Avtor: king25Kraj: Celje PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2020 9:14 pm    Naslov sporočila:  Varovanje frekvenčnika
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

Kako je najbolje (pravilno) varovati 3fazni frekvenčnik na vhodu: z navadnimi varovalkami, avtomatskimi varovalkami, motorno zaščito ...?

Recimo za frekvenčnike od 0,37kW->3kW.

Avtor: tlogar PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2020 10:56 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mi jih varujemo z avtomatskimi. Sicer pa v navodilih piše kakšno zaščito potrebuje.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2020 11:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sam frekvenčnik običajno ne potrebuje nobene zaščite, kjer je grajen tako, da najprej varuje sebe potem pa motor. Običajno se na vhod dajo varovalke ali motorsko zaščitno stikalo. Tisto varuje instalacijo, če v frekvenčniku "odleti" napajalni del. Skratka, ko deluje zašita na vhodu je to znak okvare frekvenčnika.

Avtor: marko-xKraj: prekmurje PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2020 11:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Do frkcenčnika se varuje instalacija. Ostalo je pa pravilna nastavitev FRM-ja. Eni rabijo še filtre ki blažijo motnje (predvsem starejši). Glej navodila.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2020 1:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pred prevelikimi toki varuješ instalacijo, kot so že opisali zgoraj. Frekvenčnik pa varuješ s pravilno izbrano prenapetostno zaščito takoj pri dovodu v elektro omaro. V podrazdelilcih je to tip C.

Avtor: king25Kraj: Celje PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2020 9:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vsem hvala za odgovore.
Dokumentacija navaja priporočene varovalke gG-10 (0,37-3kW). Jaz imam frekvenčnike moči 0,75kW, 1,5kW, 2,2kW in 3kW. Na vse nebi deval iste amperaže varoval. Naredil bi slednje:
0,75kW -> gG 6A
1,5kW -> gG 10A
2,2kW -> gG 10A
3,0kW -> gG 16A

Bi pa uporabil ohišje varoval in varovalke kot na sliki oz. motorno zaščito, ampak je dražja izvedba.