Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 6:11 pm    Naslov sporočila:  tiristor
----------------------------------------------------------------------------
Imam za vklapljati zelo velik tok ranga par 10kA pa bi rad uporabil tiristor.
Vprašanje je, ali lahko vežev vzporedno več tiristorjev, ker en sam (razen onih za 1000€) nebi zdržal.

Avtor: mmelektronikaKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 6:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
pozabi

ker je padec na tiristorju prevelik in bo preveč izgub

0.7V x 10000A = 7000w odvajanja toplote Smile

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 7:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hmmm kaj bi bilo potem pametno uporabiti?

Avtor: mmelektronikaKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 7:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
pomoje samo en velik kontaktor, če obstaja sploh za take tokove

Avtor: mosqito PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 11:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
SimonS je napisal/a:
Hmmm kaj bi bilo potem pametno uporabiti?


Za 1kA faznega toka na Neveri so kar konkretni IGBT-ji. Res pa je krmiljenje "malo" bolj dinamično kot ON/OFF vsake toliko.

Tule je en članek, kjer omenjajo 100 vzporednih FET-ov za 10kA:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9178083
Glavni problem pri tako velikih strukturah zna biti bolj induktivne narave.

Avtor: GUMYKraj: Bled PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 8:20 am    Naslov sporočila:  Re: tiristor
----------------------------------------------------------------------------
SimonS je napisal/a:
Imam za vklapljati zelo velik tok ranga par 10kA pa bi rad uporabil tiristor.
Vprašanje je, ali lahko vežev vzporedno več tiristorjev, ker en sam (razen onih za 1000€) nebi zdržal.

DC ali AC ?
Pa seveda kakšna napetost?

Avtor: pouleKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 9:20 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
A to je par kA stalni tok,...ali samo špica (npr. polnjenje kondenzatorjev, praznenje kondenzatorjev preko nizkoomskega bremena,..)

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 7:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Visoka napetost tja do 1000VDC
In seveda to so samo pulzi in ne gre za stalni tok

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaka bo frekvenca vklopov? Mogoče kak viskokonaptostni kontaktor? Nekaj sem našel tukaj.

Na firmi moje prve zaposlitve smo imeli sušilni kanal z UV svetilkami. Napajanje je bilo 5KV. Za vklapljat so se uporabljali posebni releji. V njih je bilo živo srebro. Prenašali so velike tokove in napetosti. Žal ne vem proizvajalca.

Avtor: GUMYKraj: Bled PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 8:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
SimonS je napisal/a:
Visoka napetost tja do 1000VDC
In seveda to so samo pulzi in ne gre za stalni tok

Za tako aplikacijo išči pod "IGBT module"

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 4:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Živosrebrni preklopniki so stvar ki dejansko deluje. Ampak kje jih še dobiš?
IGTB za take tokove stane premoženje!
Vprašanje, ali lahko vežem vzporedno več tiristorjev?

Avtor: milan62Kraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 6:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
V firmi, kjer sem bil nekoč zaposlen, je bilo ogromno aplikacij s tiristorji.
Ni bilo pa prav nobenega primera, da bi bila dva (ali več) tiristorja vezana paralelno.
kako boš izklopil tiristor pti DC toku?

LP

Avtor: s56alKraj: JN66SI & JN76TM PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 7:08 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
SimonS je napisal/a:
Vprašanje, ali lahko vežem vzporedno več tiristorjev?


V principu zgleda da ja:

https://www.electrical4u.com/series-and-parallel-connection-of-scr-or-thyristor/

Znal bi pa biti problem, kako urediti zanesljiv sočasni vžig vseh hkrati... ali pa tudi ne? Le ugibam.

Še vedno manjka nekaj podatkov za relevanten odgovor:
- kako dolgi so ti pulzi in kako pogosto se prožijo?
- ali se to gre za praznjenje nabitega kondenzatorja?

Kaj bo funkcija tega pulza? Generator, ki bo simuliral razelektritev ob udaru strele za preskušanje prenapetostne zaščite ali kaj podobnega na to temo?
.

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 7:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Izpraznim kondenzatorje. Čas izpraznitve je 1-2ms. Ugasne pa se seveda ko je kondenzator prazen. Frekvenca tega pa je zelo niska 1x na 10 sekund.

Avtor: kvarkel PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 9:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Glede na to, da gre za vklop in ne izklop 10 kA, bi po mojem bila najboljša varianta kontaktor, ki ima zdržni tok kontaktov 10 ali več kA vsaj 1 s.
Npr. kot kontaktor 2650AF iz linkanega kataloga, ki zdrži tok 10 kA 10 s.
https://goto.si/wp-content/uploads/2019/11/Metasol_MS_Catalogue.pdf
Upam, da link ne boste jemali kot reklamo. Mi ga je googel serviral prvega.

Stran 1 od 2