Pozdravljeni,

ali morda kdo ve odgovora na ti vprašanji:

1. Kaj pomeni nazivni tok FID stikala (ne sprašujem po diferenčnem toku). FID stikala so v izvedbah 25, 40, 63A. Ali to pomeni dovoljeno obremenitev po eni fazi ali za vse tri faze skupaj?

Torej kakšen nazivni tok FID stikala rabim, če imam glavne varovalke 3x20A? 25, 40 ali 63A?

Namreč na obstoječi inštalaciji doma je nameščeno FID stikalo 25A, glavne varovalke pa so 3x20A, tako je že od vekomaj in izgleda, da deluje.



2. Kako se pravilno vežeta 2 FID stikali v omarici (eno za kopalnico in zunanje prostore z diferenčnim tokom 30mA, drugo pa za ostale prostore, z diferenčnim tokom 300mA).

Ali se vežeta vzporedno ali zaporedno (kopalniški za glavnim)? Vem, da morajo biti ničle na ločenih zbiralkah.


hvala

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2007 11:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nazivni tok pri 3f FID-u je mišljen amperaža po fazi, se pravi, če je 25A FID je lahko obremenitev na eno fazo 25A.

Glede priklopa pa je v tvojem primeru vseeno ali jih vežeš zaporedno oz. vzporedno.
Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji.

Avtor: japekKraj: Radenci PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 6:56 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljen elektronik5,

če imaš glavne varovalke 20A, je FID stikalo z nazivnim tokom 25A čisto vredu.

FID stikali jaz vedno vežem zaporedno, se pravi da ves dovod gre preko stikala 300mA, za njim pa potem vežem še FID za kopalnico, ki ima diferenčni tok 30mA. Selektivnost je s tem dosežena. Si pa vsaj mislim, da je s tem zadeva še malo varnejša, v primeru, da bi eden od FIDov zatajil.

Avtor: elektronik5 PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
hvala za odgovora!

Avtor: s51du PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če piše na FID da je 25A, pomeni da ne bo pri tem toku odklopil. Za takšen tok je dimenzioniran, odklopil bo pri višjih vrednostih. Njegov osnovni namen je, da služi kot diferenčno stikalo, kar pomeni da bo pri (npr 30ma) odklopil pri tej vrednosti. To je tok čez naše telo in nas obvaroval. Ne zmore imeti dveh vrhunskih nalog.

Ne zanašajmo se, da bo pri udaru strele to stikalo uporabno. Vse bo prepozno. Na vrsti je prenapetostna zašžita.

LP!Dubi

Avtor: gumby PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
s51du je napisal/a:
Če piše na FID da je 25A, pomeni da ne bo pri tem toku odklopil. Za takšen tok je dimenzioniran, odklopil bo pri višjih vrednostih.


FID ne bo odklopil niti pri višjem toku, saj ni "varovalka".
Imaš pa kombinirana zaščitna stikala, ki imajo obe funkciji, torej diferenčno in nadtokovno zaščito (FID + inštalacijski odklopnik).
klik

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
že dolgo želel vprašati, zdaj je pa priložnost:

- nazivni tok 30mA: ok, to mi je jasno. 50V / (1,6 - 2k upornosti živega človeka) = 30mA .
- od kod nazivni tokovi 300mA in 500mA in še drugi, če obstajajo ?

Če je fit namenjen varovanju človeka - kaj boš v hiši s 300mA fitom, ki bo izklopil pri 10x večjem toku, kot bi ga naj človek brez škode prenesel ? Confused

Nekaj sem bral tudi o tem, da naj bi tokovna vrednost fita bila izračunana na moč, ki povzroči požar. Torej 230V * 300mA = 69W . Je to to ? Da 69W (ali 115W pri 500mA fitu) še ne povzroči požara ?


Kako potem ravnati, da bo prav ? Voda ni samo v kopalnici, je tudi v kuhinji. Še nisem slišal, da bi kdo kupoval "kuhinjski fit". Damo 300mA za celo hišo, 30mA za kopalnico, vse ostalo pa prepustimo božji volji ?

Avtor: HighlagKraj: Črnuče PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vsaka naprava, ki je priključena na napeljavo rahlo pušča tok proti zemlji. To povzroči, da je že v osnovi neka razlika med tokovi, ki jih meri FID. Tudi če ni nič narobe. Če je naprav veliko je 30mA FID lahko preobčutljiv, saj bi izklapljal brez potrebe. Danes pa sploh, ko imamo milijon raznih napajalnikov za telefone in podobno kramo. Čeprav sam nebi ravno pretiraval z prevelikim tokom.

Tok, ki je dovoljen za posamezne tipe naprav znaša od 0,25mA - 5mA Max (Grelci)

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika.

Avtor: VolkDKraj: Divača (Kačiče) PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
psevdonim je napisal/a:
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika.

Lahko ga. In največkrat to naredi preko človekovega telesa. FID takrat pride še kako prav !

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
psevdonim je napisal/a:
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika.

Lahko ga tudi preko katere druge povezave. Npr. kabelska TV, povezava (TV, glasbeni stolp) na računalnik (ki je seveda ozemljen).

Avtor: MarkoMKraj: Lovrenc na P. PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ElGrigon je napisal/a:
Nazivni tok pri 3f FID-u je mišljen amperaža po fazi, se pravi, če je 25A FID je lahko obremenitev na eno fazo 25A.

Glede priklopa pa je v tvojem primeru vseeno ali jih vežeš zaporedno oz. vzporedno.
Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji.


Pomeni, da obstaja FID, ki ima enako 30mA diferenčni tok le, da je selektiven, pomeni, da odklopi prej kot FID pred njim? Se pravi rečem trgovcu naj mi da FID, ki je selektiven? Ali ima kakšno posebno ime, da me ne bo debelo in noro gledal?

Ravno včeraj sem kupoval FID in ugotovil, da ne obstaja takšen npr. 50mA, obstaja 300mA, kar mi je pa že preveč.

Avtor: jurKraj: [color=zelena]Ljubljana[/color] PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
psevdonim je napisal/a:
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika.

O, ja, pa še kako ga spušča. Na primer po avdio ali po video lablu, ki povezuje dve napravi. Če je ta puščajoči tok manjši od FIDovega odklopnega, bo pa brnelo v zvoku ali sliki.

Jur

Avtor: Lizard64Kraj: Severna Primorska PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
japek je napisal/a:
Pozdravljen elektronik5,

če imaš glavne varovalke 20A, je FID stikalo z nazivnim tokom 25A čisto vredu.

FID stikali jaz vedno vežem zaporedno, se pravi da ves dovod gre preko stikala 300mA, za njim pa potem vežem še FID za kopalnico, ki ima diferenčni tok 30mA. Selektivnost je s tem dosežena. Si pa vsaj mislim, da je s tem zadeva še malo varnejša, v primeru, da bi eden od FIDov zatajil.


Imam trifazni FID 300mA za njim pa zaporedno vezan enofazni FID 30mA na katerega imam priklopljeni še dve varovalki za kopalnico. 300mAmperski FID odklopi normalno ko pritisnem tipko TEST. 30mAmperski, enofazni zaporedno vezan za njim pa ne izklopi ko pritisnem tipko TEST. Ali je narobe zvezano ali FID 30mA ne deluje? Če pa v kopalnici priključim preko 30mA FID-a žarnico mi izklopi vse. Obe FID stikali.

Avtor: lipaKraj: Lipa Beltinci PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 1:08 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lahko je samo TEST funcija v okvari (tipka in vgrajeni upor), fid pa kljub temu deluje čisto vredu.