www.elektronik.si
Avtomatski zagon odsesevalne naprave
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: BonusKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 11:05 pm    Naslov sporočila:  Avtomatski zagon odsesevalne naprave
----------------------------------------------------------------------------
Imam lesno kombinirko in tračno žago. Rad bi, da se ob vklopu enega ali drugega stroja z nekaj sekundnim zamikom samodejno vklopi odsesevalna naprava. Vsi stroji so 3 fazni.
Kakšna bi bila najenostavnejša rešitev?

Avtor: aljošKraj: Škofja loka-poljanska dolina PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 8:06 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ČAsovni rele, katerega prožiš z vklopom stroja?

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 8:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
http://www.farnell.com/datasheets/667279.pdf

tokovni rele zazna padec napetosti in vklopiz zakasnitvijo

Avtor: BonusKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 10:53 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lucca hvala.
Zanimiva rešitev. Bom poskusil s to zadevo.

Avtor: zoranKraj: SG PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 3:52 pm    Naslov sporočila:  zagon strojev
----------------------------------------------------------------------------
Kaj ni bolj pametno najprej zagnati odsesavanje in šele nato stroj?
Kako pa je sedaj izvedeno, kako so urejeni posamezni pogoni.
Kakšna shema bi bila dobrodošla.

Avtor: MadMax PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 4:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Po eni logiki morda že, ampak verjetno odsesovanje nima prav dolgega zagona in je tak master-slave bolj priročen, ker prvenstveno upravljaš stroj, ne pa sesalca.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 4:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
MadMax je napisal/a:
Po eni logiki morda že, ampak verjetno odsesovanje nima prav dolgega zagona in je tak master-slave bolj priročen, ker prvenstveno upravljaš stroj, ne pa sesalca.


Se strinjam z Zoranom. (napisano iz izkušenj ca 32 let sem delal v lesni industriji) Odsesavanje je dobro da se vključi pred vklopom stroja, sicer lahko tvegaš zamašitev odsesavanja, sploh tam, kjer so nameščeni drobilci, ki mlejejo odrezke.

Avtor: BonusKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 10:29 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Silvo, to najbrž drži za profesionalno rabo. Za to kar rabim jaz, je dobro da se najprej zažene stroj, po par sekundah pa odsesavanje, ker ne začnem z delom na stroju takoj ob zagonu - nimam norme.
Malo sitno je stalno vklaplati odsesevalno, pa stroj pa ponovno oboje izklapljati.
Sem malo brskal za tokovne releje - na e- bayu jih ponuja en iz Ribnice.
Pa najbrž tudi v samogradnji ne bi bil problem narediti zadeve.

Avtor: Bizgec65Kraj: Trebnje PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 12:02 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Potem pa res ni potrebe po ebayu, greš v prvo trgovino z elektromaterialom, kupiš časovni rele, kontaktor primerne moči za tvojo odsesovalno, povežeš, nastaviš željeni čas in..."ima da ga vleče".

Avtor: BonusKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 12:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Bizgec - potem moram predelati oba stroja, pa narediti pajčevino iz kablov.
Ni to to.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 1:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Bonus je napisal/a:
Bizgec - potem moram predelati oba stroja, pa narediti pajčevino iz kablov.
Ni to to.


Glej Bonus mislim, da nihče nima telepatskih sposobnosti, da bi ugotovil kaj pravzaprav želiš. Iz tvojega prvega sporočila se ne da izbrati, da imaš več strojev. Če hočeš konkreten odgovor boš moral napisati bolj konkretno kaj pravzaprav želiš.
Naj ugotavljam sam oz, "vlečem" iz tebe?
Imaš mizarsko delavnico v kateri imaš več strojev in eno odsesavanje? Stroje imaš priključene direktno ali na vtičnico. Ko vključiš stroj, bi bilo praktično da se vključi odsesavanje, ker sicer moraš iti nekam in tam vključit odsesavanje? Enako se zgodi, ko stroj izključiš. Če bi želel odsesavanje vključevati s stroja bi moral potegniti dodatne kable, kar pa ne želiš? Iščeš lowcost varianto? Če je tako, potem potem je lahko rešitev tole. Daljinčka prilepiš zraven gumbov za vklop stroja. Sami deljinčki so sila trpežni. Meni je preživel celo kopanje.

Avtor: BonusKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 1:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Silvo
Najbrž sem bil res skop pri opisu zadeve. Z razlogom.
Običajno se zaradi premalo podatkov pojaviljo bolj raznovrstne rešitve.
In tale tvoja mislim da je zmagovalna. Enostavno in poceni.

Hvala ti.

Avtor: Bizgec65Kraj: Trebnje PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 5:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Bonus je napisal/a:
Silvo
Najbrž sem bil res skop pri opisu zadeve. Z razlogom.
Običajno se zaradi premalo podatkov pojaviljo bolj raznovrstne rešitve.
In tale tvoja mislim da je zmagovalna. Enostavno in poceni.

Hvala ti.


Tale izjava zmaga Applause .

Poznam še cenejšo rešitev mogoče, ESP + aplikacija. Pa še malo "fensi šmensi" bo.
PS.: tole kar je Silvo dal povezavo, imam pa eno viška.

Avtor: primorc20Kraj: trenutno Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 3:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz bi pa rad slišal za tole še bolj enostavno rešitev- razloženo enemu neelektroniku.

Imam pa dva trifazna stroja (debelinka in žaga) priklopljena na eno vtičnico. Za odsesovanje je ločen sesalec, enofazni.

Kako najbolj enostavno rešiti, da se odsesovanje vklopi hkrati z vklopom stroja in izklopi recimo par sekund po izklopu stroja?

Pa da ne bi rabil klikati na daljinca vsakič ali pa vleči kablov od stroja na sesalec, ker so stroji premični na kolesih- majhna delavnica pač.

Avtor: Bizgec65Kraj: Trebnje PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 5:55 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Aha, full avtomatik. Daljinček s Silvovega linka + zakasnitveni rele + dva do tri navadne releje... malo predelave, prevezave in gre. Saj če nisi ravno štromar, potem nima smisla, da grem v podrobnosti. Cool

Stran 1 od 2