www.elektronik.si
SSR in kontaktor

www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: zmKraj: Tržič PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 11:15 am    Naslov sporočila:  SSR in kontaktor
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni.

Z OMRON G3MB 5V solid state relejem bi rad preklapljal 220V kontaktor.

Ali moram prek kontaktorja dodati kakšno zaščito, tako kot se daje dioda prek releja, ki se ga vklaplja s tranzistorjem?

Hvala za nasvet!

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 11:25 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Varistor 275V vzporedno s SSR, lahko tudi vzporedno s tuljavo kontaktorja, dodatno lahko tudi RC snubber (upor in kondenzator zaporedno) vzporedno s tuljavo kontaktorja.
seveda so varistorji zelo dobrodošli tudi v napajalni veji.

Avtor: zmKraj: Tržič PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 11:29 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za odgovor. SSR piše da ima snubber že vgrajen.

Od kod pa številka 275V za varistor?

Avtor: Profesor EinsteinKraj: Rogaška Sl. PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 7:27 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Cevna varovalka pred SSR-jem dobrodošla... recimo T 0,5A.

Varistorji v priponki ... 240~ *1,1414=340V

lp.


Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Dec 03, 2018 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: zmKraj: Tržič PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 7:31 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Profesor Einstein je napisal/a:
Cevna varovalka pred SSR-jem dobrodošla... recimo T 0,5A.

lp.

Kot zaščita SSR v primeru da gre kaj narobe v kontaktorju?

Avtor: Profesor EinsteinKraj: Rogaška Sl. PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 7:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zaščita če se pregreje navitje ali kako drugače pride do kratkega stika na kontaktorju.

lp.

Avtor: int47Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 6:57 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
zm je napisal/a:
Od kod pa številka 275V za varistor?

Max dovoljena napetost omrežja je 230V +10% = 253V.

Varistor lahko pri nazivni napetosti že začenja prevajati.
275V je ponavadi prva višja vrednost, ki je na voljo.

Stran 1 od 1