s51du je napisal/a: |
Če piše na FID da je 25A, pomeni da ne bo pri tem toku odklopil. Za takšen tok je dimenzioniran, odklopil bo pri višjih vrednostih. |
psevdonim je napisal/a: |
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika. |
psevdonim je napisal/a: |
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika. |
ElGrigon je napisal/a: |
Nazivni tok pri 3f FID-u je mišljen amperaža po fazi, se pravi, če je 25A FID je lahko obremenitev na eno fazo 25A.
Glede priklopa pa je v tvojem primeru vseeno ali jih vežeš zaporedno oz. vzporedno. Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji. |
psevdonim je napisal/a: |
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika. |
japek je napisal/a: |
Pozdravljen elektronik5,
če imaš glavne varovalke 20A, je FID stikalo z nazivnim tokom 25A čisto vredu. FID stikali jaz vedno vežem zaporedno, se pravi da ves dovod gre preko stikala 300mA, za njim pa potem vežem še FID za kopalnico, ki ima diferenčni tok 30mA. Selektivnost je s tem dosežena. Si pa vsaj mislim, da je s tem zadeva še malo varnejša, v primeru, da bi eden od FIDov zatajil. |