Wrecker je napisal/a: |
Nebi delal nekega vezja z napajanjem in z wifi superduper, ampak nekaj povsem preprostega na primer tanek bakren obroč/tanko kratko sklenjeno navitje okoli valjanca, ki po udaru strele pregori in se to vidi, mogoče neka ledika na takem navitju, ki nato tudi pregori in to lahko hitro izmeriš, sicer imam še nekaj idej ampak sem prepričan, da se da to sigurno narediti zelo preprosto. |
kvarkel je napisal/a: |
Kar pa se tiče izvedbe tokovnih merilnih transformatorjev pa so izvedbe takšne, da je primar kar vodnik po katerem teče tok, ki pa inducira napetost v navitju okoli vodnika. Takšni tokovni merilni transformaotrji se uporabljajo v elektroenergetiki, povsod tam, kjer so poindirektne ali indirektne meritve električne energije, na enakem principu pa delujejo tudi merilne tokovne klešče. |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Vsi monitorji katere jaz poznam delujejo na podlagi inducirane napetosti. Uporavljajo se toroidi z zelo majhnim številom ovojev, pa še vedno dobiš inducirano v kilo voltih. Najmoćnejša strela zabeležena v slo je bila cca 400 kA (točno se ne ve). Za izvajanje standardnig testov se uporabljata 2 obliki udarnega vala 8/20 in 10/350 kos si že ugotovil sam. Posploševanje da imajo vse strele obliko 10/350 je hudo zmotno, saj gre za naraven pojav, katerega je zelo težko zapreti v standardne okvirje. Pri razvijanju zaščit, se zato ponavadi preizkuša tudi mnogo krajše in mnogo daljše oblike udarnih valov (1,2/50 recimo) da se preverja kaj se dogaja z zaščito.
Uporabi "rogovski coil" in meri napetost (prestavno razmerje je znano). lp |
bostjang je napisal/a: | ||
Vsaj nekaj od tega ne bo držalo. Pri tokovnih kleščah je sekundar navit okoli toroida, ki se sklene okrog vodnika z merjenim tokom. Tokovnice potekajo okrog vodnika s tokom in te morajo potekati skozi ovoje drugega navitja, da se inducira napetost. Če potekajo vzporedno z ovoji, se v njih ne inducira napetost. https://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer |