www.elektronik.si
Led reflektor brli ob izklopljenem stikalu

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: Strojnik23Kraj: Bela krajina PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 10:41 pm    Naslov sporočila:  Led reflektor brli ob izklopljenem stikalu
----------------------------------------------------------------------------
Pri montaži led reflektorjev sem naletel na težavo, da tudi ob izklopljenem stikalu reflektor še vedno malo sveti. Napetost sem izmeril 7 V. Ker nisem našel napake na inštalaciji, sem zvezal en led reflektor »na mizi«.

Slika_1… Stikalo prižgano, led reflektor sveti normalno, napetost 228 V.
Slika_2… Stikalo izklopljeno (tudi žice sem demontiral iz stikala), napetost na sponkah 7 V, reflektor malo sveti. Kabel za stikalo mehki 1,5 mm2, dolžine cca. 3 m.
Slika_3… Napetost 113 V merjena pri izklopljenem stikalu.
Slika_4… Stikalo izklopljeno, napetost na sponkah 69 V, reflektor malo sveti. Kabel za stikalo trdi 2,5 mm2, dolžine cca. 20 m.
Slika_5… Stikalo izklopljeno, napetost na sponkah 0 V, reflektor ne sveti. Kabel za stikalo trdi 2,5 mm2, dolžine cca. 0,1 m.

Priklopil sem navadno volframovo žarnico in teh problemov ni.

Testiral sem več led reflektorjev 10 in 20 W. LED REFLEKTOR 10W/SLIM/SAMSUNG CHIP/5 LET/PRO HLADNO BELA(6400K)
A ima kdo kakšno rešitev?

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 8:33 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
napetost med nulo in ozemlitvijo?

Avtor: Strojnik23Kraj: Bela krajina PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 9:10 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Napetost med nulo in ozemlitvijo je 0V.

Mogoče sem bil malo prehiter z objavo novo teme. Sem brskal po spletu in nisem edini s tem problemom. Menda se pri daljših kablih inducira napetost. Reštitev naj bi bila vgradnja RC filtra oz. člena. Bom zmontiral in sporočil rezultat.

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 11:01 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Probaj 2-polno stikalo brez tlivke.

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 12:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz bi najprej poizkusil z vezavo upora z večjo upornostjo (recimo 100kohm), paralelno k priključkom reflektorja.
Ta bi znal porabiti indukcijo. Če ne povsem, bi se pa lahko zmanjšalo simptome brlenja. V tem primeru še zmanjšaš upor... na recimo 47kohm?

Avtor: mi4jeKraj: Poljanska dolina PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 12:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
rešitev tvoje težave je zagotovo RC člen
https://etrgovina.elektronabava.si/shop/stikalo--vticnica-razno-tem-rc-clen-250v-nevtralizator-motenj-za-led-blister-2724671
lahko tudi več njih vzporedno Laughing

Avtor: Strojnik23Kraj: Bela krajina PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 2:31 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
RC člen.. kam ga je najboljše montirati?
V dozo pri led reflektorju?

Avtor: DusanKKraj: Medvode - med vodami PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 3:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Povezava

Avtor: 1000 kunstKraj: Jesenice PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 8:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tlivke ni videti... Pri meni je srala tlivka. Preko križne vezave z tlivko za osvetlitev stikala napajan led trak preko switcherja, je prvo leto popolnoma odklopilo, nakar je zadnjih 5 let trak izklopljen, vedno bolj svetil. Instalacija nespremenjena. Tako vse do lani, ko je zadeva pričela že random utripat... Rolling Eyes Twisted Evil
Nisem šolane stroke, pa sem malo doktoriral... z napajalnikom vzporedno vezan upor par mega je zadevo rešilo Whistle Anxious NI se Mi pa zdela PAMETNA!
Na koncu sem za perpetum elektriko obdolžil starajočo tlivko (metalizacija) ali požganega pajkca v stikalu, čeprav je omsko zadeva špilala.
No, ker nisem dosti pameten, sem na koncu užnoral dvopolni rele, za L in N, za mir na svetu. Dela!
Danes bi probal še z kondenzatorjem, najbolj simpl, in ziher če je primeren.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 8:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Uporabiš menjalno stikalo. Priključek L vežeš na svetilko, priključek 1 na fazo, priključek 2 pa na nulo. Tako bo tvoja svetilka v izključenem stanju vedno v kratkem stiku na nulo in ne bo nič svetilo.

Avtor: robertKraj: Tolmin PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Včasih instalacija (PPR) ne omogoča menjalnega ali dvopolnega stikala Wink

Avtor: Strojnik23Kraj: Bela krajina PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2019 9:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Da bi izklapljal tudi nulo bi bilo potrebno kar nekaj metrov kabla zamenjati in tudi stikal.

Zmontiral sem RC člen TEM... zadeva rešena.
Hvala vam.

Avtor: khejghKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 3:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Problem glede tega, da reflektor gori čisto malo, tudi ko je ugasnjen sem ugotovil, da je izklopljen N vodnik preko stikala, fazni pa je direktno priklopljen.
V moji situaciji je bil to prenosni reflektor, tako, da sem samo obrnil vtikač in zadeva je bila rešena.

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group