www.elektronik.si
Arduino tipalo 230V ali 400V napetosti

www.elektronik.si -> Arduino sekcija

Avtor: borzonKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 3:17 am    Naslov sporočila:  Arduino tipalo 230V ali 400V napetosti
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

Naprošam vas za pomoč pri mojem neznanju.
Zanima me na kakšen način, oziroma s kakim senzorjem, bi lahko izvedel tipanje prisotnosti napetosti z pomočjo Arduino-ta.
Z arduinom bi moral krmiliti tranzistor oziroma eventuelno kak rele. V primeru da pride do "nedelovanja" releja oziroma tranzistorja in tranzistor na izhodu ne spusti 230V bi moral arduino preko nekega "senzorja" zaznati. Npr. Pri vklapljanju 3-f elektromotorja preko kontaktorja se občasno dogodi, da skuri (zapeče) kontakte v samem kontaktorju, kar je za motor največkrat pogubno.
Torej npr. če je v fazi L1 napetost proti N vodniku 230 V naj bi mi omogočalo prebrati preko digitalnega vhoda.
Če je napetost faze L2 proti N 230 naj javi preko drugega digitalnega vhoda in tako dalje.

Če je npr. Med fazama L1 in L" napetost 400V naj prav tako javi.

Kakšen senzor bi moral uporabiti v tem primeru.
Edit:
- Elektromotor sem podal samo za primer. Senzor bi uporabljal tudi za druge 230V naprave in ne samo za 3f elektromotorje.
l.p


Nazadnje urejal/a borzon Pon Avg 03, 2020 7:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 7:14 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Obstajajo namenski "elementi" za zaščito elektromotorja.

Najbolj pogosta in univerzalna je pretokovna bimetalna zaščita, oziroma motorsko zaščitno stikalo, brez tega nikar ne delaj Exclamation ne glede na to, kakšno super-duper zaščito boš naredil sam
https://www.google.com/search?q=motorsko+za%C5%A1%C4%8Ditno+stikalo

Tudi namenski releji za tipanje vseh treh faz obstajajo.

Lahko pa tudi takole:
https://www.google.com/search?q=230v+sensing+with+optocoupler

nekaj primerov:
https://www.electroschematics.com/mains-voltage-sensor/
https://electronics.stackexchange.com/questions/367993/ac-optocoupler-for-230v-line-detection

Avtor: int47Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 10:15 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://docs.rs-online.com/1891/0900766b81693d22.pdf

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 4:57 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sicer pa sam uspešno uporabljam za tipanje prisotnosti omrežne napetosti navadno tlivko in foto upor skupaj pogreto v tremoskrčko. Sicer bi se dalo tudi s optocouplerjem, a je tlivka in foto upor robustnejši in za moje znanje enostavnejši.

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 5:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Super ideja! Wink
Jaz sicer obicajno uporabim smd graetz, 470k upor in optocoupler. Ce zadaj za optojem nimas kondenzazorja, lahko gledas tudi zero cross.

Lp, G

Avtor: borzonKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 7:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zahvaljujem se vsem za nasvete in pomoč.

Ker sam nisem "elektronik" me zanima kako je stvar izvedljiva z metodo kot jo je omenil uporabnik "mucek".
Imate kakšno shemo?

Izvedba z tlivko in foto uporom... A se tlivko prikljuci direktno na 230V na zdraven tlivke pa položi fotoupor, preko katerega "meriš" upornost in tako posledično napetost?

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 7:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
...mucek

Zakaj pa uporabljaš graetz? Ali ni bolj enostavno uporabiti kar AC optocoupler?

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 8:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tlivka & fotoupor

tlivko direkt na 230V, poraba zanemarljiva, LDR pa preko pull-up ali pull-down upora na vhod arduin-a, lahko na analogni, s pravilno vrednostjo pull-up upora pa direktno na digitalni vhod. Tlivka osvetljuje foto površino LDR.
Shema

lp

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 10:45 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
@BojanR: Navadni optokoplerji so pri roki vedno! Wink Se pa strinjam, bi slo se enostavneje lahko Wink

@Borzon: v tem smislu: https://learn.edwinrobotics.com/230v110v-ac-mains-detection-using-arduino-raspberry-pi-and-esp8266-thing/amp/

Lp, G

Avtor: kastaneda PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 12:55 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------

Preprosta kontrola 3f sistema.
R 1k
c 33-47 nF
Ob izpadu ene faze bo na izhodu cca 5 V, sicer 0 V.

Avtor: borzonKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 4:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zahvaljujem se vam vsem za pomoč in vse koristne nasvete.

Če lahko izkoristim to temo bi vas vprašal, če mogoče obstaja se kakšen drugi način kontrole delovanja za moj spodaj opisan projekt. V primeru, da koriščenje teme ni ok, naprošam admina za restavitev vprasanja pod novo temo.

- Izdekujem krmilno elektroniko s pomočjo arduina za kotlovsko regulacijo. Regulacija bo imal 5 temperaturnih senzorjev in glede na določene parametre bo arduino vklapljal in izklapljal obtočne črpalke preko tiristorja vezanega za oktokoplerjem. Z arduinom bi torej preko oktokoplerja krmilil nek tiristor (namesto releja) in tako vklapljal in izklapljal grelno obtočno vodno črpalko Grundfos. V primeru nedelovanja črpalke oziroma, če npr. pride do poškodbe izhodnega tiristorja ali v primeru izpada napetosti in na vhod črpalke ne pride napetost bi želel da mi arduino to sporoči. To zadnje sem hotel doseči s pomočjo tipanja AC napetosti na vhodu v obtočno črpalko.

Obstaja še kakšna druga boljša in meni neznana opcija, s katero bi lahko z arduinom tipal delovanje obtočne črpalke grelnega sistema. Verjetno bi bilo bistveno bolje, če bi za črpalko vstavil kak senzor pretoka vode, ampak te možnosti nimam ker je vsa kotlovska instalacija ze narejena. Naj povem, da je obtočna črpalka proizvajalca Grunffros.

Mogoče kdo od tupaj prisotni pozna kako javno dostpno ze napisano kodo za ta namen.
hvala in lep pozdrav

Avtor: int47Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 9:06 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
borzon je napisal/a:
A se tlivko prikljuci direktno na 230V na zdraven tlivke pa položi fotoupor, preko katerega "meriš" upornost in tako posledično napetost?


Tlivka potrebuje predupor, Razen, če kupiš narejeno signalno lučko s tlivko, ki ima predupor že vgrajen. Pri slednji bo čez čas težava. Vgrajeni predupor je velikokrat premajhen. Zato tlivka sčasoma počrni in neha svetit.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2020 10:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Obstaja še kakšna druga boljša in meni neznana opcija, s katero bi lahko z arduinom tipal delovanje obtočne črpalke grelnega sistema

https://www.banggood.com/search/ac-current-transformer.html

Avtor: rkulcar2Kraj: Lendava PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2020 9:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za preverjanje prisotnosti izmenične napetosti, uporabljam spodnje vezje:

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2020 9:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Desni tranzistor je povsem nepotreben, ce gres dalje na mcu. Samo pullup in akcija.

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group