www.elektronik.si
4-20mA "kalibracija" senzorja
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Merilna tehnika in senzorji

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 4:38 pm    Naslov sporočila:  4-20mA "kalibracija" senzorja
----------------------------------------------------------------------------
Eno vprašanje za poznavalce. Imam senzor tlaka z izhodom 4-20mA. Aplikativna oprema interpretira rezultat tako, da je odčitek cca 10% previsok. Obstaja kaka enostavna HW rešitev za "kalibracijo"?

Avtor: uleKraj: Babno Polje PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 5:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Uporovni delilnik mogoče? Vmes daš še trimer za fino nastavitev.

Avtor: eldi2011 PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 5:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če prav razumem, 10% napake v plus po celem območju ?
Kako je pri nuli, je točna ?

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 5:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekateri senzorji imajo možnost nulliranja. Naprimer SMCjev senzor stisneš in držiš tipki za gor in dol skupaj 4. sekunde

Avtor: ro-biKraj: Koroška PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 7:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Preveri, da ni vhod 0-20mA ali senzor 0-20mA
Drugače se da rešit, da dodaš tokovni generator in vrineš razliko toka

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 9:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Premalo podatkov sem dal kot kaže.

Gre za senzor (datasheet v prilogi), kjer nimam kaj nastavljat. Nimam niti možnosti spremembe programske opreme, kar bi bila verjetno najenostavnejša rešitev. Dvomim sicer, da je s senzorjem kaj narobe ... prej gre verjetno za "napačno" odčitavanje. Razlika se pojavlja (verjetno) po celem območju, predvsem pa v delu, ki me zanima. Nula ... če je s tem mišljen atmosferski tlak dejansko ni nula, pač pa nekje +0,15 ... bi pa to rad spravil na +0,0. Think

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 10:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kako je rešeno na strani priklopa? Je obešeno direkt na tokovni vhod ali pa imaš od zunaj upor pa se meritev izvaja na napetostnem vhodu? Slednja je dokaj pogosta rešitev. Če gre za napetostni vhod 0-10V je od zunaj po navadi 500R upor. Tisto bi lahko rešil z ustreznim uporovnim delilnikom.

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 10:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Silvo vhod je konfiguriran kot tokovni, tako da mi delilnik ne pride v poštev. Nekaj bom moral sčarat z negativnim offsetom.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 10:59 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ena iz med variant dodatno vezje. Kitajci imajo to za majhen denar. Dobiš vezje - konvertor 0-10V -> 4-20mA. Sondo priklopiš na napetostni vhod. Kot sem sem zgoraj napisal - 500R upor kot breme. Zadevo boš lahko lepo kalibriral.

Vezje

Avtor: eddieKraj: Severna primorska PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 8:49 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To so možne rešitve. Če kaže preveč je možnost še ena - krmilnik ima v notranjosti merilni upor. Vzporedna vezava dodatnega upora bi povzročila negativen offset meritve.
Je pa to bolj tako-tako.
Če gre za industrijsko zadevo potem se s takimi stvari nebi igral.
Dobijo se univerzalni pretvorniki (iz upornosti, napetosti, toka na napetost, tok,...) in za resne aplikacije ubistvu niso tako pretrano dragi.
Če aplikacije na krmilniku ni možno spreminjati - ali pa to lahko precej stane so taki pretvorniki lahko zelo poceni in resna rešitev.
Eden takih je naprimer LINK .

Lp, Edvard

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 10:11 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Podiranje PLC razširitvenega modula je zadnja stvar, ki bi se je lotil. To je praktično misija nemogoče ... automotive oprema, ki je v celoti zalita in nima smisla niti poskušat.

Najprej je bilo treba stroj spravit v delujoče stanje, zdaj pa je nekaj časa za iskanje dokončne rešitve. Najenostavneje bi bilo, če bi uspel dobit ustrezen senzor z možnostjo kalibracije. Menjava in eventuelna nastavitev potrebnega offseta ... zaključeno. Druga opcija bo uporaba pretvornika ... verjetno 0-10V -> 4-20mA z možnostjo nastavitve.

Silvo hvala za link. Tole sem naročil ... dobava bo trajala, ampak če ne drugo, bom obdržal par kosov za kakšna testiranja. Eddie na Belmet bom poklical, da vidim, kaj je dobavljivo. SimonS imaš kak kontakt ali link?

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 11:31 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tole imaš merilnik -1 do +1 bar ? (glede na kodo PA3509 je že tako)
Jaz bi prvo pomeril, koliko daje v resnici od sebe pri 0 bar. Ali je 8mA (popravek 12mA) ali kaj drugega.
Takšni merlniki se umerijo v kalibracijskem laboratoriju, vse ostalo je neprimerno.
Če ti narobe kaže, je nekaj narobe s sondo in je za zamenjati.
Ali si imel kakšen tlačni udar, smet v cevi, ali pa je kakšen element v njej v izdihljajih.


Nazadnje urejal/a BojanR Čet Apr 08, 2021 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: frenkiKraj: Ljubljana (JN76GB) PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 11:56 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Res je ... -1 do +1Bar je merilno območje. Pri 0Bar in 8mA bi bila tale reč pa hudo nelinearna. Think Te sonde nimam kaj umerjat, ker je zadeva (vsaj predpostavljam, da je temu tako) tovarniško umerjena/kalibrirana. Sonda sama po sebi po mojem mnenju ni problem, ker je odčitek z drugo praktično identičen.

Jaz se bolj nagibam k temu, da je težava na PLC strani. Zato tudi razmišljanje o tem, da na nek način "pokvarim" podatke sonde na tak način, da jih bo PLC "pravilno" prebral.

Avtor: milan62Kraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 12:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
BojanR je napisal/a:
koliko daje v resnici od sebe pri 0 bar. Ali je 8mA ali kaj drugega.


Sredina območja 4-20mA znaša 12mA


LP

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 12:49 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Saj res, moja napaka. 8mA + 4mA =12 mA

Stran 1 od 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group