Avtor: freshmanKraj: Notranjska PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
tnt je napisal/a:
mi kdo od mojstrov zna povedati glede na izkušnje ali je torej 3X25A dovolj za takšno hišo, kjer so naprave, kot sem jih naštel? zanima me tudi ali v glavni omarci v podnožje pašejo tudi večje varovalke 40A?


Ali te žuli denar ?? Question
Pri meni :stanovanjska hiša z dvema družinama . Moji starši spodaj v nadstropju in moja mansarda.
V hiši ni plina tako da je spodaj 2xindukcija 2xsteklokeramika pri meni pa 4xsteklokeramika
2x pomivalni stroj
2x pralni stroj
2x pečica
2x hladilnik
2x mikrovalovka
1x zamrzovalna skrinja
1x el. talno gretje v moji kopalnici
en kup gospodinjskih strojčkov
toplotna črpalka za sanitarno vodo
V glavnem ves luksuz ki si ga zamisliš priklopiti na el. omrežje plus še delavnica z svojimi pripomočki in napravami.
Vse to na pazi na 3 X 20A odjemno mesto Shocked
Pred približno šestimi leti sem dal menjati glavni priklop iz 3x25 na sedanjih 3x20A in zmanjšal strošek na letni ravni za nekaj več kot je mesečni račun za celo hišo.
Imamo samo en priklop (števec).Dajatve z močnejšim odjemnim mestom letijo v nebo tako da ...........

Avtor: mrtnKraj: Novo mesto PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ko smo že ravno pri varovalkah ter el. priklopih v omrežje.
Ali je možno, da bi se mesečna poraba zmanjšala, če bi naredil meritve tokov po posameznih fazah ter jih nekako enakomerno porazdelil med glavne varovalke "pancerke"?
Tako ne bi bilo na fazah 10-1-5 amperov toka, ampak nekako bolj enakomerno porazdeljeno po fazah npr. 3-3-3 ampere.
Sprašujem zato, ker mi je ob večji obremenitvi ene faze ven vrglo "pancerko tokovne moči 20A" zato sem sklepal, da imamo pri hiši preobremenjeno eno fazo saj mi na ostalih fazah tega ni naredilo.
Kaj vi menite? Se splača karkoli stestirat ter uravnovesit moči ali ne?

lp,

Avtor: PZUFICKraj: Rakek PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Seveda jih je pametno prerazporedit, prihranil pa s stališča položnic ne boš nič.

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Poraba bo enaka. Razbremenil pa boš eno fazo, če kot praviš, da je ena preobremenjena. To lahko vidiš tudi brez meritve glede na priklopljene porabnike in zaporedje faz na varovalkah. Malo si preračunaš.

Avtor: tntKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
kaj pa se zgodi, če je npr. 40A varovalka v glavni omari, FID pa ima nazivni tok 25A? sprašujem zato, ker ko nam je pred leti strela v bajto not vdarla, nam je glavne varovalke zamenjal kar en električar in upam, da je dal varovalke prave velikosti (25A) not. zdaj pa glede na moje porabnike, če bi fazo ne enakomerno obremenil več kot 25A na fazo, bi bilo kaj narobe z FIDom?

Avtor: PZUFICKraj: Rakek PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 7:39 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
FID je namenjen za napisan maksimalni tok in konec.

Avtor: tntKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:41 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
kaj bi se pa zgodilo z FIDom, če bi tok presegel nazivni tok FIDa? saj vem, da je torej zdravo preveriti velikost varovalk v omarci v mojem primeru, ampak nimam ključa, zato me pač zanima.

Avtor: carliKraj: Haloze PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:46 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
PZUFIC je napisal/a:
FID je namenjen za napisan maksimalni tok in konec.

Točno tako.
Ne vem kaj trmoglavi s temi 40A, če ima glavne varovalke s črnega trga naj še FID menja! Ko bo jih nekdo našel bo pa problem. Brick wall

Avtor: freshmanKraj: Notranjska PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
tnt Če uporabimo tvoj termin kaj pa se zgodi, če kličeš na elektro podjetje ki pokriva tvojo okolico in jih prosiš da pridejo preverit moč glavnih varovalk ali jih za to prosiš ko pridejo popisovat števec pred poračunskim obdobjem?
Takrat bo sigurno zastonj seveda če je v omarici vse OK.

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 11:02 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če devai not varovalke 40A in je FID 25A, se lahko zgodi, da bo lepega dne v defektu oziroma med samim delovanjem ga lahko scvre. V najhujšem primeru boš moral zamenjati dovodni kabel in še kaj elementov v omarici ali še celo omarico.
30A npr. lahko ob slabem kontaku, ki nastane zaradi preobremenitve, povzroči veliko škode.

Opisani primer velja, da je preobremenitev na 25A FID res blizu 40A in je FID čisto klasičen.

Avtor: pacKraj: Ljutomer PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
jaz imam gl. varovalke 3x25A in FID z nazivnim tokom 3x25A. uporabniki klima, indukcija štedilnik, 2.pečici,3.hladilnike, pralni, ter nešteto drugih uporabnikov. a je to ustrezno razmerje 25 A gl. varovalke / 25 A FID?

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
seveda je OK.

Avtor: pacKraj: Ljutomer PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:35 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
torej ni sporno za delovnje FIDa, koliko sem prebral nekje v zgornjem komentarju, da varovalka zdrži večji tok za neki čas in šele nato pregori. torej nevem 25A varovalka morda zdrži do 30A, FID pa ima nazivni tok 25A, ali pa je to problem?

Avtor: bojansKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
pac je napisal/a:
torej ni sporno za delovnje FIDa, koliko sem prebral nekje v zgornjem komentarju, da varovalka zdrži večji tok za neki čas in šele nato pregori. torej nevem 25A varovalka morda zdrži do 30A, FID pa ima nazivni tok 25A, ali pa je to problem?


FID mora vzdržati vse kar vzdrži varovalka. Koliko pa taljiva varovalka vzdrži pa poglejte tukaj: f*p://f*p.scv.si/vss/franc_stravs/1.letnik_EKI/EKI_2.sklop_NN%20sistemi,%20za%9A%E8ita%20i%20varovanje.pdf

Na 7. strani je prav zanimiv diagram. Verjamem, da bo marsikdo Shocked , ko bo ugotovil, da je 30% preobremenitev "šala mala" za varovalko. Vsekakor pa bo odklopila. Kdaj? Po 60 minutah. Najprej.

Ps. Ko kopirate povezavo popravite in * zamenjajte s črko t. (kopiral sem direktno naslov, v sporočilu je t v predogledu pa *. nevem zakaj.)

Sicer pa povezava deluje. Pravkar se preizkusil.

Avtor: Petek PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 1:16 pm    Naslov sporočila:  Vezava FID-ov v seriji
----------------------------------------------------------------------------
Da vprašam kar v tej temi.

Prijatelj bo delal brunarico v kateri bo shranjen material in avtomobil. V brunarici bo samo nekaj luči in vtičnic, torej to ne bo delavnica za opravljanje dejavnosti.
Oddaljenost od hiše bo cca 50m.

V brunarici bo vgrajen FID 30mA. V hiši je vgrajen FID 300mA. Zdaj pa bi prosil za vaše mnenje:

- Ali je bolje, da se vzame dovod (3xL+N) pred FID-om v hiši in za brunarico naredi ločeno ozemljitev - se pravi, da vlečem do brunarice 4x4mm2 in tam zvežem na FID, eventuelno pred FIDom izenačim N in PE od brunarice?

- Enako kot prva možnost, le da vlečem 5x4mm2 in za pravilno delovanje FID-a v brunarici uporabim isto ozemljitev kot je v hiši? V tem primeru stikanje zemlje in nule pred 30mA FID-om v brunarici seveda ne pride v poštev, saj FID v hiši ne bi več deloval.

- Preprosto se priključim za FID v hiši, se pravi lahko tudi na vtičnico 5p/32A in v seriji zvežem FID še v brunarici. Za pravilno delovanje FID-a uporabim isto ozemljitev kot je vhiši? Tudi v tem primeru stikanje zemlje in nule pred 30mA FID-om v brunarici ne pride v poštev, saj FID v hiši ne bi več deloval
Lp