Avtor: makiKraj: Logatec PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 12:11 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
v predalu se mi valja 30ohm/30W v keramiki z ušesci za lotanje, nov. Ali bi bil primeren?
Ali bo "zažarel"....

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 12:32 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno (nisi navedel moči/tokov) slednje.
P = I^2 * R

Ravno zato se uporabljajo NTC-ji.

Avtor: makiKraj: Logatec PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 1:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
res je, nisem računal, sem pa navedel porabnike. Je pa bila težava, da je izklapljala 16A normalna varovalka pri startu-sklenitvi kontaktorja. Po zamenjavi s počasno 16A je prvi vklop deloval vedno, potem ne več. Zamenjava z 20A je rešila tudi to.
Ja startata se tudi 2 frekvenčnika (ne motorja) pri zagonu stroja, motorja pa potem po potrebi preko software.
lp

ps mi lahko predlagaš kakšen ntc potrebujem?

Avtor: zoranKraj: SG PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 2:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
maki je napisal/a:
hvala za odgovore, bom nekako poizkusil s posameznim vklopom PS-jev za vsako os, čeprav so PS-ji vezani izhodi direktno na kartice krmilnikov. Verjetno bom kar izklopil kabel iz kartice, ker ostalo praktično ni izvedljivo - je kar gužva sedaj ...
@stane, mislim, da ni težava v samem kontaktorju pač pa iščem neke vrste mehki zagon bodisi kontaktorja ali pa da bi ga na nek način prevezal (fazo) da bi delovalo kot mehki zagon. Mogoče razmišljam napačno...

Ne vem kako bi naredil mehki zagon (vklop) kontaktorja. Kontaktor je stikalo - vklopljen ali pa ne. Bo treba iskati rešitve, kot so predlagali drugi (zakasnjen vklop motorjev po vklopu kontaktorja, ....).

Avtor: makiKraj: Logatec PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 3:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
v mislih sem imel nekaj takega ali pa bolj enostavno varianto.
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil mehki zagon kot je bil objavljen v SE pri PS 12V22A sestavljen iz C600V/0,1u in 100E/100W(?) upora zaporedno, premostil bi ju enostavno kontaktor, ko pritisnem tipko za njega...mogoče ni prav...

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2021 1:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
maki je napisal/a:
ps mi lahko predlagaš kakšen ntc potrebujem?

Zgolj NEMA34 ne pove, kako močan je krmilnik in kakšne kondenzatorje naj bi imel na vhodu.
Poglej si Farnell-ov izbor NTC-jev. Energija mora biti večja, kot je energija kondenzatorjev (pri RC členu gre pri polnjenju enako energije v R, kot v C). Hladna upornost pa ti poda začetni vklopni tok. NTC je med obratovanjem vroč, saj morajo njegova upornost dovolj pasti.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 3:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mehki zagon 'na ključ': MeanWell ICR serija. Na voljo je tudi 28A različica.

Aja, lahko bi uporabil tudi prej omenjen upor ali močnejšo žarnico, ki bi ju potem premostil. Za test torej.

Avtor: makiKraj: Logatec PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 4:10 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za tole @bostjang, sem pogledal in je v bistvu to kar potrebujem. Trenutno je bolj stiska s časom za druge zadeve, sporočim kako bom pristopil stvari.
lp