral ) sploh na visoki temperature do 250°C
Citiram:
Moji transformatorji trajno zdržijo napetost odprtih sponk in napetosti preko 25kV.
imam prebojnike 25kV AC in 30kV DC
Avtor: joe di maggio, Kraj: LjubljanaObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 11:21 am Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- mene bolj zanimajo podrobnosti: koliko mora biti fi tuljave koliko ovojev, debelina žice pri sec skratka načrt za izdelavo VN trafota
Avtor: MarkoM, Kraj: Lovrenc na P.Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 11:51 am Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Ali pa ga kar kupiš od v.j. Ima preverjeno dobre trafote.
Avtor: joe di maggio, Kraj: LjubljanaObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 1:30 pm Naslov sporočila: ---------------------------------------------------------------------------- Verjamem, ampak rad bi probal naredit enega.