DusanK je napisal/a: |
Mogoče je ključ do rešitve, da ugotovite kaj in kateri del tega Phoenix kontaktorja je "skurjen" ali v 24V delu do optocouplerjev ali močnostni del s tiristorji/triaki, ki vklapljajo L1/L2/L3 - U1/V1/W1.
Je v notranjosti releja kaj ožganega, prekinjenega, stopljenjega, dioda, varovalka, ntc... če imate še kaj nedelujočih jih primerjajte med seboj, če odpoveduje isti element itd. Tako boste dobili smer, iz katere prihaja težava. |
Leon C je napisal/a: |
@DusanK skuri se močnostni del , po izklopu v sili in ponovnem vklopu motorno zaščitno stikalo izklopi ker je na močnostnem delu kontakorja L1-L2-L3 v stiku.
V notranjosti se nič ne vidi ožganega, stopljenega, prekinjenega. |
Citiram: |
A short circuit between two phases at the moment of switching is prevented by the integrated delay between the control pulse and the load control |
bostjang je napisal/a: | ||
Kontaktor ne bi smel vklopiti obeh smeri naenkrat:
Pričakoval bi tudi, da ne bi odpovedal ob padanju napajalne napetosti. @frenki, tudi pri izklopu sili s prekine napajanje na močnostnih vhodih. Glej 3. prispevek. |
Citiram: |
The operating voltage and control voltage inputs must be operated with power supply modules according to DIN 19240 (maximum 5% residual ripple). To prevent the inductive or capacitive coupling of disturbing pulses in long control cables, we recommend the use of shielded cables. |