www.elektronik.si
GORENJE KAS 35 DCINV F02 NAPAKA E4

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: staherKraj: Celje PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2018 11:32 pm    Naslov sporočila:  GORENJE KAS 35 DCINV F02 NAPAKA E4
----------------------------------------------------------------------------
GORENJE KAS 35 DCINV F02
Omenjena klima kupljene v Merkurju zmontirana in ona javlja error E4, klima normalno hladi, plina ima dovoj.
Na kaj naj bom pozoren pri izpisu na prikazovalniku E4 in to ne vedno.
klima je čisto nova!

hvala hvala
staher

Avtor: NaceKraj: Zagorje ob Savi PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2018 2:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj pa garancija?

Avtor: staherKraj: Celje PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Rad bi, če se da odpravil sam, če ne pa bo servis rekel svoje ja.
Upam, da naletim na koga, ki je imel takšne težave. Imam občutek da nisem osamljen primer.

Avtor: DusanKKraj: Medvode - med vodami PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2018 12:32 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pri Gorenje KAM seriji F4 pomeni:
"E4 – Display panel communication error - Unplug the unit and plug it back in. If error repeats, call for service".
Mogoče je podobno tudi pri tvoji KAS seriji.
Ker imaš še v garanciji pokliči servis ali še boljše, da jim pišeš, če je narava napake taka, da jo lahko odpraviš sam, drugače zahtevaj garancijsko odpravo napake.
Ob eventuelnem servisnem posegu bodi zraven in opazuj postopek.

Avtor: staherKraj: Celje PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 6:14 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Bom te dni skočil do klime in bom še enkrat preveril vse kar sem slišal.

javim

Stran 1 od 1