www.elektronik.si
Vezava bojlerja

www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: mikromiki PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 9:51 pm    Naslov sporočila:  Vezava bojlerja
----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav,
lepo bi prosil, če lahko kdo od vas pogleda na slikah, ali je to čudna vezava za bojler - bojler je namreč montiral prejšnji lastnik, pa bi samo preveril če je zadeva OK vezana? (Lokacja Ljubljana)
Hvala!

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 7:08 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno gre za starejše stanovanje / instalacijo, ki je bila izvedena dvožično, brez ozemljitve.

Če je v tem primeru tista siva žica nula, bi bilo to "prav", vsaj jaz bi v takem primeru tako naredil.

Avtor: mikromiki PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 7:22 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
hvala za odgovor! da, gre za prvotno instalacijo v bloku, letnik 64. ce je tisto nula ne vem, ker sem laik cisti.. evo sem sedaj malo bolj miren, da ni cisto 'mimo'. tisti konektor bi bilo pa verjetno bolje v drugo omaro speljati, da ni pod bojlerjem verjetno, ce slucajno spusca, kaj menite?
hvala, lp.

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 8:06 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Fazenprifar.... Preizkuševalec faze. Ta naj bi ti svetil na črni oz rjavi žici.

Avtor: IdealenUpornikKraj: LJ PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 3:39 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj se bi pa zgodilo če bi gospod samo odstranil tisto rumeno žico?

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 3:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
V trenutku odstranitve ne bi bilo nič, ko bi pa prišlo do okvare bojlerja, bi bilo pa na ohišju ( in kovinski vodovodni instalaciji) prosto dostopnih 240V, kar si pa ne želim dotakniti niti pod razno. Tako da nikar ne odstranite tretje žice.

lp
Uroš

Avtor: s56av PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 6:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
IdealenUpornik je napisal/a:
Kaj se bi pa zgodilo če bi gospod samo odstranil tisto rumeno žico?


Izgubil bi edino zaščito ki te varuje pred električnim udarom ob morebitni okvari (ki niti ni tako redka Exclamation ).

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group