kvarkel je napisal/a: |
Tvoje slike ne morem odpreti, resolucija pa je preslaba, da bi lahko prebral napise. Prilagam enopolno blok shemo, kako bi moralo biti povezano.
https://file.si/i/5RAW/priklop-tnc.jpg Od omarice do števca gredo lahko samo fazni vodniki in nula. Če je nula hkrati tudi zaščitni vodnik torej PEN, mora biti minimalni presek 10 mm2 (predpis zaradi mehanske trdnosti). Presek vodnikov med obema razdelilnikoma, mora biti enak, kot je presek vodnikov od števčne omarice do razdelilnika. Če boš FID stikala priklopil, kot je narisano, potem ne rabiš selektivnosti, če pa boš zaporedno, pa mora biti prvo FID stikalo selektivno. Za prenapetostne odvodnike uporabiš sestav 4+0, kar pomeni, da daš po en odvodnik v fazo in enega v nulo. (Na sliki sem pozabil dodati povezavo nule na odvodnik). |