Avtor: Yeb0 PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:  Trdo/mehko žilni kabel
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni, rabim potrditev za uporabo 5x2.5 mehko žilnega kabela za indukcijsko ploščo. Ali je bolje, da uporabim trdo žilni kabel ? V čem je sploh razlika ?

LP.

Avtor: sscottKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 2:27 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
vseeno kaj daš. Pri mehkožilnem kablu priporočam da uporabiš votlice na koncu.

LP

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 7:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lahko uporabiš tudi finožični "ÖlFlex" kabel, ki se drugače uporablja tudi za ožičenje krmilnih omar in pri strojegradnji. Ta ima tanjši zunanji plašč in je lažji za zvijanje in napeljevanje.

Avtor: Yeb0 PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:51 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
YSLY je bolj namenjen signalom, kot pa moči.

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Že mogoče, toda vseeno obstajajo tudi v večjih presekih, >2,5mm^2. Razen če iz kakega drugega razloga?

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za ohmsko breme kot je grelec ali pa za stikalni napajalnik ni noben problem ysly. Za motorje, kjer prihaja ob izklopijo do višjih prenapetosti je pa že bolje vzeti kakšen SLM ali NYY kabel. Oba imata nazivno napetost 1kv in preskusno napetost 4kv.

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 8:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Olflex je serija kablov določenega proizvajalca in ne oznaka kabla.
Olflex je lahko siv, rumen, črn,.. z opletom, brez, za servo (kombinacija napajanja in komunikacije)...barvne žile, oštevilčene žile..kislinsko odporni... - vsi oz. vsak je za svoj namen.
Tako da če človeku rečeš, naj uporabi Olflex kabel, si nima kaj dosti pomagati.
Tudi ga primerjati z YSLY oz NYY je neumnost, ker ne vemo katerega primerjamo.
Npr. Olflex je tudi v verziji nazivne napetosti 1kv in preskusne 4kv. (Olflex classic 110 black, na primer)
Sicer ne vem, zakaj za motorje, ni dovolj kabel deklariran 300/500V - vprašanje za Energetik-m.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sklepam da zaradi prenapetosti ob izklopih. Kakšnega pravilnika ali drugega predpisa na to temo sicer nisem našel. Je pa nekaj drobcev informacij iz različnih virov. Lafarge ima recimo v svojih obsežnih internih standardih zahtevo, da morajo imeti motorski kabli nazivno napetost vsaj 750V. Elvem (proizvajalec motorjev) pravi da imajo motorji, namenjeni za frekvenčne pretvornike, boljšo izolacijo, ker na koncu dolgega kabla nastajajo iznihavanja ob prehodnih pojavih in s tem prenapetosti, ki obremenjujejo izolacijo, ne bo sicer takoj prebilo ampak življenjska doba se krajša.

Avtor: sscottKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:33 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
da si sposodim temo

Kje bi dobil kabel 5x2.5mm2 + 2x0.5mm2(presek ni pomemben, ne rabi pa biti več kot 1mm2)

Avtor: ciciKraj: Trbovlje PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
pirc@hennlich.si

Avtor: marko1Kraj: Kamnik PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Obujam temo trdo-mehko žilni kabel. kaj se priporoča oz. je po pravilih za podometno instalacijo,. kabli bodo v sivih samogasnih ceveh. Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi. Zanima me, kakšna je vaša praksa, s čim več delate
Hvala

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Delaj s trdo žilo, če delaš hišne inštalacije.

Avtor: bbraneKraj: Cerkno PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:57 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za instalacije kar jaz vem se vecinoma uporablja trd kabel ali žica. Poznam pa vsaj dva moja kolega ( zelo pedantna), ki sta za instalacijo v svoji hiši uporabila mehko žico oz kabel.Pravita, da je zadeva izredno " prijazna " predvsem ko vežeš doze. Mislim pa, da je malo bolj zamudno (stiskanje votlic). Vsekakor pa za priključevanje porabnikov - kot na začetku te teme - priporočam mehkožilni kabel.

Lp Brane

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 6:09 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
marko1 je napisal/a:
Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi.

Večina zaključnih elementov (stikala, vtičnice, elementi razvoda, ...) za hišne instalacije je prirejena trdožilnim instalacijam. Vprašanje, če boš z uporabo mehkožilnega in votlicami dosegel zadovoljivo kvaliteto spojev.