www.elektronik.si
Detekcija toka
www.elektronik.si
-> Elektronika
Avtor: sixkiller, Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 2:56 pm Naslov sporočila: Detekcija toka
----------------------------------------------------------------------------
Po žici teče tok 10A do 20A ali pa ne teče. Narediti moram detekcijo ali tok po žici teče ali ne. Napetost je 230-275V/50Hz. Problem je, ker moram ta tok meriti s tokovnikom, ker se ne smem/ne morem priključit na kontakte direktno. Izhod "detektorja toka" naj bi bil relejski.
V misilih imam sicer toroidno jedro z ? ovoji in nato optokopler ali tranzistor, ki vklapja rele. Kaj več pa ne znam.
Imate kakšen predlog za izvedbo ali pa, če obstaja kakšna tovarniška izvedba takega detektorja?
Avtor: MOND, Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 3:26 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Okoli cevke Reed releja navij nekaj ovojev bakrene žice, ki bo prenesla tok 20A. Število ovojev ugotovi s poskusom. Reed kontakt se bo sklenil, ko bo tok dovolj velik.
Edit: Spregledal, da je tok izmenični. Zgornje velja za enosmerni tok.
Rešitev za detekcijo izmeničnega toka je možna z Graetzovim spojem (seveda mora biti dimenzioniran za vsaj 20A) vezanim zaporedno z porabnikom.
Na dveh diodah bo padec napetosti nekje 1,5V, kar dvigneš z malim transformatorjem na napetost, ki bo usmerjena lahko krmilila rele.
Avtor: int47, Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 3:56 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Tokovni rele + ustrezen tokovnik.
Avtor: DusanK, Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 4:23 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Mogoče na to žehto kaj.
Avtor: joze,
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 7:02 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Take detektorje toka izdelujejo pri Datcon-u.
Avtor: Energetik-m, Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Jun 08, 2018 12:12 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Pa ETI, EATON, Siemens pa še kdo.
Približno v tem vrstnem redu so tudi cene.
Avtor: BojanR, Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Jun 08, 2018 1:05 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
V samogradnji je pa tole
**********klik**********
Avtor: sixkiller, Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Pet Jun 08, 2018 2:20 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Odlično. Za začetek se bom obrnil na Datcon. Poročam o rezultatu
Avtor: joli, Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pet Jun 08, 2018 3:03 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljen
Tudi SCHRACK ima,lahko ga reguliraš.
L.P. Joli
Avtor: sixkiller, Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Jun 28, 2018 1:55 pm Naslov sporočila:
----------------------------------------------------------------------------
Rešitev je tukaj:
http://www.dat-con.si/wp-content/uploads/2017/05/scl_2012.pdf