Zaščita trifaznega elektro motorja hidroforja ob izpadu faze
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: KammaksimilijanKraj: Lipica PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2020 10:38 pm    Naslov sporočila:  Zaščita trifaznega elektro motorja hidroforja ob izpadu faze
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni
Živim v kraju kjer večkrat izpade kakšna faza iz distribuciskega omrežja. Zgodilo se mi je da je izpadla faza in je trifazni elektro motor hidroforja ob vpadu vode vklopil na dve faze in pregorel. Avtomacka varovalka v tem primiru ne izklopi.
Zanima me ali obstaja zaščita ki bi obvarovala motor ob taki nezgodi?
Prosim za kakšen link. Hvala.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 1:06 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Motorsko zaščitno stikalo, nastavljeno na nazivni tok motorja, ga izklopi, preden pregori.
tale na primer, je za 2,2kw motor.

Avtor: tlogar PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 7:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Rešitev bo motorsko zaščitno stikalo.

lp

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 8:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če daš motorsko zaaščitno stikalo, bo le-to izpadlo in dokler ga ne resetiraš (ponovno vklopiš) hidrofor ne bo delal.
Lahko pa daš "monitoring rele", ki je narejen prav za nadzor faz in bo hidrofor brez posega delal, ko bodo faze spet prisotne.

klik

Avtor: ro-biKraj: Koroška PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Se bom kar tukaj vrinil in sicer podobno vprašanje- imam TČ in ob izpadu faze spušča grde zvoke. Ali bi motorsko stikalo bilo primerno?

Avtor: eclKraj: ptuj PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 11:46 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ro-bi je napisal/a:
Se bom kar tukaj vrinil in sicer podobno vprašanje- imam TČ in ob izpadu faze spušča grde zvoke. Ali bi motorsko stikalo bilo primerno?


Bolše bi bilo uporabit rele za nadzor faz. Nekaj takega kot je omenil BojanR en post višje. Krmilni kontakt od tega releja pa vežeš tako, da ne bo prihajalo do vklopa TČ, ko bo manjkala faza.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če imaš kontaktor, potem je rele za nadzor faz najboljša izbira:
ETI HRN-54 ali ETI HRN-54N

Če iščeš kompaktno rešitev, je mogoče boljša izbira podnapetostno stikalo, npr: TRACON EVOUO4.

EDIT: Posodobljene ETI-jeve povezave.


Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 03, 2022 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: marko_dspKraj: Koper PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Rele za nadzor faz je sigurno najboljša izbira ker v tem primeru ob 'vrnitvi' vseh faz ni potrebna nobeno 'resetiranje'. To pa je se kako pomembno ce ni doma nobenega ki se vsaj malo spozna (pritisniti crni gumb na motorskem zascitnem stikalu, ce pa je to vgrajeno v omariico pa sploh).

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 9:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekateri releji za nadzor imajo tudi kontrolo zaporedja faz, tako, da je to še ena dodatna zaščita.

Avtor: tlogar PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 10:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Je pa temu primerna tudi cena.

Avtor: DeflektorKraj: Prlekija PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:05 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če se lahko priključim kar k tej temi...

Na novo bi moral zvezati hidrofor. Dokler smo imeli še staro tlačno stikalo (zdržalo več kot 20 let) je bilo vse ok. Sedaj se ne dobi praktično nič drugega kot ta stikala od Italtehnice tip PT, ki pa so očitno popolnoma zanič, vsaj v 3 fazni varianti. V dveh letih imam sedaj montiranega že tretjega in po 2 mesecih enostavno ne vklopi več faz enakomerno ampak občasno ene zmanjka. Posledično motorno zaščitno stikalo vztrajno odklaplja in če ne opaziš pravi čas imaš hitro zrak v ceveh.

Ker rabimo 2 m3 vode na dan je zadeva postala že izjemno nadležna, zato sem sklenil da bi vezali zadevo na novo z uporabo kontaktorja, ki bi ga sicer vklapljalo obstoječe tlačno stikalo, vmes pa bi dal še pogoj plovca v studencu (torej če slučajno zmanjka vode, izklopi kontaktor). Namesto motornega zaščitnega stikala bi dal zgoraj omenjeni HRN-54. Črpalka je Elektrokovina 5 stopenjska, torej tam nekje 3 - 4 kw porabe.

Ali je smiselno zaradi uporabe plovca v studencu uporabiti 12 ali 24V kontaktor in dodaten napajalnik za njega?

Mogoče kakšni nasveti, na kaj še nisem pomislil?

Hvala za nasvete.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne vidim smisla, sploh če nimaš DC napetosti že sedaj. Jaz bi uporabil 230V kontaktor.

Avtor: DeflektorKraj: Prlekija PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 1:14 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vem, da so plovna stikala ustrezno zaščitena, to je bilo pač razmišljanje za vsak primer, po varianti, kaj pa če.

Avtor: SebekKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sam imam obični hidrofor zaščiten pred suhim tekom z plovcem od potopne črpalke. Plovec črpalko izklopi prej kot potegne zrak.
Enostavno zvežeš zaporedno tlačno stikalo in plovec od potopne črpalke, ki ti krmilita kontaktor.

Avtor: DeflektorKraj: Prlekija PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Torej najbolje uporabiti kar kontaktor z špulo 230 V, vezati vse zaporedno in je to to. A je važno kakšen kontaktor je?

Sicer mi bo tako delal električar ampak trenutno je še na dopustu pa bi si rad pripravil material.