Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 6:57 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
VAILANT pretočni grelnik.

Sicer pa ima TČ že sama možnost el. gretja vode, če sama ne dosega temperature. Pri 200l ogrete vode je imaš dejansko 300L.

Avtor: solomojsterKraj: NOVA GORICA PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 4:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
grega09 je napisal/a:
Je pa spodaj voda hladna, kar vidim po povratku solarnega sistema, ki se tudi pri dovodu 30°C iz kolektorjev čisto ohladi.
.


Verjetno malce za uglasit solarno delovanje.

Pri 30 stopinjah pri dovodu iz kolektorja bi moral imeti v spodnjem delu bojlerja že 26 stopinj in pridelat od 10 -16 stopinj solarnega dobitka.

Potisni spodnje tipalo nekoliko nižje.Diferenco nastavi na 8 stopinj.Izkolop čapalke pri 4 stopinjah diference in začetek (prvi start zjutraj ) ko imaš v kolektorju 23 stopinj.

V bistvu pozimi segrevamo zelo mrzlo vodo spodaj v zalogoniku. (moj sistem je danes prisopihal na 32 stopin v spodnjem delu. (oblačno majceno sonca)

Avtor: grega09 PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 5:46 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ah, sistem je star že čez 25 let, vmes so bili menjani samo kolektorji na strehi za cevne. Tudi veretno ne bi bilo treba, samo ni bila moja odločitev. Bomo tudi videli, kako bo s solarnim sistemom v prihodnosti, ker starejši kot si, težje ti je po strehi "skakati". Smo pa vsa osnovna vzdrževanja počeli sami.
Če imaš pa TČ, kot bo v mojem primeru, so pa kolektorji po moje investicija, ki se dolgo ne povrne. Seveda mislim pri teh cenah elektrike in lahko so še dosti višje in bo veljalo enako. Pa še večji zalogovnik rabim potem, kot sem že omenil...

Vsa tri tipala (navadni temometer, tipalo peči in tipalo solarnega sistema) so malo nad polovico v zgornjem delu zalogovnika, nekje nad spodnjo spiralo. Ne morem jih kaj veliko prestavljati gor in dol, ker so nameščena radialno v zalogovnik, preko prirobnice na steni.

Lahko pa nastavljam samo diferenco, ki je nastavljena na 8 K in moč obtočne črpalke (dve stopnji). Ne morem nastavljati, kdaj se črpalka ustavi in temperature začetka dopoldne. No mogoče lahko, samo bi moral pobrskati po "črevah" diferenčnega termostata.

Jaz sem tudi še pred kratkim bil mnenja, da je voda spodaj v zalogovniku bolj topla, kot je v resnici. Tudi ločnica je menda zelo ostra (par cm). Nimam pa termometra na povratnem vodu v kolektorje, da bi lahko bolj točno videl razliko. Samo z roko lahko ocenim.

Avtor: solomojsterKraj: NOVA GORICA PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 5:59 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
grega09 je napisal/a:


Vsa tri tipala (navadni temometer, tipalo peči in tipalo solarnega sistema) so malo nad polovico v zgornjem delu zalogovnika, nekje nad spodnjo spiralo. Ne morem jih kaj veliko prestavljati gor in dol, ker so nameščena radialno v zalogovnik, preko prirobnice na steni.



Glej ga zajca.(kje tiči)

Tipalo diferenčnega termostata ,moraš nujno znižat. Poskusi na sredino spodnje spirale(po višini) Če ne gre drugače potisni tipalo pod izolacijo. (preluknjaj)

Tako kot imaš, ti predgretje ne more delovat. Wink

Bojler sp -pridelek sonca danes
Bojler zg -dodatek plinske peči

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 10:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ja res

poglej si sheme na zadnjih straneh od seltrona ki je podobna tvoji in primerjaj postavitve tipal pri tebi

https://www.seltron.si/documents/1383.pdf

verjetno shema 420 /422/422b...

kjer je sonček v kvadratu je samostojni diferenčni regulator moraš dodati še shemo na strani 62

Avtor: solomojsterKraj: NOVA GORICA PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2018 7:23 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
grega09 je napisal/a:
Nimam pa termometra na povratnem vodu v kolektorje, da bi lahko bolj točno videl razliko. Samo z roko lahko ocenim.


Si napraviš termometer za drobiž.

Potrebuješ;
LCD

DS1820

In arduino nano. Program dobiš pri meni. Na tri žice lahko pripneš kolikor senzorjev želiš. Vsaka dodana temperatura te stane ceno senzorja. Prpibližno 1 €.

Sicer pa če imaš prikaz temperature kolektorja ,odbiješ diferenco in ko se vklopi rele točno veš koliko imaš v spodnjem delu zalogovnika.