www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: Kak polnilni tok za vzdrževanje akumulatorja? |
|
|
Z manjšim 12V 1,2Ah akumulatorjem napajam elektronsko ključavnico na vhodnih vratah v novogradnji, kjer še ni stalnega priklopa elektrike. Poraba vezja je zanemarljivo majhna. Praktično le ob odklepanju. ( Ključavnico sem naredil z Mego8, ki gre v sleep.) Nameravam narediti tokovni generator, da bi se akumulator polnil takrat, ko je v hiši elektrika. Kak naj bo polnilni tok. (razmišljam, da bi bil tam okrog 100mA) _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kakšen akumulator pa imaš? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Highlag je napisal/a: |
Kakšen akumulator pa imaš? |
Svinčen. Pozabil napisati. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
svinčev accu rabi za polnenje konstantno napetost
Jaz imam le regulator 7812 + 3 diode v GND, pa zadeva dela že 5 let.
cca 13.5V
LP Mare |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Jule Član


Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
|
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ponavadi na akkuiju pišejo napetosti - standby use in cyclic use.
Standby je pri mojem SLA 13.4 - 13.8, cyclic use pa malo več.
Tudi UPS ga vzdržuje le z napetostjo. _________________ lp Jure |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Pyr0Beast Član

Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 12:05 am Naslov sporočila: |
|
|
Včasih (vsake par mesecev) je dobro akku malo 'zbuditi' z višjo napetostjo.
Drugače je pa float voltage lahko tudi 12.8V, odvisno od samega akkuja. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:51 am Naslov sporočila: |
|
|
Tale akumulatorček že sam od sebe ne bo potegnil kaj več od 100 mA, tudi če bo čisto prazen, vsaj iz mojih izkušenj. Drugače pa, kot pravijo fantje, 7812, par diod, da dobiš tam 13.5 do 14, pa bo to več kot dobro. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
smatjaz Član


Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
|
|
Jaz bi ga nastavil na 13.8V.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
vilko Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekje sem slišal, da se akumulator sme polniti stalno s tokom ki je 1/100 kapacitete, torej če ima kapaciteto 1.2Ah, je stotina 12 mA
Verjetno igra vlogo tudi temperatura, ki jo mora akumulator ogrevati. Če je pod ničlo, je lahko energija, ki jo akumulator daje v toploto kar znatna. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
|
|
Načeloma na večini gel akumulatorjih poleg napetosti za standby in ciklično uporabo piše tudi največji dovoljeni tok polnjenja, tega naj ne bi presegel.ČE se prav spomnim je npr. za 7.2 Ah dostikrat naveden tok okoli 2A. No, če akku ni čisto prazen itak skoraj nikoli ne potegne takega toka, vsaj po mojih izkušnjah ne. Razen če ga polniš z višjo napetostjo.
Itak je ena od pametnih variant polnjenja taka: Najprej polniš z napetostjo okoli 14.4V, pri tem meriš tok. Ko tok pade pod cca 100 mA, zmanjšaš napetost polnjenja na 13.8 in tako pustiš do nezavesti. Tako menda podaljšaš življenjsko dobo accuja. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala vsem za nasvete ter odgovore. Res velika večina naprav, ki koristi svinčen akumulator kot backup (razne alarmne centrale, UPS-i itd) nima kakih posebnih vezij za kontrolo napolnjenosti, ampak je akumulator dan kar paralelno k 12V usmerniku. Obstaja je ena resnica - živlejnska doba takih akumulatorjev. Žal v low cost ups-ih pocrkajo v kakem letu ali dveh.
Trenutno sem stvar rešil z tokovnim generatorjem narejen s 5V stabilizatorjem. Polnilni tok je okrog 80mA pri napetosti nižji od 12V. Uporabil sem 15V transformator, tako da pri napetosti okrog 14V ne bo več tekel noben tok. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
Res je, večina nima nobene regulacije, razen fiksne napetosti. No, naj opomnim da imajo npr. alarmne centrale nekako narejeno da zaznajo če je accu zanič - po moje je vezan preko nekega manjšega upora in ko je accu zanič (torej gre vsaj ena celica v stik) hoče potegniti večji tok, napetost na njem pade zaradi upora in centrala javi slab accu... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Unknown_User Član


Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
|
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pri mojem UPSu je aku gel zdržal toliko kolikor je bilo garancije (približno 3 leta). Nakar je odpovedala ena celica in ta aku sedaj samo gledam. Sedaj sem pa precej v dilemi z nabavo novega akuja po zgoraj napisanih tekstih. Po nekod sem prebral da naj bi z dobro nego zdržal aku do kakšnih 7 let, ampak na to se ne smem zanašati, ker očitno v mojem UPSu ni ustrezne pametne elektronike. Sicer ima zadeva COM port, vendar sem ga uporablal samo na začetku z priloženim programom za spremljanje statistike. Kasneje sem šel na Unix(nisem našel ustreznega programja). Fizično testiranje akuja je izvedeno potom pritiska sikala in če je aku izpraven zadeva preklopi v napajanje iz akuja ter začne pisakti.
Vglavnem menda ti gel akuji slabo prenažajo sunke, zato sem začel razmišljati o navadnih kislinskih. Ampak tu se mi pojavi pa drug problem izpuščanja plinov polek seveda kontrole nivoja elektrolita. Sedaj jaz ne vem ali so nekatere vrste teh akujev, kateri dobro tesnijo in vrenje ter plin spravijo nazaj v kondenz/elektrolit? Dobrodošel bi bil kakšen tak nasvet in hvala že v napej. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 12:20 am Naslov sporočila: |
|
|
Gel akumulatorji so za UPS predragi. Večinoma so uporabljeni AGM, ki zdržijo cca 100-200 ciklov. oz. 3 - 5 let v dobrih pogojih (velja za 5-6 letne baterije). Več kot 5 let pa samo, če je UPS malo obremenjen in zato lahko deluje tudi s slabšimi akumulatorji, oz ima dodatne baterije.
V manjših UPS-ih so baterije z deklarirano življensko dobo cca 5-6 let.
1. problem je temperatura (hladilno rebro razsmernika je v ohišju in se skoraj dotika baterije).
Drugo je stara zaloga. Noben problem ni kupit nov 1500VA UPS, z letnico izdelave izpred dveh let.
Večji UPS-i imajo lahko vgrajene (hermetične) baterije z deklarirano življensko dobo do 10, ali do 12 let. Kljub temu redko katere baterije trajajo več kot 8 let.
Kislinski (odprti) akumulatorji imajo lahko življensko dobo do 30 let ob primernem vzdrževanju.
Menjava akumulatorja z različnim tipom ni nujno najboljša ideja. Različne tehnologije/proizvajalci imajo različne polnilne napetosti.
Prenizka napetost lahko povzroči nabiranje sulfata na ploščah, previsoka pa skrajša življensko dobo. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Pyr0Beast Član

Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
|
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 2:05 am Naslov sporočila: |
|
|
Heh. Že 2 leti je v UPSu vrh glave. Včasih akkuji še to ne držijo.
Zadeve lepo preživijo 'sunke' ubije jih samo stalno polnjenje. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 493 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|