Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: Močnostni odklopnik in kontrola okvarne zanke |
|
|
Potrebujem kakšen nasvet oz. predlog, kako izmeriti (preveriti) impedanco okvarne zanke tokokroga v katerem je močan odklopnik.
Primer :
NS12H2, odklopnik STR28D nastavljen na maksimalno vrednost In=1250A, I0=1*1250A, Ir=1*1250A, Im=10x1250A. Nekje sem prebral, da naj bi bil okvarni tok večji od Im. Glede na to naj bi bila impedanca okvarne zanke po moje manj kot 230V/12500A=0,0184 ohm (če se kaj ne motim).
Instrument za merjenje okvarne zanke ima natančnost prikaza 0,01 ohm, če prištejem še napako instrumenta je dobljena izmerjena korigirana vrednost prevelika.
Dvomim sicer, da projektant ni dobro izračunal tokokrog, samo izračuna ni več na razpolago.
Kako se preveri take primere razen z izračunom, ali obstajajo kakšni natančnejši merilniki ?
 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
|
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 6:53 am Naslov sporočila: |
|
|
Takih majhnih impedanc praktično ne moreš pomeriti, običajno se izračunajo in se potem zaščita nastavi glede na izračunane podatke. Ali so to podatki o nastavitvah zaščite ali pa podatki z napisne ploščice?
Impedanca transformatorja 1MVA je cca 10mohm, 630kVA pa okoli 15mohm, pri tem pa moraš upoštevati še primarno in sekundarno impedanco omrežja.
Verjetno imaš z njim namen vklapljati 630kVA trafo? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mipax Član

Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 7:49 am Naslov sporočila: |
|
|
V bistvu se napaja grelce nekih močnih peči direktno iz omrežnega transformatorja in bi rad preveril ali je zaščita pred preveliko napetostjo dotika v primeru okvare dobra. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
|
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 9:17 am Naslov sporočila: |
|
|
V tvojem primeru bi se moral pozanimati, kolikšna je impedanca ali kratkostična moč VN omrežja do vstopne točke podjetja. Ta podatek ti lahko da dobavitelj elektrike. Potem pa upoštevaš še impedanco transformatorja in sekundarnih kablov ter izračunaš kratkostični tok. Potem pa se kratkostična zaščita nastavi na nižjo vrednost od izračunane z nekaj rezerve. Je pa tudi pomembno, kakšne porabnike napajaš. Če vklapljaš samo grelce, ni tako velikih zagonskih tokov, kot če bi vklapljal močne motorje. Tako da kratkostično zaščito lahko nastaviš še nižje.
Je pa tudi sam transformator zaščiten (vsaj moral bi biti).
V glavnem, kratkostična zaščita mora biti nastavljena na manjšo vrednost, kolikor steče toka v primeru kratkega stika. Drugače izklopi naslednja zaščita: primarna kratkostična ali pa pretokovna v samem odklopniku. Ta druga varianta je najslabša, ker traja kar nekaj časa do izklopa. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mipax Član

Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 2:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sedaj sem izvedel, da se dobi nekakšen impedančni adapter EURO Z 290A – Impedance adapter za Eurotest 61775 instrument, samo ne vem še koliko stane. Bom videl, če je to rešitev (če ni predrago)  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
|
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mislim da se ti bo zaletelo, ko boš zvedel ceno . Take specialne zadeve znajo biti kar neverjetno drage
PS: kdo zahteva od tebe takšno meritev? Veš, v določenih primerih je bolje ne opaziti problema, sploh če veš, da je skoraj nerešljiv.
V moji kar dolgi praksi pa še nisem zasledil, da bi REI zahteval od nas takšnele podatke. Pa imamo kar nekaj novih trafo postaj s podobnimi odklopniki. Če so rezultati "klasičnih" meritev v redu, če je stvar resnično dobro ozemljena in ščitena, je pač v redu. Z izkušnjami se da to tudi pogledati "čez palec".  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|